编辑: 赵志强 | 2019-07-16 |
00 0
0 1000
0 0
1000 1
2 0 1.00 1.00
0 0 注
1、显示输入的零点迁移与量程比例: 定期校对时,可调整Pb及Pk改变测量值显示误差. Pb 及Pk 的计算公式:Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 *原Pk Pb = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限*Pk +原Pb 例:一直流电流 4~20mA 输入仪表, 测量量程为 -200~1000KPa , 现作校对时发现输入4mA时显示 -202,输入20mA 时显示1008 . (原Pb=0,原Pk=1.000) 根据公式:Pk = 设定显示量程÷实际显示量程*原KK1 = [1000-(-200)]÷ (1008-(-202) *1=1200÷1210*1≈0.992 Pb = 设定显示量程下限- 实际显示量程下限*Pk+原Pb1 = -200 - (-202*0.992 )+0 = 0.384 设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992 注
2、滤波系数-采样的次数,用于防止测量显示值跳动,采样周期-模拟量输入时,仪表每次数据采集的时间为0.5秒,仪表PV显示 值与滤波系数及采样周期的关系如下: 例:模拟量输入时,设定滤波系数为6(次),则仪表自动将(6*0.5)3秒内的采样值进行平均,递推法更新PV显示.(即 每次显示均这前3秒的采样平均值) -
3 - 参数 符号 OutS AI-- Pn dp brK PL PH Pb Pk FK 名称输出跟随选择 通道选择 输入信号类型 小数点 断线输出设置 测量显示下限 测量显示上限 测量零点迁移 测量量程比例 滤波系数 参数说明 0:一路输出跟随测量一,二路输出跟随测量二 1:两路输出均跟随测量一输出 2:两路输出均跟随测量二输出 3:一路输出跟随运算结果,二路输出跟随测量二 4:一路输出跟随测量一,二路输出跟随运算结果 选择当前显示哪个通道的参数 参见仪表选型输入代码 dP=0:无小数点 dP=1:小数点在十位(显示XXX.X) dP=2:小数点在百位(显示XX.XX) dP=3:小数点在千位(显示X.XXX) 0:断线时,显示断线前时刻的测量值 1:断线时,显示断线前最大的测量值 2:断线时,显示断线前最小的测量值 设定范围(字) 0-4 1,2 0-3 0-2 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1.999-9.999 1-30 出厂预设值
0 1
14 0
0 0
1000 0 1.000
1 OUtS AI PN DP BRK PL PH PB PK FK 接线图 热电偶 热电阻
11 10
12 14
13 15
2 1
4 3 - + - + - + - + 输入通道Ⅰ 输入通道Ⅱ 输出Ⅰ 输出Ⅱ 直流电流 直流电压
8 7 B A RS485 DC/AC 20-260V - + 仪表选型 Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 地址:福建省顺昌城南东路45号(353200)
电话:0599-7824386 传真:0599-7856047
网址:www.hrgs.com.cn 虹润精密仪器有限公司 生产制造 DC/AC20-260V 50/60Hz
12 X32 系列导轨式智能温度变送器 NHR-X32 位 规格 注释
7 无显示 带显示 8/9 通道I/通道II(从列表中选择代码 代码
00 01
02 03
04 05
06 07
08 类型 热电偶B(400~1800℃) 热电偶S(0~1600℃) 热电偶K(0~1300℃) 热电偶E(0~1000℃) 热电偶T(-199.9~400.0℃) 热电偶J(0~1200℃) 热电偶R(0~1600℃) 热电偶N(0~1300℃) F2(700~2000℃) 代码
09 10
11 12
13 14
15 16 X / / X Y / /
7 12
10 11
8 9 类型 热电偶Wre3-25(0~2300℃) 热电偶Wre5-26(0~2300℃) 热电阻Cu50(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu53(-50.0~150.0℃) 热电阻Cu100(-50.0~150.0℃) 热电阻Pt100(-199.9~650.0℃) 热电阻BA1(-199.9~600.0℃) 热电阻BA2(-199.9~600.0℃) 通道II无输入时选择 10/11 输出I/输出II(从列表中选择代码) A 注:当输出Ⅰ选择RS485通讯时,无输出Ⅱ功能. 型号举例:NHR-X32-X-02/02-D1/X--A(K/0~1300℃) 导轨式智能温度变送器,不带显示,双路输入信号为K偶,带RS485通讯功能,供电电源为DC/AC20-260V,K偶的输入量程范围 为0~1300℃. 代码 X