编辑: 戴静菡 | 2019-07-16 |
8 LA 冷端修正参数设定值 -99-99
9 oA1 报警设定值受密码控制选择 注310 bout 故障代用值 -1999-9999
11 oP 变送输出信号选择 0-2
12 bA-L 变送输出下限 -1999-9999
13 bA-H 变送输出上限 -1999-9999
14 bA-A 变送输出零点修正设定值 -500-500
15 bA i 变送输出满度修正设定值 0.500-1.500 注1:0 对应 报警方式,1 对应 报警方式. 注2:0 ~
3 顺序对应 注3:0 对应 OFF,1 对应 ON. 注:仪表上电需 6~7 秒钟,仪表显示窗先全亮,然后显示从
0 开始递增直 到进入正常测量状态.
3 参数设置说明 仪表的参数分为
2 组,每个参数所在组在《参数一览表》中列出. 第1组参数之后及第
2 组参数均受密码控制,未设置密码时不能进入 、 参数是否受密码控制可以通过 参数选择. 设置为 OFF 时,不受密码控制;
设置为 ON 时,若未设置密码, 虽然可以进入、修改,但不能存入. 进入参数设置状态后,若1分钟以上无按键操作,仪表将自动退出设置 状态. 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值在第
1 组参数. ① 按住设置键
2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示 ② 单次按下 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要 的值 ⑤ 按 键存入修改好的参数,自动转到下一参数.若为本组最后
1 个参数,按 键后将转到本组第
1 个参数. 重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数. 如果修改后的参数不能存入,是因为 参数被设置为 ON,使该参数 ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 连续按下 ,直到显示 ③ 按 键进入修改状态,在,,
键的配合下将其修改为
1111 ④ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或
1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第1组参数中 参数之后的参数,在密码设置完成后,按 键可选择 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表显 示该组第
1 个参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选择本组需设置的参数 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要的值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数的设置状 态. 功能相应参数说明
1 测量及显示 采样→ 数字滤波→ 量纲转换→ 调校→ 显示显示受调校的影响 以下为测量及显示相关参数,设置不正确,可能使仪表显示不正常. ? (incH)―― 输入信号选择 设定应与仪表型号及实际输入信号一致.该参数的值以符号形式表示, 下表为对应关系: 序号 显示符号 输入信号 量程范围 序号 显示符号 输入信号 量程范围
0 Pt100 -200.0~500.0℃
10 N -100~1300℃
1 cu100 -50.0~150.0℃
11 E -100~800℃
2 cu50 -50.0~150.0℃
12 J -100~1100℃
3 BA1 -200.0~650.0℃
13 T -100~400℃
4 BA2 -200.0~500.0℃
14 4mA~20mA -1999~9999
5 G53 -50.0~150.0℃
15 0mA~10mA -1999~9999
6 K -100~1300℃
16 0mA~20mA -1999~9999
7 S 0~1700℃
17 1V~5V -1999~9999