8 R 0~1700℃

18 0V~5V -1999~9999

9 B 500~1800℃

19 0V~10V -1999~9999 ? (in-d)―― 测量值显示的小数点位置选择 热电阻输入时:应选择为 000.0 热电偶输入时:应选择为 0000. 其它信号输入时:根据需要选择 ? (u-r)―― 量程下限 ? (F-r)―― 量程上限 这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点. 对热电阻和热电偶输入,与它无关,可以不设置. 例:4 mA~20mA 输入,对应 0~1.600MPa,则设置以下4个参数 = = 0.000 = 0.000 = 1.600

2 报警输出 每个报警点有

3 个参数,分别用于设定报警值、报警方式和报警灵敏度. ? 、 分别为第

1 和第

2 报警点的报警设定值. ? ~ 分别为

2 个报警点的报警方式选择. ? ~ 分别为

2 个报警点的报警灵敏度设定. ? 报警方式:报警方式有

2 种: 表示上限报警 表示下 限报警 ? 报警灵敏度:为防止测量值在报警设定值附近波动时造成继电器频繁动 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 http://www.detair.cn/ 操作键③设置键 ? 测量状态下,按住

2 秒钟以上不松开则进入参 数设置状态 ? 在设置状态下,显示参数符号时,按一下则切 换到同组的下一个参数, 按住

2 秒以上不松开, 则进入下一组参数或返回测量状态 ? 在设置状态下,显示参数值时,按一下则进入 修改好的参数值 受密码控制,应先设置密码. 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态时,可进行密码设置. 作,可根据需要设定一个报警解除的外延区域.

3 变送输出 变送输出有

5 个参数: 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 http://www.detair.cn/ ? (oP)―― 输出信号选择 选择为 时:输出为 4mA-20mA 时:输出为 0mA -10mA 时:输出为 0mA-20mA ? (bA-L)―― 变送输出下限设定 ? (bA-H)―― 变送输出上限设定 例:热电偶输入的仪表,要求变送输出 4mA-20mA,对应 500-1200℃,则设置 ? ? (bA-A)、 (bAFi) 两参数用于调校变送输出的零点和满度? 调校的方法如下: 先调整满度 ,再调整零点 ① 变送输出满度低,增加 的值 变送输出满度高,减小 的值 ② 变送输出零点低,增加 的值 变送输出零点高,减小 的值 注:一般先调整变送满度 即可满足变送输出精度,如果变送满度调整 好后,变送零点还有误差,则再调整变送零点 ,变送零点调整后,必须再 次调整变送满度 . 调校 调校可以减小由于传感器、变送器、引线等引起的零点和满度误差,提高系 统的测量精度.通过零点修正参数和满度修正参数实现. 调校时应先进行零点修正,再进行满度修正. ? (in-A)―― 零点修正值.出厂设置一般为

0 显示值 = 零点修正前的显示值 + ? (Fi)―― 满度修正值.出厂设置一般为 1.000(范围:0.500~1.500) 显示值 = 满度修正前的显示值 * 对热电偶输入的仪表,通过 参数对冷端补偿精度进行调校. ? (LA)―― 冷端修正系数 仪表出厂时该参数已设置好,并经过检验,不要轻易变更. 如果冷端补偿有误差,可按下式进行修正: 补偿前温度+ =补偿后温度 补偿范围 0℃~60℃. 注: 设置为

99 时不进行冷端补偿 输入信号短接时,仪表应显示输入端子处的实际温度,受仪表自身发热的 影响,该温度可能会高于室温.在实际应用中,补偿导线接到输入端子,仪表 自身温度即为测量的冷端温度,因此仪表发热不影响测量精度. ? (FLtr)―― 数字滤波时间常数(范围:1~20) 用于克服信号不稳造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入信号 的变化反映越慢.该参数出厂设置为 1. 输入故障信号处理 利用仪表的输入信号故障处理功能,可以更有效地预防因输入信号故障引起的 非正常设备运行,例如联锁、停机等.仪表显示 . 表示输入信号故障,输入信号故 障是指以下几种情况: 热电阻或热电偶断路 其他输入信号由于输入信号过大造成仪表内 A/D 转换溢出 ? (bout)―― 输入信号故障时的代用测量值 当仪表判断输入信号故障时,以设置的 值作为报警及变送输出的输入值. 仪表显示 . 时仍可进行参数设置.