编辑: cyhzg 2019-07-17
001 适用范围 CFQ2NX系列 双电源自动转换开关(终端型) 型号含义 CF Q

2 NX -

63 / 极数:2P、3P、4P 壳架电流 控制器型号:A型:基本型(自投自复) B型:智能型(启动发电机、消防联动) 模块化结构 设计序号 双电源自动转换开关 企业代号 全新设计的CFQ2NX系列双电源自动转换开关(终端型)是基于对双电源转换开关技术的深入 研发,从产品结构、控制单元、执行单元、电磁兼容等各方面均进行了全新设计,全面颠覆传 统双电源自动转换开关的设计理念.

体积最小的双电源自动转换开关,产品结构紧凑,易于安 装;

模块化设计,提高产品供电的连续性,节能效果优于其他同类产品. 产品符合标准:GB/T 14048.11. ・周围空气温度:-5℃~+40℃,且24h平均值不超过+35℃;

・大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较 高的湿度,在最湿月的月平均最低温度+25℃时,该月的平均最大相对湿度为90%,并考虑 到因温度变化在产品表面上的凝露. ・海拔高度:安装地点的海拔不超过2000m;

・污染等级:3级. 正常工作条件 基本结构 产品采用模块化设计,执行元器件、传动机构、控制电路完全独立更换方便. ・机械联锁装置采用齿轮传动,彻底杜绝了同时合闸的可能性;

・产品外形小巧,是目前市场上最小的同类型产品;

・控制器控制电路布局采用工作电源和采样点源与单片机控制分离,从硬件结构上克服了电磁 干扰;

・产品工作电源电压:AC230V;

・产品运行功耗小,最大峰值功耗为4.8W,仅为其他同类型号产品功耗的20%;

・模块化设计,各部件互换性能好,安装方便;

・可安装多款执行断路器.

002 主要技术参数 额定工作电流(In) 额定冲击耐受电压(kV) 额定绝缘电压(Ui) 额定工作电压(Ue) 额定短路接通能力(Icm) 额定短路分断能力(Icn) 控制器工作电源 安装方式 操作方式 发电机控制 消防联动控制 转换方式 转换延时功能 返回延时功能 监测电路 断相监测 使用类别 双电源自动转换开关根据工作电源的电压状态,以及用户所设置的工作方式,决定是否从一个电源转向另一个电源.它的功能取决于其 所配置的控制器,控制器包括A型、B型两种型号的控制器,其具备的主要功能和特性如下表所示;

产品型号 产品特性 A型 B型 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 4kV AC400V AC400V 7.65kA 5kA AC 230V 50Hz 垂直安装 自动和手动 无无自投自复 固定0.2s 固定0.2s A、N相监测 A、N AC-33iB(CB级) 自动和手动 一组无源继电器干接点 无源触点输入,带一组常开无源信号反馈触点 自投自复、自投不自复和电网-发电机 0~30s连续可调节 0~30s连续可调节 控制面板功能 ①常用电源指示灯:当常用电源电压正常时,此指示灯亮. ②备用电源指示灯:当备用电源电压正常时,此指示灯亮. ③常用电源闭合指示灯:在开关处于常用电源位置时灯亮;

当控制器处于返回延时 状态时此指示灯闪烁. ④备用电源闭合指示灯:在开关处于备用电源位置时灯亮;

当控制器处于转换延时 状态时此指示灯闪烁. ⑤自动 / 手动转换方式控制开关:控制开关处于左边位置时为自动转换方式,处于 右边则为手动转换方式. ⑥转换延时时间设置电位器(常用电源到备用电源转换的延时时间)(基本型不具备, E型具备)当开关处于常用电源闭合位置的状态下,如果常用电源出现故障后而备 用电源正常时,控制器开始计时(计时时间由转换延时电位器设定),当计时时间 结束后控制器才控制开关转换到备用电源供电;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)