企业应当按照 GBZ/T

203 的规定,在醒目位置设置高毒物品告知卡,告知卡应当载明高毒物品的名 称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识. 4.5.2 涉氯企业应当实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测,确保监测系统处于正 常工作状态;

应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因 素检测;

在醒目位置设置工作场所职业病危害因素检测结果告知卡, 并将检测结果存入职业健康档 案. 4.5.3 涉氯企业与从业人员订立劳动合同时,应将在液氯瓶库工作过程中可能产生氯气中毒危害 及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明. 4.5.4 涉氯企业应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗 期间和离岗时的职业健康检查,并将检查结果书面告知劳动者. 4.5.5 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;

不得安 排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;

对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健 康损害的劳动者,应当调离原工作岗位,并妥善安置;

对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得 解除或者终止与其订立的劳动合同. 4.5.6 涉氯企业应按规定,及时、如实地向当地安全生产监督管理部门申报氯气生产、经营、使 用过程中存在的职业危害,并依法接受其监督.

5 建筑物要求 5.1 建筑防火 储存的氯气属于乙类火灾危险特性的物品, 液氯瓶库的耐火等级以及与周边建筑之间的防火间 距应满足 GB50016 的有关要求. 5.2 通风换气 液氯瓶库应采用半敞开式或全封闭式厂房. 对于半敞开式液氯瓶库厂房结构, 应充分利用自然 通风条件换气;

不能采用自然通风的场所,应采用机械通风,但不宜使用循环风;

对于全封闭式液 氯瓶库厂房结构,应采用机械通风,配套吸风和事故氯气吸收处理装置,并防范产生气流死角. 5.3 建筑防腐 液氯瓶库应满足存在氯气介质条件下的防腐要求. 5.4 液氯瓶库采用的电缆穿管、灯具及开关应满足防腐蚀和防火要求;

液氯瓶库内照明灯具应有 防护罩. 5.5 全封闭式液氯瓶库采用电缆穿管或穿墙敷设时,其孔洞应采用阻火材料严密封堵. 5.6 防雷 液氯瓶库属于第三类防雷建筑物,其防雷、防静电设计应符合 GB 50057-2010 ........