编辑: 南门路口 2019-07-17

(四)背景资料 某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构, 并 已施工完成.预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏. 地下建筑物的平面及剖面简图如下所示. 设备布置和设计要求是: www.123jzs.com ①-2.600 层I区安装冷却塔及其水池.②-6.800 层I区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北 侧安装换热器,南侧安装各类水泵.③-11.800 层I区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷 水机组,南侧安装柴油发电机组.④动力中心设有通风排气和照明系统,在-11.800 层地面 下有集水坑.各层吊装孔在设备吊装结束后加盖,达到楼面强度,并做防渗漏措施.⑤每种 设备均有多台,设备布置紧凑,周界通道有限.安装开工时,工程设备均已到达现场仓库. 所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊(40t),吊运至设备所在平面层,经 水平拖运才能就位. 问题 1.根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序?理由是什么?用任意一 层(-2.600 层除外)为例作设备就位流程图. 2.为充分利用资源、降低成本、改善作业环境,动力中心开工时,可先安排哪些工程 施工?说明理由. 3.动力中心安装前要做起重吊装作业的专项安全技术交底,交底内容哪些与土建工程 有关?说明理由. 4.动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?其有什么优点? 5.简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件.

(五)背景资料 其施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程.合同工期为 l0 个月, 于2004 年ll 月10 日开工,2005 年9月10 日竣工. 该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布 置在有通风设施和排水设施的地下室. 由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、 油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难. 通风与空调系统的风管设计工作压力为 l000Pa.项目部........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题