编辑: 赵志强 | 2019-07-17 |
测量绝缘电阻前应将被测电气设备电源切断并对地短路放电. 1.7 电气防火检测除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关法律法规及相关规范标准的 规定.
2 2 规范性引用文件 下列文件对于文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适 用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB
50016 建筑设计防火规范 GB
50052 供配电系统设计规范 GB
50053 20kV 及以下变电所设计规范 GB
50054 低压配电设计规范 GB
50055 通用用电设备配电设计规范 GB
50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB
50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB
50217 电力工程电缆设计规范 GB
50222 建筑内部装修设计防火规范 GB
50254 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 DL/T
572 电力变压器运行规程 DL/T
664 带电设备红外诊断应用规范 JGJ
16 民用建筑电气设计规范 GB
50034 建筑照明设计标准 GB
50303 建筑电气工程施工质量验收规范 GB
50116 火灾自动报警设计规范
3 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规程. 3.1 电气防火检测 指对预防电气火灾所采取的措施, 也是避免电气设备发生火灾的重要手段. 依据国家现 行的标准利用超声波探测技术、 红外线测温技术等, 结合直观检查方法和传统的电工检测技 术对电气线路、电气装置和设备等进行检测,将安装质量、防火及保护措施、绝缘老化、放 电过热等安全隐患诊断出来,避免电气火灾发生,为用户消除火灾隐患,为消防机构监督提 供科学依据. 3.2 单项 由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及电气防火的项目. 如变配电装置、 低压配 电线路、照明装置和一般低压用电设备等. 3.3 子项 组成电气设备或使用性能、功能单一的涉及电气防火的项目.如变配电室、电线电缆、 照明装置等. 3.4 检测项 影响子项符合性判定的、属于子项若干技术要求中的某一项体指标、要求.如线路敷设 (子项)的绝缘电阻值(检测项) 、火花放电探测(检测项) 3.5 电气火灾危险性分类 共分三类,即A类(关键项目) 、B 类(主要项目) 、C 类(一般项目) ,每个检测项目 及类别见附录.
4 4 变配电装置 4.1 变配电室 4.1.1 一般要求 变配电室位置的选择、型式和布置等应符合国家现行技术标准的规定. 4.1.2 检测要求
1 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过.
2 变压器室、配电装置室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和小动物进入屋内的设 施.
3 变配电室的电缆、母线等通往其他防火分区的隔墙、楼板及开孔部位,均应实施防 火封堵.
4 变配电室内不应堆放可燃物及杂物.
5 变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具.当在变压器室和配电室内裸导 体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小 1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装.
6 配电室、变压器的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施.
7 变配电室的灭火设施应齐全.
8 油浸式变压器室应有储油或挡油、排油等防火措施,储油槽应填放鹅卵石.
9 变配电室的通风窗应选用非燃烧材料. 检测数量:全数检测. 检测方法:观察判断并用测距仪测量. 4.2 变压器 4.2.1 一般要求 变压器的选择、安装等应符合国家现行技术标准的规定. 4.2.2 检测要求