编辑: 赵志强 2019-07-17

1 油浸式变压器的检测应符合下列要求: 1) 各部位无渗、漏油现象;

2) 油位与温度应正常;

3) 变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹;

4) 套管、绝缘子无火花放电痕迹,无破损、裂纹、积污现象;

5) 吸湿器完好,吸附剂干燥无变色现象;

6) 声响正常;

7) 变压器顶层油温,一般不宜超过 85℃.

2 干式变压器的检测应符合下列要求: 1) 干式变压器高压侧和低压侧的电压、电流指示值正常,仪表指示装置无破损;

5 2) 设备套管、绝缘子外表无破损、裂纹、放电痕迹;

3) 测温装置应齐全完好;

4) 变压器的引线接头、电缆母线无过热迹象;

5) 运行时应无异常气味和声响;

6) 冷却用的装置能正常运转;

7) 各部位的接地装置完好无损.

3 探测各部位电气连接点(含端子)、引线接点、母线连接点、电缆终端头温度,高 压部分不应超过表

1 中规定数值;

低压部分不应超过表

2 ........