编辑: 赵志强 2019-07-18
使用说明书 NHR-X33系列导轨式智能配电器 产品介绍 NHR-X33系列导轨式智能配电器给

二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压/电流信 号,经本配电器转换成所需的输出信号至控制系统;

并且可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现 场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系 统的稳定性和可靠性.

可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换.可带显示单元, 通过轻触按键设置每个通道的参数及每个通道之间的切换. Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 外观结构(mm) 虹润121.2mm 111.4mm 17.5mm 可插拔端子

4 3

2 1

7 8

9 5

6 10

15 14

13 11

12 4

3 2

1 7

8 9

5 6

10 15

14 13

11 12 EVT OUT EVT T/R AT PV SV 数字显示屏 工作指示灯 绿色:正常工作 红色:故障信号 操作按键 可插拔端子 工作指示灯 可插拔端子 可插拔端子 技术指示 -

1 - 输入信号 输入阻抗 最大输入电流 配电电压/最大电流 输出信号 输出负载 RS485通讯 电源 功耗 绝缘电阻(输入/输出/电源) 绝缘强度(输入/输出/电源) 工作温度 相对湿度 保存温度 温度漂移 安装方式 安装尺寸 传输精度(20℃) 响应时间 重量 电磁兼容性 适用现场设备 电流信号 电流阻抗≤50Ω ≤30mA 19~25 V/≤25mA 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V 4-20mA、0-10mA、0-20mA 负载电阻RL≤500Ω;

1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;

信号传输率≤19.2kbps DC/AC20-260V (50/60Hz) 一进一出功耗:≤1.6W;

一进二出、二进二出功耗:≤2.4W ≥100MΩ(500VDC时) 1500Vrms (1 min,无火花) -10~50℃(无凝露、无结冰) 25%~85%RH -10~60℃(无凝露、无结冰) 0.0075%FS/℃ 35mmDIN导轨安装 17.5*111.4*121.2mm(宽*高*深) 0.2%FS±1字50ms达到最终值的90% 约140克 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) 二线制、三线制变送器,直流电流源 ?????????????? -

2 - 工作指示灯 OUT EVT T/R AT PV SV 设置键 减少键 增加键 移位键 SV显示窗 PV显示窗 面板操作 (1) PV显示窗 测量状态下显示内容由参数"PdiS"定义;

参数设定状态下显示参数符号 (2) SV显示窗 测量状态下显示内容由参数"SdiS"定义;

参数设定状态下显示设定值 (3) 工作指示灯 OUT:内部保留 EVT:电源指示灯 T/R:通道指示灯, 灯亮表示显示窗显示第一通道内容,灯灭表示显示第二通道内容;

AT :内部保留 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按3秒可返回测量画面 位移键:按一次数据向左移动一位 返回键:长按3秒可返回上一个参数 减少键:用于减少数值 增加键:用于增加数值 参数设置 在工作状态下,按压 键PV显示LOC,SV显示参数字符号,按增加、减少键来进行设置.参数如下(下表参数与订货型号 所带功能对应,无此功能时与之相对应的参数不显示): 参数 符号 LoC Out1 OUL1 OUH1 Out2 OUL2 OUH2 Addr bAud SUF KVL1 KVL2 PdIS SdIS 名称参数设定禁锁 第一输出类型 第一变送下限 第一变送上限 第二输出类型 第二变送下限 第二变送上限 通讯地址 通讯波特率 运算类型 第一路运算系数 第一路运算系数 PV屏显示类型 SV屏显示类型 参数说明 0:4-20mA 1:1-5V 2:0-10mA 3:0-5V 4:0-20mA 0:4-20mA 1:1-5V 2:0-10mA 3:0-5V 4:0-20mA 通讯设备号 0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 0:无运算 1:加减法 2:乘法 3:除法 0:显示一路测量值,通过移位键切换二路测量值 1:显示运算结果,通过移位键切换一路测量值 0:显示理论输出值,跟随PV显示值 1:内部保留参数 2:显示温度单位 3:显示二路测量值 设定范围(字) LOC=132 0-4 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 0-255 0-3 0-3 -19.99-99.99 -19.99-99.99 0-1 0-3 LoC OUt1 OUL1 OUH1 OUt2 OUL2 OUH2 ADDR bAUD SUF KVL1 KVL2 PDIS SDIS 出厂预设值

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)