编辑: 赵志强 2019-07-18

00 0

0 1000

0 0

1000 1

2 0 1.00 1.00

0 0 注

1、显示输入的零点迁移与量程比例: 定期校对时,可调整Pb及Pk改变测量值显示误差. Pb 及Pk 的计算公式:Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 *原Pk Pb = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限*Pk +原Pb 例:一直流电流 4~20mA 输入仪表, 测量量程为 -200~1000KPa , 现作校对时发现输入4mA时显示 -202,输入20mA 时显示1008 . (原Pb=0,原Pk=1.000) 根据公式:Pk = 设定显示量程÷实际显示量程*原KK1 = [1000-(-200)]÷ (1008-(-202) *1=1200÷1210*1≈0.992 Pb = 设定显示量程下限- 实际显示量程下限*Pk+原Pb1 = -200 - (-202*0.992 )+0 = 0.384 设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992 注

2、滤波系数-采样的次数,用于防止测量显示值跳动,采样周期-模拟量输入时,仪表每次数据采集的时间为0.5秒,仪表PV显示 值与滤波系数及采样周期的关系如下: 例:模拟量输入时,设定滤波系数为6(次),则仪表自动将(6*0.5)3秒内的采样值进行平均,递推法更新PV显示.(即 每次显示均这前3秒的采样平均值) -

3 - 参数 符号 OutS AI-- Pn dp brK PL PH Pb Pk FK 名称输出跟随选择 通道选择 输入信号类型 小数点 断线输出设置 测量显示下限 测量显示上限 测量零点迁移 测量量程比例 滤波系数 参数说明 0:一路输出跟随测量一,二路输出跟随测量二 1:两路输出均跟随测量一输出 2:两路输出均跟随测量二输出 3:一路输出跟随运算结果,二路输出跟随测量二 4:一路输出跟随测量一,二路输出跟随运算结果 选择当前显示哪个通道的参数 参见仪表选型输入代码 dP=0:无小数点 dP=1:小数点在十位(显示XXX.X) dP=2:小数点在百位(显示XX.XX) dP=3:小数点在千位(显示X.XXX) 0:断线时,显示断线前时刻的测量值 1:断线时,显示断线前最大的测量值 2:断线时,显示断线前最小的测量值 设定范围(字) 0-4 1,2 0-3 0-2 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1.999-9.999 1-30 出厂预设值

0 1

27 0

0 0

1000 0 1.000

1 OUtS AI PN DP BRK PL PH PB PK FK Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 地址:福建省顺昌城南东路45号(353200)

电话:0599-7824386 传真:0599-7856047

网址:www.hrgs.com.cn 虹润精密仪器有限公司 生产制造 -

4 - 仪表选型 接线图 注:当输出Ⅰ选择RS485通讯时,不能选择输出Ⅱ功能. 型号举例:NHR-X33-X-27/X-0/X-A 导轨式智能配电器,不带显示,第一路输入信号为4-20mA,第二路无输入信号,第一路输出信号为4-20mA,第二路无输出,供电 电源为DC/AC20-260V. 两线制 三线制

11 10

12 14

13 15

2 1

4 3 - + - + 输入通道Ⅰ 输入通道Ⅱ 输出Ⅰ 输出Ⅱ 直流电流 直流电压

8 7 B A RS485 DC/AC 20-260V - + - + +24V +24V mA mA - + +24V +24V mA mA DC/AC20-260V 50/60Hz

12 X33 系列导轨式智能配电器 NHR-X33 位 规格 注释

7 无显示 带显示 8/9 通道I/通道II(从列表中选择代码) 代码

25 26

27 X 类型 0-20mA 0-10mA 4-20mA 通道II无输入时选择 / / X Y / /

7 12

10 11

8 9 10/11 输出I/输出II(从列表中选择代码) A 代码 X

0 1

2 类型 无输出 4-20mA 1-5V 0-10mA 代码

3 4 D1 类型 0-5V 0-20mA RS485通讯(仅限于输出Ⅰ) (Modbus RTU)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题