编辑: xiaoshou 2019-07-18

(一)对于自动扶梯与自动人行道安装过程,按照附件 A 规定的检验内容、要求 和方法,对附件 B 所列项目进行检验;

(二)对于自动扶梯与自动人行道改造和重大修理过程, 除对改造和重大修理涉及 的附件 B 中所列的项目进行检验之外, 还需对附件 C 所列项目(前述改造和重大修理 涉及的项目除外) 进行检验,检验的内容、要求和方法按照附件 A 的规定;

(三)对于在用自动扶梯与自动人行道,按照附件 A 规定的检验内容、要求和方 法,对附件 C 所列项目每年进行

1 次定期检验;

(四)对于在

1 个检验周期内特种设备安全监察机构接到故障实名举报达到

3 次以 上(含3次)的自动扶梯与自动人行道, 并且经确认上述故障的存在影响自动扶梯与自 动人行道运行安全时, 特种设备安全监察机构可以要求提前进行维护保养单位的年度 自行检查和定期检验;

(五)对于由于发生自然灾害或者设备事故而使其安全技术性能受到影响的自动 扶梯与自动人行道以及停止使用

1 年以上的自动扶梯与自动人行道,再次使用前,应 当按照本条第

(三)项的规定进行检验. 但如果对自动扶梯与自动人行道实施改造或者 重大修理,应当按照本条第

(二)项的规定进行检验. 第九条 自动扶梯与自动人行道检验项目分为 A、B、C 三个类别.各类别检验 程序如下:

(一)A 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审 查,对该类项目进行检验,并与自检记录或者报告对应项目的检验结果(以下简称自 检结果)进行对比,按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定;

不经检验机构 审查、检验,或者审查、检验结论为不合格,施工单位不得进行下道工序的施工;

(二)B 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审 查,对该类项目进行检验,并与自检结果进行对比,按照第二十条的规定对项目的检 特种设备安全技术规范 TSG T7005―2012 ―

3 ― 验结论做出判定;

(三)C 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审 查,认为自检记录或者报告等文件和资料完整、有效,对自检结果无质疑(以下简称 资料审查无质疑),可以确认为合格;

如果文件和资料欠缺、无效或者对自检结果有 质疑(以下简称资料审查有质疑),应当按照附件 A 规定的检验方法,对该类项目进 行检验,并与自检结果进行对比,按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定. 各检验项目的类别见附件 A、附件 B、附件 C,具体的检验方法见附件 A. 第十条 检验机构应当根据本规则规定, 制定包括检验程序和检验流程图在内的 自动扶梯与自动人行道检验作业指导文件,并且按照相关法规、本规则和检验作业指 导文件的规定,对自动扶梯与自动人行道检验质量实施严格控制,对检验结果及检验 结论的正确性负责,对检验工作质量负责. 第十一条 检验机构应当统一制定自动扶梯与自动人行道检验原始记录格式及 其要求,在本单位正式发布使用.原始记录内容应当不少于相应检验报告(见附件 B、 附件 C)规定的内容.必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和 整理. 第十二条 检验机构应当配备能够满足本规则附件 A 所述检验要求和方法的检 验检测仪器设备、计量器具和工具. 第十三条 检验人员应当按照国家有关特种设备检验人员资格考核的规定, 取得 国家质检总局颁发的相应资格证书后,方可以从事批准项目的电梯检验工作.现场检 验至少由

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)