2010 珠海发电厂电动给水泵电动机保护动作分析 孔永科 , 钟勇青 ( 广东粤电珠海发电厂, 广东 珠海 519050) 摘要:珠海发电厂 1号机 1号电动给水泵启动中综合保护继电器保护动作, 跳开电动给水泵电源开关, 马达 端盖出风口有青黑色烟气冒出. 根据综合保护继电器记录数据, 利用矢量分析法, 结合继电保护及电力系 统稳态、暂态理论知识, 在最短时间内分析出电动机发生了 B相绕组匝间短路, 为确定电动机故障点提供了 理论支持, 确保了故障电动机的及时维修, 并在电动给水泵进行解体后, 验证了理论分析的正确性. 关键词:电动给水泵;
继电保护;
录波;
矢量图;
保护动作分析 中图分类号:T K124 文献标识码:A 收稿日期:2010 -06 -20. 作者简介:孔永科 ( 1977- ) , 男, 工程师, 研究方向为继电保护, E - m a i l :k o n g y k @s i n a . c o m .
0 引言2008年 7月 10日12:33:34, 珠海发电厂
1 号机
1 号电动给水泵启动, 开始启动正常,
2 s 后,1号电动给水泵马达综合保护继电器 M P R
469 保护动作, 跳开 1号电动给水泵电源开关. 1号机 电动给水泵启动失败 .就地监护运行人员发现马 达端盖出风口有青黑色烟气冒出.这时需要对电 动给水泵的情况进行分析, 做出正确判断, 以决 定是继续启动还是立即进行解体检修 .
1 故障初步检查 1.
1 检查保护动作情况 1号电动给水泵马达综合保护继电器 M P R
469 上的保护动作记录为 : ( 1) S H O R TC U R R E N TT R I P ― ― ―相间短 路跳闸 . ( 2) D I F FT R I PB ― ― ― B 相差动保护跳闸. ( 3) G R O U DF A U L TT R I PB ― ― ― B 相接地 短路保护跳闸. 相电流 A :3
788 A ;
B :8
219 A ;
C :5
163 A 差流 A :3 A ;
B :25 A ;
C :2 A 接地电流 A :2 A ;
B :42.
1 A ;
C :5 A 1.
2 检查母线电源开关综合保护继电器记录 在 1号电动给水泵所在 1A 2段工作电源进线
52 A 开关 F P R 750继电器上 , 如表
1 记录 ( 由于 750继电器本身时间不是 G P S 时间, 故与录波器 时间有差别 ) . 表1母线电源开关综合保护继电器数据记录 T a b .
1 Da t ar e c o r do f F P Rf o rb u sp o w e rb r e a k e r 事件及 发生时间 相别电流 /A 滞后电 压角度 / ( ° ) 电压 /k V 角度 / ( ° ) E V E N T01 12:20:10.
505 A B C
2 997
3 285
3 336
103 219
345 5.
66 5.
63 5.
64 0
120 240 E V E N T02 12:20:12.
426 A B C
2 760
2 763
2 775
97 216
337 5.
81 5.
81 5.
81 0
120 240 E V E N T03 12:20:12.
547 A B C
4 698
7 368
4 167
65 212
3 5.
04 4.
79 5.
76 0
120 240 E V E N T04 12:20:14.
547 A B C
1 170
1 296
1 020
80 210
332 6.
27 6.
29 6.
29 0
120 240 ( 1) 以上 E V E N T01 记录的是刚开始启动电 动给水泵时 , 由于电动机的启动电流为额定的
5 ~ 7倍,达到 F P R 750继电器过流保护的启动值 , 这 是正常的启动. ( 2) 以上 E V E N T02记录的是启动电动给水
72 第12期 孔永科, 等 珠海发电厂电动给水泵电动机保护动作分析 泵后
2 s 左右时, 启动电流开始下降 ,
52 A 电源 开关过负荷保护返回 , 这也是正常的 . ( 3)到EVENT03 时,电流突然大幅增大, 而且角度发生变化 , 明显超出了电动机的过流保 护启动电流 , 说明此时电动给水泵发生了故障 . ( 4)E V E N T04记录的是电动给水泵保护继 电器动作、 开关跳开后 , 电流开始恢复正常值, 此时表示电动给水泵已从母线上切除, 系统开始 恢复正常. 1.