4 规格项目规格动作间歇 (2位置式) TY600*Z TTY6023Z 1.5±1℃、10~30℃时HY6000Z 5±3%RH、30~90%RH时 段间温度差 (2位置式2段) TTY6023Z 2±1℃固定、10~30℃时 比例带 (比例式) TY900*Z 2±1℃固定、10~30℃时 检测元件 温度调节器 感温膜片 湿度调节器 尼龙带 环境条件 额定值动作条件 运输?保管条件 TY600*Z TTY6023Z TY900*Z 环境温度 0~50℃ -20~50℃ 环境湿度 10~90%RH (但无结露) 5~95%RH (但无结露) HY6000Z 环境温度 10~40℃ -20~50℃ 环境湿度 10~90%RH (但无结露) 5~95%RH (但无结露) 2位置式接点额定值(温度调节器) AC125V AC250V *

1、*3 TY600*Z 常用=常时电流 6A 3A 启动=瞬时电流 24A 12A TTY6023Z 常用=常时电流 4A 2A 启动=瞬时电流 16A 8A 2位置式接点额定值(湿度调节器) AC125V AC250V *

1、*

2、*3 HY6000Z 常用=常时电流 3A 1.5A 启动=瞬时电流 12A 6A 电阻负载 4.5A 2A 涂装颜色 浅灰色 主要部件材质盖板 PC树脂 底板 PC树脂 质量 约180g 安装 由另购品安装 连接 TY600*Z TY900*Z HY6000Z 端子台连接 TTY6023Z 导线连接 附属部品 Neostat附属螺丝 (M

4、圆头小螺丝、L=10mm) 2颗*1 接点的最小允许电流为50mA. *2 表示HY6000Z与除湿器/加湿器连接的场合的常用时及启动时的最大电流. *3 请使用相对额定值有余量的负载. 与比额定值大的负载连接时,有可能会引起接点粘接而不能切换的情况. AI-7258C

5 外形尺寸 本体 *安装时,请务必确保从安装面起到壁内15mm以上的配线空间. 图1 本体外形尺寸 (mm) 安装适配器 图2 安装适配器外形尺寸 (mm)

80 43

80 80

80 4 AI-7258C

6 安装?注意?请在规格栏所记载的使用条件(温度、湿度、电压、振动、冲击、安装方向和空气环境等)范围内使用本产品. 否则,会导致火灾或设备故障. ? 为了安全起见,安装配线工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. 安装场所 重要!! ? Neostat的安装场所是与控制相关的一个重要因素. 请充分考虑安装场所后决定安装. ? 本产品在以下特殊环境中使用的场合,请与本公司销 售人员咨询. ? 有机溶剂等药品环境会引起输出值漂移. ? 含腐蚀性气体或有机溶剂等成分的被测量气体会 引起测量误差或缩短产品的寿命?引起故障. ? 请勿紧固除安装步骤中记述的螺丝以外的螺丝. 否则会引起故障. ? 握住本体时, 请勿握住度盘旋钮、 而是握住导向板(参 考图3). 否则会引起故障. 请把本产品安装在类似下述的壁面上. ? 在表示居住空间的平均温湿度(大约:离地板约 1.5m)的场所. ? 环境的风速为0.1~0.15m/s左右的场所. ? 前面有维护空间的场所. 安装禁止场所 请勿把本产品安装在类似下述的壁面上. ? 因OA机器的发热等而有积热的场所. ? 因家具或门等而妨碍散热的场所. ? 受间隙风、折射风、水管或风道的冷风或温风影 响的场所. ? 易受大气或阳光照射影响的场所. ? 有振动的场所. ? 本产品会结露的场所. ? 水滴会落到本产品上的场所. ? 离温水、蒸汽、冷水配管在1m以内距离的场所. ? 腐蚀性气体或有机溶剂等存在药品环境的场所. ? 含油雾等的污染环境(仅对湿度调节器). ? 有灰尘场所(为了防止漏电). ? 室内设置以外的用途(大气、风道内请勿使用). ? 天花板面的直接水平安装. 施工时的注意 ? 请务必在本产品的内侧确保配线空间(参考图1). ? 请根据用途使用另购品的专用安装套件. ? 请勿让铁屑或电线头掉入本体内部. ? 施工时,请勿把导线压在安装面与本体之间. ? 施工时,请勿对度盘及导线等施加过大的力. 否则会引起本体变形故障、对控制产生影响. ? 从壁内的出线盒等向传感器里面有空气流入的场 合,请使用密封材料防止空气流动. ? 请注意勿忘紧固螺丝. ? 请按规格记载的力矩紧固螺丝. (端子、壁面安装:78.5N?cm 本体安装螺丝: 39.2N?cm) 过度紧固时会引起破损、紧固不良会引起脱落. ? 取下盖板期间,请勿触摸膜片或尼龙带. ? 设置后,让本产品充分适应Neostat的环境. AI-7258C

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题