编辑: ok2015 | 2019-07-18 |
1351 号,该检测场东 侧为高碑店路,隔路为高碑店污水处理厂;
南侧为中国石化加油站(高碑店路),以及两座 高度约 30m 的写字楼;
西侧紧邻居民楼(建筑高度约 15m),隔路为空地及部分民房;
北 本项目位置
3 侧为东玛信息港公司,该公司最高建筑约为 50m.检测场周边关系详见下图 2. 图2检测场周边关系示意图 本改造项目位于该检测场内
7 幢1层的锅炉房,锅炉房所在建筑共有
2 层,本项目位于
1 层,2 层为检测场存放闲置设备的库房.该锅炉房北侧距离约 10m 处为食堂及培训教室, 东侧距离约 5m 处为洗浴房,南侧为场区边界,西侧距离约 40m 处为检测厂房,其中锅炉房 西侧距离居民楼 120m,锅炉房距离南侧写字楼约 40m,锅炉房南侧距离加油站储罐区约 70m.改造锅炉项目所在位置周边关系见图 3.
4 图3项目周边关系示意图
3、总平面布置 本项目锅炉房主要包括锅炉间、辅机间、水化间、值班室及卫生间.本次改造内容主要 涉及锅炉设备及其他辅助设备;
利用原有锅炉房 10m 高排气筒、现有值班室及卫生间,本 项目锅炉房为超高层建筑,具体平面布置详见下图 4.
5 图4项目平面布局图
三、建设内容及规模 本项目总投资人民币 352.1 万元,其中环保投资为
25 万元,主要用于废气、生活垃圾、 噪声处理等. 本项目改造内容为拆除现有燃油锅炉及其部分配套设施,拆除后利用现有锅炉房,改造 锅炉房内热力系统、电气系统以及自控系统的设备及辅助设施部分.本项目现有锅炉房所在 建筑总占地面积为 304.6m2 ,锅炉房建筑面积为 301.8m2 ,总供热面积为 8449m2 .本项目拟 将1台1.4MW 的燃油锅炉改造为
2 台0.7MW 的燃气锅炉,
2 台燃气锅炉利用现有的一根排 气筒,排气筒高度为 10m. 本项目改造后, 仅用于北京市公共交通第二机动车检测场项目采暖服务. 供暖季
123 天, 供暖季
2 台0.7MW 的燃气锅炉全天
24 小时运行.
四、主要生产设备 本项目拟将现有燃油锅炉拆除,拆除后新建
2 台0.7MW 的燃气锅炉,新建的燃气锅炉 主要设备明细及数量见表 1.
6 表1改造后项目设备清单表 序号 设备名称 主要参数 数量(台或套)
1 超低氮真空热水锅炉 Q=0.7MW,t1=80℃,t2=60℃,P=1.0MPa
2 2 循环泵 G=50t/h,H=35m,11kw
2 3 补水泵 G=2t/h,H=35m,0.75kw
2 4 软水器 产水量 2t/h
1 5 软水箱 有效容积 1t
1 6 低压配电柜 /
1 7 等电位端子箱 /
1 8 循环泵变频控制设备 /
1 9 补水泵变频控制设备 /
1 10 锅炉控制箱 /
1 11 工作站 /
1 12 烟气在线监测系统 /
1 13 烟气报警系统 /
1
五、原辅材料 本项目改造后主要原辅材料年用量见表 2. 表2改造后主要原、辅材料消耗清单 序号 名称 年用量
1 天然气 14.24 万m3
2 水1346.85m3
3 用电量 6.5 万kWh
六、工作制度及员工人数 本项目建成后,仅用于北京市公共交通第二机动车检测场项目采暖.改造项目劳动定员 不新增,仍旧为
3 人,供暖季
123 天,供暖季
2 台0.7MW 的燃气锅炉全天
24 小时运行.
七、公用工程
1、给水 本项目供水由市政给水管网供水. 本项目用水为职工生活用水和锅炉房用水,其中锅炉房用水为软水系统用水,软水 系统制备的软水用于锅炉的循环水补水. 经核算 (1 吨(0.7MW) 锅炉循环水量是 24m3 /h) , 本项目采暖季, 循环水量为