00008 Name Data Type Address Comment IN 0.0 OUT 0.0 IN_OUT 0.0 TEMP 0.0 RETURN 0.0 RET_VAL 0.0 Block: FC80 480T天车报警闪断(只是包括能引起整机掉电的故障)程序改造原因:

1、电气室工控机的报警消息分为短期归档和长期归档,也就是报警消息是放到数据库中的 .而Wincc变量归档采样周期最短为500MS,当外部信号闪断时间小于500MS时,上位机将没 有报警信息,这给故障处理造成很大困难;

2)此次480T天车报警闪断(只是包括能引起整机掉电的故障)程序改造存在以下问题: 在480T天车上实验时发现上位画面相应的报警信息间歇性出现和消失. 3)原因是:相应的报警信息在程序中有两次赋值输出的(FC80和以前的报警块),FC80是带 置位功能的.而以前的报警块当发生闪断时是不能置位保持的.由于PLC程序执行顺序是从 上到下,从左到右的,从而导致此现象. 赋值两次涉及到的报警块有:FC

101、FC

104、FC

106、FC600;

4)改造方法:将FC80中的相应报警保留.将原来旧报警块的相应报警删除,只留一个就行 了. 5)原来也做过故障闪断程序不太理想;

主要是:

1、故障发生的时间不好确定;

闪断故障时间和频率都不好确定;

2、故障点比较多,无故障掉电和正常检修下电不能区分;

3、各个车程序不同,新加报警块可移植性不强;

6)此次故障闪断程序改造亮点:

1、当发生闪断故障时,司机室直接会有相应的报警信息,司机必须复位按钮后相应故障 报警信息才消失;

可以第一时间通知我们;

上车后直接查看最新的报警即可;

2、利用FB1块,大大减少了中间变量的个数和工作时间;

3、故障信号闪断时间最短为PLC一个扫描周期;

Network:

1 T200 T200 GC Enable Fault sensing from Station = 12.M ET

3 辅助配电系 统+11F22 T

200 I0.7 I0.7 CB For Exterior Power 12.M-F47 I15.0 I15.0 Emergency Stop Button for PLC Cubicle SE1- 11FA90 I15.1 I15.1 Emergency Stop Button for 1# E-house SE1-11 I15.2 I15.2 Emergency Stop Button for 2# E-house SE1-12 I15.3 I15.3 Emergency Stop Button for Cabin SE1- 71FP11 I15.4 I15.4 Emergency Stop Button for Main T ll Fault Block FB1 FB1 DB3 EN Fault_0 Fault_1 Fault_2 Fault_3 ENO Out_0 M772.5 M772.5 Fault

582 Out_1 M772.6 M772.6 Fault

583 Out_2 M772.7 M772.7 Fault

584 Out_3 M773.0 M773.0 Fault

585 Out_4 M773.1 M773.1 Fault

586 Out_5 M773.2 M773.2 Fault

587 Out_6 M771.0 M771.0 Fault

569 Out_7 M770.4 M770.4 Fault

565 Out_8 M708.6 M708.6 Fault

071 Out_9 M770.0 M770.0 Fault

561 M770.2 M770.2 Fault Trolley SE1-21 I15.5 I15.5 Emergency Stop Button for Aux.Trolle y SE1-31 I11.3 I11.3 1#AFE Control Power 14.A-Q20/ Q12 I10.7 I10.7 Fuse For 1#AFE filter 14.A-Q10 I11.6 I11.6 2#AFE Control Power 16.A-Q20/ Q12 I8.4 I8.4 CB For 2#AFE Control Power 12.A-F32 M203.7 M203.7 LVDB L2DP Communicat ion Fault station converter AFE

2 send M 203.7 I10.3 I10.3 Fuse For 2#AFE filter 16.A-Q10 I10.5 I10.5 CB For 1#AFE General Switch 14.A-Q1 I10.1 I10.1 CB For 2#AFE General Switch 16.A-Q1 Fault_4 Fault_5 Fault_6 Fault_7 Fault_8 Fault_9 Fault_10 Out_10

563 Out_11 M769.6 M769.6 Fault

559 Out_12 M770.7 M770.7 Fault

568 Out_13 M771.1 M771.1 Fault

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题