编辑: 颜大大i2 | 2019-07-18 |
485、 RS232 和LAN 与下位机通讯.其中 RS485/RS232 对应 Modbus-RTU 通讯,LAN 对应 Modbus-TCP 通讯. 河北蓝蜂信息科技有限公司
7 RS485/RS232 设置页面,可以设置 DTU 与从站通讯的串口波特率、数据位、校验位 和停止位. LAN 设置页面,可以配置一个或多个设备 Modbus-TCP Server 设备的联网参数. LAN 通讯配置页详解: 本机 IP :DTU 作为 Modbus-TCP Client 的通讯 IP 地址(DTU 本机的 IP),此 地址需要跟所采集设备的 IP(Modbus-TCP Server)在同一个子网段. 从站号 :DTU 所连接设备的 Modbus 从站地址(实际没有意义但此处必须填写), 如果 DTU 通过交换机连接多个设备(不同的 IP 地址),那么每个设备的 从站号 必须不 同,且该从站号要和 Modbus 配置 中从站号对应.如上图,配置了两个不同设备 IP, 从站号是不同的,当 Modbus 配置 中存在 从站号
1 的数据采集通道时,DTU 会向 IP 为192.168.0.123 的设备发送采集指令,当 Modbus 配置 中存在 从站号
40 的数 据采集通道时,DTU 会向 IP 为192.168.0.251 的设备发送采集指令. IP 地址 :设备作为 Modbus-TCP Serve 进行数据通讯的 IP 地址,如果 DTU 通过 交换机连接多个下位设备,那么各设备必须是不同的 IP 地址(且不能和 DTU 的IP 地址相 同). 端口号 :设备作为 Modbus-TCP Serve 进行数据通讯开放的端口号,默认为 502. 河北蓝蜂信息科技有限公司
8 3,Modbus 配置 此页面可以设置 DTU 对设备(PLC、触摸屏、仪器仪表)的采集间隔和采集数据段. 设置完成后 DTU 会定时采集设备的 modbus 数据并上发到平台, 平台根据配置的 数据规 则-实时数据 进行解析和展示.标准版 DTU 最多可创建
4 个采集通道.可点击【新增】创 建采集通道. Modbus 配置页详解: 数据采集间隔 :是模块读取设备数据并上发到平台的时间间隔,该值最小为
10 秒, 用户需根据自己的需要设置此值.在调试阶段建议设置成
10 秒这样在平台(web/APP)数 据的更新时间会缩短,便于调试监控.测试完后根据所需可适当加大采集间隔时间. 通讯故障延时 :为模块读取设备通讯超时等待时间,建议保持原值(2000ms). 设备从站号 :为模块所连设备的 Modbus 从站地址(范围 1-250),此地址必须 和设备从站地址保持一致(如果采用 Modbus-TCP 通讯,设备侧的从站地址可不用设). 功能码 :为模块读取设备 Modbus 寄存区的标志符. 功能码
01 对应 线圈 (00001), 功能码
02 对应 离散量输入 (10001), 功能码
03 对应 保持寄 存器 (40001), 功能码
04 对应 输入寄存器 (30001).详情可参看《Modbus 协议中文说明》. 起始地址 :为模块所连设备的 Modbus 寄存器读取的起始地址(不包含寄存区标 识符,如读保持寄存器
40001 即设置起始地址为
1 ). 数据长度 :为模块读取设备数据的连续长度,如设备数据放在 Modbus 的1-10 保持寄存区(40001,40002....40010),那么 起始地址 设置为
1 , 数据长度 设置 成10. 如设备数据放在 Modbus 的10-15 保持寄存区 (40010,40011....40015) ,那么 起 河北蓝蜂信息科技有限公司
9 始地址 设置成
10 , 数据长度 设置成
6 . 备注:1 平台数据规则中的 读写数据 ,为平台主动向设备发送数据(DTU 只作为 通讯介质)此种数据无需对 DTU 进行 Modbus 规则的配置. 2,当DTU 出现异常时,如无法连接网络在线,或者无法与从站设备正常通讯,此时可 以使用配置口(默认 RS232)连接 PC,使用 DTU 配置软件 来查看状态及异常报警,详见《DTU 配置软件使用手册》. 5,存储间隔设置 通过设置存储间隔, 平台会按此间隔对 实时数据 定时存储. 因为平台资源的限制 (标 准版 DTU 默认存储