一、设置 GPRS 模块(DTU)相关参数: 使用平升电子 GPRS 模块(DTU)作为无线通信设备,实现远端串口设备与服务器端的组 态王软件之间的无线通信,首先必须对模块进行设置,设置方法如下:
1、安装设参软件 请点击随机光盘内的设参软件安装包,将设参软件安装到 PC 主机. 双击上图图标进行安装
2、GPRS 模块参数设置 将GPRS 模块通过串口与电脑主机相连,接通模块电源后打开设参软件,选择"GPRS 参数" ,在弹出窗口中, "指定方式"选择串口,点击确定,如下所示: 唐山平升电子技术开发有限公司 进入参数设置页面,点击"读取"按钮,即可读取当前连接的 GPRS 模块参数设置信息, 如下图所示: 读取设备参数后,即可进行参数设置,首先请设置"基本参数" : 本机号码:即SIM 卡号;
系统识别码: 为一个任意
6 位数字, 但要与组态王定义虚拟串口的设备标识信息内填入的信 息保持一致;
监听端口:必须与组态软件配置服务器的端口号一致. 基本参数设置完成后,点击"远程号码" ,进行与组态王服务器网络连接设置,点击"添 加号码"按钮,即可出现如下界面: 唐山平升电子技术开发有限公司 1) 在"远程号码"方框中填入任意
11 位数字,但需与组态王定义虚拟串口的设备标识信 息内填入的信息保持一致,例如:00000000001. 2) 在"IP 地址"方框中填入数据中心服务器的固定 IP 地址,如果这个 IP 地址是采用端 口影射,通讯效果可能不理想,建议采用独立的公网 IP 地址. 3) "主动上报"请选择"支持" ,开通当前 GPRS 模块的主动上报功能. 4) "主动上报方式"请选择"GPRS 方式" ,该模块通过 GPRS 网络主动上报数据. 完成上述操作后,请点击"写入"按钮,将设置好的参数写到 GPRS 数据传输模块中. 参数设置成功后,GPRS 数据传输模块会重启(RUN 灯快闪) . 设置好的 GPRS 参数通过"导出参数"按钮保存到本地电脑磁盘.
3、同时设置多个模块 如需同时设置多个 GPRS 模块,连接模块后,可先不读取 GPRS 模块参数,通过点击"导 入参数" 按钮, 将已保存的参数文件导入到设参软件中, 只需修改 "本机号码" 后, 点击 "写入"按钮,即可将设置好的参数写入到 GPRS 数据传输模块中. 注意:如果使用该功能,则必须勾选"检验设备版本" ,导入参数后,除"本机号码" 外,如有其它参数不同,应做相应修改后再点击写入按钮. 唐山平升电子技术开发有限公司
二、组态王软件设置
1、安装驱动 使用组态王软件与 GPRS 模块通信, 需先安装 GPRS 模块的驱动文件, 驱动文件可在平升 电子网站 www.data86.net 下载(下载链接) ,下载后按以下步骤安装: 1).将Driverforgprs.exe 和KVVirtual.dll 拷贝到组态王安装目录下 kingview\Driver\文 件夹下,如果已有对应文件,则覆盖即可. 2).将grpsdtu.ini 拷贝到操作系统 Windows\system32\drivers 下,如果已有对应文件, 则覆盖即可. 3).将kvcom.sys 拷贝到 windows\system32\drivers 下,如果已有对应文件,并覆盖即可. 完成后,需重启操作系统. 注意: 如果安装 KVCOM 之后,运行 GPRS 工程时, 组态王信息窗口打出等待 DTU 事件失败 或者没有提示正确安装 kvcom.sys, 请用压缩包中的 instdrv.exe 工具重新安装. 安装简介: 点击操作系统的 开始 --> 运行,在打开的运行框中输入 cmd 命令 --> 将instdrv.exe 拖入命令行窗口,输入:instdrv.exe KVCOM "KVCOM.sys 路径",然后重新启动既可.