编辑: XR30273052 2019-07-18
DAM-3713模块 硬件使用说明书 北京阿尔泰科技发展有限公司 产品研发部修订 北京阿尔泰科技发展有限公司

1 目录 目录

1

第一章 产品功能概述.

2

第一节、主要用途.2

第二节、主要特点.2

第三节、主要参数.2

第四节、外形尺寸.3

第二章 产品使用方法.4

第一节、通讯协议.4

一、操作 DAM-3713 模拟数据输出量.4

二、请求读数据通讯协议.4

三、获取 DAM-3713 模拟量.5

四、输出与数码值关系.5

第二节、技术规范内容.6

一、通讯速率.6

二、模块地址.6

三、通讯位数及效验方式.6

四、通讯控制协议.6

五、效验方式.6

六、供电方式.6

七、总线连接方式.7

八、输出电路.7

九、参数设置.7

十、模块调试.11

第三章 产品应用注意事项及保修.12

第一节、注意事项.12

第二节、保修.12 北京阿尔泰科技发展有限公司

2

第一章 产品功能概述 信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性.数字信号处理技术的出现改变了信息 与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键 性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中.我公司推出的 DAM-3713 模块综合了国内外 众多同类产品的优点,以其稳定的性能、极高的性价比,获得多家试用客户的一致好评,是一款真正具有可比性 的产品,也是您理想的选择.

第一节、主要用途 用于可编程控制器(简称 PLC) 、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的模拟量输出扩展.

第二节、主要特点 三菱 LINK RS-485 通讯方式,支持多种组态软件

4 通道

12 Bit 模拟量输出 精度±0.2% 输出电流 0~20mA 与4~20mA 可控 波特率 600bps~115.2Kbps 可选 通讯位数与效验方式可选 通讯回路电气隔离电压 1000V LED 指示通讯状态 内置看门狗 电源极性保护

第三节、主要参数 模块参数见表

1 所示: 工作电压 DC24V±5%带电源极性保护 功率消耗 2.4W @24VDC 通讯接口 标准两线 RS-485(最多为

32 个模块) 通讯速率 600~115200 bps 可选 通讯格式 7~8 位数据位、奇、偶、无校验、1 位停止位可选 传送距离 50~100ms 外形尺寸 宽71*高26*长119mm 重量 不含包装约 0.3Kg 安装方式 标准 U 型导轨安装 工作温度 -10 ~ +55℃ 工作湿度

35 ~ 85%(不结露) (表1) 北京阿尔泰科技发展有限公司

3

第四节、外形尺寸 (见图 1) (图1) 北京阿尔泰科技发展有限公司

4

第二章 产品使用方法

第一节、通讯协议

一、操作 DAM-3713 模拟数据输出量 操作 DAM-3713 共计

4 个模拟数据输出通讯协议见图 2: (图2) 向DAM-3713 发出写数据命令后,就可控制DAM-3713 对应的

4 个模拟输出端,具体解释如下:通讯数据顺序 从左至右依次传输,可同时改变

4 个通道模拟数据输出端状态. a. 05H 是发送给 DAM-3713 的起始控制位数据,它是必须的;

b. ADR:DAM-3713 所在 RS-485 网络中的地址,我们可以理解为从站地址,ADR 由ADRH、ADRL 构成,它是 从站地址数据的 ASIC 码表现形式,例如 DAM-3713 模块地址为 01,则ADR=H3031(ASIC 码的

16 进制表示方法) , 即ADRH=30H、ADRL=31H,表示该从站地址是

01 号;

c. 46H、46H 是固定的数据;

d. 57H、57H、30H、44H、30H、30H、30H、30H、30H、38H 是固定数据;