1 油气管道设备材料计算指南
1 范围 本文件规定了油气管道不同设计阶段设备材料计算和余量取值的设计要求. 本文件适用于陆上新建油气管道工程设备、材料的计算,改扩建油气管道工程设备、材料的计 算可参照执行.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本 文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T50353 建筑工程建筑面积计算规范 CDP-F-OPL-PR-001.1 油气管道工程初步设计编制规定 第1部分:油气管道 CDP-M-PC-OP-001 站场建筑及总图标准图集(管道篇) CDP-F-OGP-OP-011 油气管道工程施工图设计文件编制规定 CDP-G-OD-OP-001 输油管道工程设计导则 CDP-G-GP-OP-001 输气管道工程设计导则 CDP-M-OGP-PL-008 油气管道标识通用图集
3 术语 下列术语和定义适用于本规定. 3.1 管道工程 pipeline engineering 用管道输送流体的工程,一般包括:线路、站场、穿跨越、通信、电力等工程. 3.2 设备 equipment 在管道工程中长期使用,并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物 质资料的总称. 3.3 材料 material 用于连接管道系统的相关构件以及工程建设过程中的相关工程量, 包括钢管、 管件、 土石方等. 3.4 CDP-G-OGP-OP-025-2013-1
2 余量 margin 计算设备及材料过程中考虑的多余量. 3.4 损耗量 wastage 主要材料、辅助材料和零星材料等在生产过程中相应的损耗,其内容包括运输损耗、操作损耗 和堆放损耗.
4 基本要求 4.1 设备材料计算原则 a) 设备材料计算及余量取值应遵循国家、行业和地方有关的法律、法规、政策、标准及规范. b) 设备材料计算及余量取值应满足设计及建设要求,保证工程项目的顺利实施. c) 设备材料计算及余量取值应符合节约资源的原则. d) 初步设计阶段的主要设备、材料数量应控制在可研范围之内,施工图阶段的主要设备、材 料数量应控制在初步设计范围之内. 4.2 阶段及专业划分 a) 本规定包括的设计阶段为: ? 可行性研究阶段;
? 初步设计阶段;
? 施工图阶段. b) 本规定包括的专业为: ? 线路;
? 穿跨越;
? 站场工艺;
? 防腐及阴极保护;
? 自动控制;
? 供配电;
? 通信;
? 总图;
? 结构;
? 给排水及消防;
? 暖通;
? 热工;
? 机械;
? 伴行道路;
? 维抢修. CDP-G-OGP-OP-025-2013-1
3 5 线路 5.1 一般规定 a) 线路专业在各设计阶段涉及到的主要工程量有线路长度、 土石方量、 热煨弯管及冷弯弯管、 焊口数量、水工保护量、管道占地、施工道路以及其他附属工程,主要的设备材料为线路 用管、热煨弯管用管和焊接材料(仅限初步设计和施工图阶段) . b) 可行性研究阶段线路工程量的估算,应结合各工程的实际情况,包括管径、地形地貌、工 程地质和穿跨越情况等,在图上作业和现场踏勘的基础上初步估算,并结合以往的类似工 程进行类比调整. c) 初步设计阶段线路工程量的估算,应根据现场定线结果以及初步勘察的成果并结合各工程 的实际情况,包括管径、地形地貌、工程地质和穿跨越情况以及针对不同情况所应采取的 相应施工方法的等进行确定. d) 施工图阶段工程量中的线路长度、管沟土石方量、冷热弯管、管道占地、施工道路及附属 工程以施工图统计为准, 焊口数量需结合线路长度、 冷热弯管数量和施工留头等综合确定;