5 图1管沟理想断面示意图 表4沟底加宽余量表 条件因素 沟上焊接沟下手工焊 沟下半动 焊 土质管沟 岩石爆破 管沟 土质管沟 岩石爆破 管沟 沟中有水 沟中无水 沟中有水 沟中无水 K 值 沟深 3m 以内 0.7 0.5 0.9 1.0 0.8 0.9 1.6 沟深 3~5m 0.9 0.7 1.1 1.2 1.0 1.1 1.6 表5边坡系数选取表 土壤类别 最陡边坡坡度 坡顶无载荷 坡顶有静载荷 坡顶有动载荷 中密的沙土 1:1 1:1.25 1:1.5 中密的碎石类土(填充物为沙土) 1:0.75 1:1 1:1.25 硬塑的粉土 1:0.67 1:0.75 1:1 中密的碎石类土(填充物为粘性土) 1:0.5 1:0.67 1:0.75 硬塑的粉质粘土、粉土 1:0.33 1:0.5 1:0.67 老黄土 1:0.1 1:0.25 1:0.33 软土(经井点降水) 1:1 - - 硬质岩 1:0 1:0 1:0 备注:静载荷系指堆土或料堆,动荷载系指机械挖土、吊管机和推土机作业. 表6管沟土石方量地形系数 山区 丘陵 水网 平原 戈壁、荒漠 高山 中山 低山 一般丘陵 黄土丘陵 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.2 施工图阶段管沟土石方量应根据线路纵断面图实际计算的土石方量为准. 各个设计阶段当作业带需要劈方时,应根据实际所经的横坡敷设段地形进行估算,具体估算指 CDP-G-OGP-OP-025-2013-1

6 标见表 7.当作业带需要劈方时,管沟土石方计算则不需考虑地形系数. 表7施工作业带劈方量估算指标 管径(DN mm) 作业带宽度(m) 劈方量(m3 /km) 100~350 8~10 5000~10000 400~550 10~14 15000~20000 600~750 12~16 25000~30000 800~900 14~18 35000~40000

1000 16~24 45000~50000

1200 18~26 55000~60000 备注 1:如采用双管敷设时,作业带宽度大于表中数据时可适当加大劈方量;

2:劈方量中已包括扫线土石方量;

3:作业带宽度可根据地形、地貌等条件合理选择. 5.2.3 热煨弯管和冷弯弯管 可性行研究和初步设计阶段每公里热煨与冷弯管数量应根据不同的地形地貌以及不同的管径 等因素综合考虑进行开列,具体的开列指标见表

8、表9. 表8热煨弯管估算表 单位:个/km 管径 DN mm 山区 丘陵 水网 平原 戈壁、荒漠 100~350 5~7 4~6 3~5 3~4 0~2 400~550 5~7 4~6 4~6 4~5 1~2 600~750 6~8 5~7 5~7 4~5 1~2 800~900 7~10 6~9 6~8 4~5 1~2

1000 9~11 7~10 7~9 5~6 1~3

1200 10~12 8~11 8~10 6~7 1~3 备注:对于 DN350 及以下小管径在场地允许的条件下应尽可能采取热煨弯管. 表9冷弯弯管估算表 单位:个/km 管径 DN mm 山区 丘陵 水网 平原、谷地 戈壁、荒漠 100~350 10~12 9~11 9~11 5~7 1~4 400~550 10~12 9~11 8~10 4~6 1~4 600~750 9~11 8~10 7~9 4~6 1~3 800~900 8~10 7~9 6~8 4~6 1~3

1000 7~9 6~8 5~7 5~7 1~3

1200 6~8 5~7 4~6 4~6 1~3 施工图阶段每公里热煨与冷弯弯管数量及角度应根据线路纵断面图实际计算出的数量确定. 5.2.4 焊口数量 各个设计阶段焊口数量均应按照线路长度除以钢管长度 (焊接钢管可按单根长 11.5m 计算, 无 缝钢管可按照单根长 8m 计算)计算,再加上热煨弯管数量的

2 倍,作为每公里焊口总数量. CDP-G-OGP-OP-025-2013-1

7 5.2.5 ........