编辑: LinDa_学友 | 2019-09-21 |
1
第一章 安全注意事项与检查
1 1.
1 安全注意事项
1 1.2 开箱之后检查
2 铭牌说明:2 型号说明:2
第二章 安装及配线
3 2.1 使用环境
3 2.2 安装方向与空间
3 2.3 配线
3 2.4 主回路端子
5 2.5 控制回路端子
5 2.6 接线注意事项
6 2.7 备用电路
6
第三章 操作键盘
7 3.1 键盘尺寸及按键布局:7 3.2 按键说明及功能:8 3.3 参数设定方式
9
第四章 功能参数表
10 4.1 P00 组 基本功能.11 4.2 P01 组 辅助功能.12 4.3 P02 组 电机参数设置.14 4.4 P03 组 矢量控制参数.15 4.5 P04 组V/F 控制参数
16 4.6 P05 组 输入端子.18 4.7 P06 组 输出端子.21 4.8 P07 组 启停控制.22 4.9 P08 组 故障与保护.23 4.10 P09 组PID 功能
24 4.11 P10 组 摆频、定长和计数.26 4.12 P11 组 多段指令、简易 PLC
26 4.13 P12 组 转矩控制参数.29 4.14 P13 组 控制优化参数.29 4.15 P14 组AIAO 校正
30 4.16 P15 组 通讯参数.30 4.17 P16 组 故障记录.31 4.18 P17 组 基本监视参数.33 TJNB6000-高性能矢量变频器说明
第五章 参数说明.35 5.1 P00 组 基本功能组.35 5.2 P01 组 辅助功能.43 5.3 P02 组 电机参数.54 5.4 P03 组 矢量控制参数.56 5.5 P04 组V/F 控制参数.58 5.6 P05 组 输入端子.63 5.7 P06 组 输出端子.73 5.8 P07 组 启停控制.77 5.9 P08 组 故障与保护.82 5.10 P09 组 过程控制 PID 功能.86 5.11 P10 组 摆频、定长和计数.91 5.12 P11 组 多段指令及简易 PLC 功能.94 5.13 P12 组 转矩控制和限定参数.98 5.14 P13 组 控制优化参数.100 5.15 P14 组AIAO 校正
101 5.16 P15 组 通讯参数.102 5.17 P16 组 故障记录.102 5.18 P17 组 监视.104
第六章EMC(电磁兼容性)106 6.1 定义
106 6.2 EMC 标准介绍.106 6.3 EMC 指导.106
第七章 故障诊断及对策
108 7.1 故障报警及对策
108 7.2 常见故障及其处理方法
114
第八章 保养与检修
116 8.1 检查与保养
116 8.2 必需定期更换的器件
117 8.3 储存与保管
117 8.4 测量与判断
117
第九章 标准规范
118 9.1 TJNB6000 系列各种规格的额定输出电流表.118 9.2 技术参数.121 9.3 安装尺寸
123
第十章 主回路图与附件
124 10.1 主回路及外接附件图.124 10.2 制动单元及制动电阻.125 10.3 电抗器.126 第十一章 品质保证
127 TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
1 -
第一章 安全注意事项与检查 1.1 安全注意事项 禁止将交流电源接至变频器输出端 U、V、W 端子上. 在接通电源后,不可实施配线、检查等作业. 关闭电源,在键盘显示熄灭后
5 分钟之内,请勿触摸机内电路板及任何零部件,且必须 用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业,否则有触电的危险. 人体静电会严重损坏内部 MOS 场效应管等器件,未采取防静电措施时,请勿用手触摸印 刷电路板及 IGBT 等内部器件,否则可能引起故障. 使用时,请依据国家电气安全规定和其他有关标准将变频器的接地端子(E 或G)正确可 靠的接地. 本装置在通电后,请勿接触内部线路板及其元器件,以免发生触电危险. 请勿以拉闸方式(断电)停机,等电机运行停止后才可断开电源. 特别注意: 只有训练有素的人员允许操作本装置,使用前请详细阅读本说明书中 有关安全、安装、操作和维修部分.本设备的安全运行取决于正确的选 型、安装、操作和维护! TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
2 - 1.2 开箱之后检查 诺尔 TJNB6000 系列变频器在出厂之前均已经过测试和品质检验.在购买后,开箱之前请检查 产品的包装是否因运输不慎而造成损伤,产品的规格、型号是否与订购的机种相符.如有问题,请 联络本公司或经销厂商. 检查内部:含本机一台、使用说明书一本、保修卡一张. 检查变频器侧面的铭牌,以确定您手上的产品就是所订购的产品 铭牌说明: (以7.5kW/380V 为例) 型号说明: TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
3 -
第二章 安装及配线 2.1 使用环境 (1)环境温度-10℃―40℃;
(2)震动频率小于 20Hz,加速度小于 0.5g;
(3)相对湿度小于 90%RH(不结露);
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入;
(5)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入;
(6)防止电磁干扰、远离干扰源;
(7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境. 2.2 安装方向与空间 变频调速器要安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂安装方式或立柜安装方式.并与周围 相邻物品或挡板(墙)必须保持足够的空间.如下图所示:
150 150 50m 50m 空150
150 50m 50m 进 出风 出TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
4 - 2.3 配线 变频调速器配线,分为主回路及控制回路两部分.用户必须依照下图所示的配线回路正确连 接. TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
5 - 2.4 主回路端子 端子 名称 说明 R/L1 S/L2 T/L3 变频器输入端 接三相供电电源 E 接地端 接地 P(+),PB 制动电阻连接端 机器型号末尾含 D,才有此端子 U/T1 V/T2 W/T3 输出端 接三相电机 P(+),N(-) 直流母线输出端 接制动单元预留 P0,P(+) 直流电抗连接段 没有直流电抗时,需短接 注: 不同机种主回路端子的排列顺序、数量不同,有些端子在某些机种上可能不存在. 2.5 控制回路端子 种类 端子 名称 功能 9(DI1) 多功能输入端子
1 10(DI2) 多功能输入端子
2 11(DI3) 多功能输入端子
3 12(DI4) 多功能输入端子
4 13(DI5) 多功能输入端子
5 14(DI6) 多功能输入端子
6 控制 信号 15(DI7) 多功能输入端子
7 多功能输入端子,可程序设定其定义实现 正转、反转、点动、多段速度、自由停车、加 减速时间切换等功能, 具体定义请参见参数表 (出厂时 J9,J10 跳线调整到 ON 位置) 27,28,29 DO2 继电器输出 27-28 常开,28-29 常闭(可程序设定动作对象) 30,31,32 DO3 继电器输出 30-31 常开,31-32 常闭(可程序设定动作对象) 输出 信号 18(DO1) 集电极开路输出 高速输出端,最大开关频率 100kHz 3(10V) 6(GND) 信号电源 最大输出 1OV/20mA 1(AO1) 2(AO2) 模拟信号输出 0-10V/0-5V/0-20mA/4-20mA 可由程序设定,电 流电压信号由 S3 切换 4(AI1) 模拟 输入 输出 信号 5(AI2) 模拟信号输入 0-10V/0-5V/0-20mA/4-20mA 可由程序设 定,电流电压信号由 J5,J14 切换 7(+24V) 电源输出正端 17(COM) 电源输出公共端 最大输出 24V/100mA.(出厂时 PLC 与+24V 相连,CME 与COM 相连) 8(PLC) 电源输入正端 16(CME) 电源输入公共端 24V 输入.(出厂时 PLC 与+24V 相连,CME 与COM 相连) 25(+5V) 辅助 电源 26(GND) 信号电源 最大输出 5V/20mA TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
6 - 种类 端子 名称 功能 19(PGA+) 脉冲编码器 A 相正 20(PGA-) 脉冲编码器 A 相负 21(PGB+) 脉冲编码器 B 相正 22(PGB-) 脉冲编码器 B 相负 21(PGZ+) 脉冲编码器 Z 相正 PG 信 号输 入22(PGZ-) 脉冲编码器 Z 相负 脉冲编码器反馈输入 2.6 接线注意事项 严禁将交流输入电源接到变频器输出端子 U,V,W. 拆换电机时,必须切断变频器输入电源. 在变频器停止输出后方可切换电机或进行工频电源的切换. 为尽量减少电磁干扰的影响,当使用的电磁接触器及继电器等距离变频器较近时,应考 虑加装浪涌吸收装置. 变频器的外部控制线需加隔离装置或采用屏蔽线. 输入指令信号连线除屏蔽外还应单独走线,最好远离主回路接线,且不要与继电器输出 线并排走线. 载波频率小于 3KHz 时,变频器与电机间最大距离应在
50 米以内,载波频率大于 4KHz 时, 应适当减小此距离,此接线最好敷设于金属管内. 当变频器加装外围设备(滤波器、电抗器等)时,应首先用
1000 伏兆欧表测量其对地 绝缘电阻,保证不低于 4MΩ. 若变频器需较频繁起动,勿将电源关断,必须使用变频器控制电动机的作起停操作,以免损 伤到整流桥. 在变频器 U、V、W 输出端严禁加装进相电容或阻容吸收装置. 为防止意外事故发生,接地端子 E 或G必须可靠接地(接地阻抗应在 100Ω以下),否 则会有漏电的状况发生. 主回路配线时,配线线径规格的选择,请依照国家电工法规有关规定施行配线. 2.7 备用电路 在变频器故障或跳脱时会引起较大的停机损失或其他意外的故障发生时请增设本电路备 用以保安全. 注:备用电路须事先确认及测试运行特性,确保工频与变频的相序一致. TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
7 -
第三章 操作键盘 3.1 键盘尺寸及按键布局: 152,00 28,70
134 89,00
81 85 33,40 停止 正转 反转 故障 编辑 PRG 退出 ESC 正转 FOR 停止 STOP 反转 REV 输出频率: 50.00Hz 输出电流: 20.0A 注意:如果安装外接键盘,柜体打孔尺寸为 131*78mm. TJNB6000-高性能矢量变频器说明 -
8 - 3.2 按键说明及功能: 3.2.1 显示器 用于监视变频器的工作状态及显示变频器的参数项目与参数值. 上行显示:监视状态时用于显示变频器工作状态信息;
参数设置与参数查询状态时用于显示 参数项目. 下行显示:监视状态时用于显示变频器工作状态信息;
参数设置与参数查询状态时用于显示 参数项目与参数值. 3.2.2 指示灯 用于指示变频器的工作状态. 停止灯:当变频器处于正常停机状态时(非故障停机),该指示灯亮起,表示变频器已准备 好,可以起动;
变频器处于停止过程中时该指示灯闪烁. 正转灯:当变频器处于正转运行、正转加速或正转减速状态时,该指示灯亮起,即该指示灯 反映当前电动机的运行方向为正转. 反转灯:当变频器处于反转运行、反转加速或反转减速状态时,该指示灯亮起,即该指示灯 反映当前电动机的运行方向为反转. 故障灯:当变频器处于故障停机状态时,该指示灯亮起.此时变频器不能起动,要先清除故 障使该灯熄灭,停........