编辑: f19970615123fa 2019-07-27
建设项目环境影响报告表 项目名称:佛山市立信达装饰材料有限公司锅炉技改项目 建设单位(盖章) : 佛山市立信达装饰材料有限公司 编制日期:2017 年7月国家环境保护总局制 报告表编号 年 编号: 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编 制.

1.项目名称--指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段 作一个汉字) . 2.建设地点--指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别--按国标填写. 4.总投资--指项目投资总额. 5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护 目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议--给出技改项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明技改项目对环境造成的影响,给出建设 项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 目录

一、建设项目基本情况.1

二、建设项目所在地自然环境简况.4

三、环境质量状况.7

四、评价适用标准.10

五、建设项目工程分析.12

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.15

七、环境影响分析.16

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.21

九、结论与建议.22 附件

1 建设项目环评审批基础信息表.I 附图

1 项目地理位置图.III 附图

2 建设项目四至情况、噪声现状监测点位及周围敏感点图 IV 附图

3 建设项目平面布置图.V

1

一、建设项目基本情况 项目名称 佛山市立信达装饰材料有限公司锅炉技改项目 建设单位 佛山市立信达装饰材料有限公司 法人代表 许* 联系人 刘* 通讯地址 佛山市高明区荷城街道荷富路以西横江村村口 联系电话 135******* 传真/邮政编码

528511 建设地点 佛山市高明区荷城街道荷富路以西横江村村口 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 技改? 变更 行业类别及代码 D44 电力、热力生产和 供应业 占地面积

7600 平方米 经营面积

7600 平方米 总投资

50 万元 环保投资

50 万元 占总投资比例 100% 评价经费 *万元 预竣工日期 / 工程内容及规模:

1、项目由来 佛山市立信达装饰材料有限公司位于佛山市高明区荷城街道荷富路以西横江村 村口,所在中心地理坐标为东经 112° 50'

03 ,北纬 22° 58'

07 ,主要从事刨花板贴面加 工,年加工饰面刨花板

40 万张.公司建设项目环境影响报告表于

2016 年9月27 日 通过佛山市高明区环境保护局审批,环评批复见附件 3.为适应公司发展,积极配合 环境保护工作的进行,公司现拟将原有的

1 台300 万大卡/小时燃油导热油炉拆除淘 汰,新建

1 台300 万大卡/小时燃气导热油炉. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》 、国务 院令第

403 号《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定,技改项目须执 行环境影响审批制度,根据环境保护部

2015 年第

33 号令《建设项目环境影响评价分 类管理名录》 ,技改项目属于 U 城市基础设施及房地产中的热力生产和供应中的其它 类别,需编制建设项目环境影响报告表. 因技改前后企业生产规模、原辅材料、设备均无变化,故本次环评只针对燃油导 热油炉拆除,燃气导热油炉施工及使用过程中污染物产生及排放情况.

2、技改项目基本情况 本次技改项目总投资

50 万元,拟将现有

300 万大卡/小时燃油导热油炉停用拆除

2 后在原有锅炉房建设

300 万大卡/小时的燃气导热油炉.具体工程见下表 1-1. 表1-1 技改工程内容 工程 能源 烟囱 编号 高度 (m) 类别 台数总功率 规格 拆除、 淘汰 柴油 G1

15 导热油炉

1 300 万大 卡/小时 YYW3500YQ 新建 天然气

1 300 万大 卡/小时 YYW2900YQ 技改前项目燃油导热油炉年运行

310 天,每天有效运行时间为 24h.技改前后公 司员工人数不变,仍为

51 人,年工作

310 天,日生产

24 小时,分三个班次,每班

8 小时.本项目仅对导热油炉进行技术改造,其余生产建设情况均不变. 技改前后项目导热油炉工程组成如表 1-2,平面布置图见附图 3,能源消耗情况 如表 1-3. 表1-2 技改前工程组成表 项目组成 技改前 技改后 主体工程锅炉房 锅炉房

1 个,位于 D 区厂房西 北侧,设有

300 万大卡/小时燃 油导热油锅炉

1 台. 拆除原燃油导热油炉, 在原址上新 建300 万大卡/小时燃气锅炉

1 台. 供天然气系统 无 由市政天然气管道供应 环保工程废气 导热油炉使用普通柴油为燃 料,燃油废气通过 15m 排气筒 G1 高空排放. 导热油炉使用天然气为燃料, 燃气 废气通过 15m 排气筒 G1 高空排 放. 表1-3 技改前后项目能源消耗基本情况表 项目 名称 单位 技改前 技改增减 技改后 备注 能源 柴油 吨/年1550 -1550

0 天然气 万立方米/年0+186

186 市政管道输送 注:根据《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-2008)附录 A,柴油发热量为 42652kJ/kg,天然气发 热量为 35544kJ/m3 ,项目技改前用柴油

1550 吨/年,折合发热量约 6.611*1010 kJ/a,技改后使用 天然气,计算可知天然气用量为

186 万m3 /年. 与技改项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:

1、技改项目周围环境污染源情况 技改项目位于佛山市高明区荷城街道荷富路以西横江村村口, 四至情况见附图 2, 其中 D 区厂房东面为银通机械厂,南面为金湘坊装饰材料公司,西面为工业厂房,北3面为山林;

B 区厂房西面为横江村民居,其他为工业厂房.项目所在地的污染源主要 来自附近的工厂、企业产生的生产废气、生产噪声、固体废物;

来往车辆的交通噪声、 交通尾气、扬尘.

2、项目原有锅炉污染源情况 (1)水污染物 项目锅炉用于热压贴合生产加热用,加热介质为导热油,锅炉使用过程无生产废 水产生. (2)大气污染物 技改前锅炉使用普通柴油为燃料,燃油锅炉污染物产排情况见表 1-4. 表1-4 原有燃油锅炉污染物产排情况 项目 废气量 污染物 类别 产生情况 排放情况 产生浓度 mg/m? 产生量 t/a 排放浓度 mg/m? 排放量 t/a 燃油废气 2897.6 万Nm3 /a 烟尘 13.9 0.403 13.9 0.403 SO2 35.6 1.031 35.6 1.031 NOX

196 5.688

196 5.688 注:污染物产排情况来源原环评报告表.

3、现有工程存在的问题: 根据现场考查情况,现有锅炉使用柴油作为燃料,属淘汰改造范畴,需改造为清 洁能源. 现有柴油锅炉 锅炉废气排气筒

4

二、建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) :

1、地理位置 佛山市高明区地处广东省中部,珠江三角洲西翼,隶属佛山市管辖.地理位置位于 东经 112?22′34 ~112?55′06 ,北纬 22?38′46 ~23 ?01′05 之间.高明区东北隔西江与南海 区、三水区相望,南与鹤山市相邻,西南与新兴市相连,西北与高要市接壤.下辖一街 三镇,分别为荷城街道办、明城镇、杨和镇和更合镇.全区总面积

960 平方公里,人口 约30 万.荷城街道位于区境东部,是全区政治、经济、文化中心,东距佛山 2.62 公里, 离广州市区

68 公里,西往肇庆市区

64 公里,南往江门市区

65 公里,距香港

101 海里, 距澳门

74 海里.

2、地貌与地质结构 佛山市高明区域内西、南部和中、北部的部分地区为低山、丘陵及台地,东部和东 北部为广阔的冲积平原,形成西、南、北三面环山,西南向东北走向的狭长地形.明城 镇位于高明区中部,镇内大部分属低山、丘陵及台地,属侵蚀地貌;

镇中心区属冲积平 原区,属堆积地貌.杨和镇的皂幕山是佛山市第一峰,主峰海拔

805 米,西北部更合镇 的老香山海拔

699 米.

3、气象、气候 高明区属南亚热带季风气候.主要特点是:光照充足,热量丰富,雨量充沛,湿润 温和,无霜期长.冬季虽有低温,但时间短暂,寒潮过后,很快回暖.夏季虽热,但少 酷暑.年平日照为 110.4.3.1 小时,全年月平气温最热为

7 月份,平气温 27℃~28.6℃, 历年极端最高气温 37.5℃,发生在

1980 年7月10 日;

全年月平气温最冷为

1 月份,平 气温 12.6℃~15.1℃, 历年极端最低气温 0℃, 发生在

1961 年l月19 日;

年平气温 21.6℃;

最大日温差为 7.0℃~7.6℃.夏季主导风为东南风,冬季主导风为东北风,最大风速为 24m/s, 平风速 1.8m/s. 春夏季多雨, 历年平年降雨量

1702 毫米, 最大降雨量为

29000 毫米,最小降雨量为

1404 毫米,雨季一般在

3 月份开始,结束期在

10 月份,雨水长达半 年之久,其中 5~8 月雨量最多,占全年降雨量的 80%左右.最大降雨量为

1973 年8月的668 .7 毫米.年蒸发量在 1400~1600 毫米,潮湿系数大于 1.

4、水文 高明境内河道纵横交错,境内水资源充足,沧江河及其

15 条支流横贯高明区东西,

5 汇入流经高明区的西江. 在高明境内流域总面积 878.21 平方公里. 区内有港口、 码头

20 多个,年货物吞吐量

40 多万吨,沿西江通航广州、肇庆、梧州、香港、澳门等地. 沧江河(高明河)发源于境内西部更合镇的老香山托盘顶,全长 82.4 公里.干流流 经更合镇、明城镇、杨和镇和荷城街道,于海口塔侧注入西江.流域面积达 1033.5 平方 公里.其中高明区域 878.21k O,占全区面积 91.5% . 秀丽河起源于官棠村海尾塘,属于沧江河支流,自北向南穿过中心城区,流经荷城 街道、直通东水闸汇入沧江.全长 10.65 公里,宽约

100 米,河床平宽度约

70 米,沿岸被 规划为城区

7 条景观走廊之一. 更楼河发源于更合镇鬼顶岗,全长 17.84 公里,流域面积 114.16 平方公里,于白石 桥附近汇入沧江. 杨梅河发源于杨和镇大水坑水库以及僚头村,拥有石水河和沙水河两条支流,流经

100 多条村乡,注入沧江.全长 39.43 公里,是高明区西部的一条重要河流. 西安河起源于西江边,全长

16 公里,毗邻西江,在上世纪五十年代曾与西江相通. 流经富湾,经西水闸汇入沧江.

5、土壤、植被 高明区人土地 0.348 公顷(5.22 亩), 人耕地 0.058 公顷(0.87 亩), 土地资源相对较丰富. 山地土壤以赤红壤为主,耕地大多是水稻土. 植物主要有亚热带针叶林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、竹林等.

6、荷城街道 荷城地貌属于典型三角洲平原,境内地势平坦开阔,河涌交错,土地肥沃,雨量充 沛,阳光充足,气候温和,年温度 22℃,年降雨量

1480 毫米,长夏无冬,春秋相连,十 分适宜旅游和休闲度假.

6 技改项目拟选址环境功能属性表 表2-1 技改项目所在地环境功能属性表 编号 项目 类别及执行标准

1 水环境功能区 五i渠和西安河均为Ⅳ类水体,均执行《地表水环境 质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准.

2 环境空气质量功能区 属大气二类区域:执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准.

3 声环境功能区 属3类功能区;

执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的

3 类标准

4 是否基本农田保护区 否5是否风景名胜区 否6是否自然保护区 否7是否森林公园 否8是否生态功能保护区 否9是否水土 失重点防护区 否10 是否人口密集区 否11 是否生态敏感与脆弱区 否12 是否重点文物保护单 否13 是否三河、三湖、两控区 两控区

14 是否水库库区 否15 是否饮用水源保护区 否16 是否污水处理厂纳污范围 近期否,远期属高明区中心城区第四污水处理厂纳污 范围.

7

三、环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环 境、生态环境等)

1、环境空气质量现状 项目所在区域属二类环境空气功能区,执行《环境空气质量标准》 (GB3096-2012) 二级标准.为评价技改项目所在区域的环境空气质量现状,引用高明区大气自动监测站 高明富湾 监测点的监测数据,监测项目为 SO

2、NO

2、PM

10、PM2.5,监测时间为

2017 年2月22 日~2 月28 日, 高明富湾 监测点的现状监测数据见下表: 表3-1 大气环境现状监测结果(单位:μg/m3 ) 监测时间 SO2 日均值 NO2 日均值 PM10 日均值 PM2.5 日均值

2017 年2月22 日21

38 48

33 2017 年2月23 日22

17 25

19 2017 年2月24 日16

19 26

20 2017 年2月25 日15

21 23

19 2017 年2月26 日24

26 52

31 2017 年2月27 日49

46 84

54 2017 年2月28 日38

51 92

64 GB3096-2012 二级标准

150 80

150 75 上述监测结果显示, 本项目所在区域 SO

2、 NO

2、 PM

10、 PM2.5 日均值浓度均达到 《环 境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准,说明项目所在区域环境空气质量现状较 好.

2、地表水环境质量现状 项目所在地属于高明区中心城区第四污水处理厂纳污范围,但目前该区域尚未有污 水管网接入.在中心城区第四污水处理厂配套纳污管网建成前,项目生活污水经处理达 标后排入内河涌;

在中心城区第四污水处理厂配套纳污管网建成后,项目生活污水经预 处理达标后排入污水处理厂处理,处理达标后的尾水经五i渠排入西安河.根据《广东 省地表水环境功能区划》 (粤环[2011]

14 号) ,内河涌、五i渠和西安河均为Ⅳ类水体, 均执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题