编辑: 星野哀 2019-07-27
I 目录 建设项目基本情况.

1 建设项目所在地自然环境社会环境概况.18 环境质量现状.22 评价适用标准.26 建设项目工程分析.27 项目主要污染物产生及预计排放情况.36 环境影响分析.37 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.61 结论与建议.61 注释.67 附表: 附表

1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表

2 地表水环境影响评价自查表 附表

3 建设项目审批基础信息表 附件 附件

1 委托书 附件

2 营业执照 附件

3 土地协议 附件

4 园区环评批复 附件

5 质保单 附件

6 政府部门相关文件 附图 附图

1 项目地理位置示意图 附图 2-1 总平面布置示意图 附图 2-2 主厂房平面布置图 附图 2-3 主厂房屋顶平面布置图 附图 2-4 光伏电站总平面布置图(北区) 附图 2-5 光伏电站总平面布置图(南区) 附图 2-6 供热供冷管道图(北区) 附图

3 项目环保目标及声环境监测点位示意图 II 附图

4 大气、水环境监测点位示意图 附图

5 土地利用规划图 附图

6 排水规划图 附图

7 项目现场照片 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资 质的单位编制.

1、项目名称―指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字(两 个英文字段作一个汉字).

2、建设地点―指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起 止地点.

3、行业类别―按国标填写.

4、总投资―指项目投资总额.

5、主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点 等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议―给出拟建工程清洁生产、达标排放和总量控 制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明拟建工程对环境 造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少 环境影响的其他建议.

7、预审意见―由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填.

8、审批意见―由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复.

1 建设项目基本情况 项目名称 株洲智谷分布式综合能源站项目 建设单位 株洲智慧新能源服务有限责任公司 法人代表 雷政平 联系人 胡婷婷 通讯地址 株洲市石峰区联诚路

79 号轨道智谷

1 号倒班房

12 楼1223 室 联系电话

18173168761 传真 / 邮政编码

412000 建设地点 轨道交通创新创业园二期报亭路东侧,C7 地块北侧 立项 审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 D441 电力生产 D443 热力生产和供应 占地面积 (平方米)

500 绿化面积 (平方米)

80 总投资 (万元)

8074 其中:环保 投资(万元) 26.6 环保投资占 总投资比例 0.33 % 评价经费 (万元) 预期投 产日期

2019 年11 月 工程内容及规模:

一、项目由来 轨道智谷工业园是轨道科技城内的一个园区,园区主要定位以吸引中小企业为主, 搭建轨道交通产业园区生产性配套平台和中小企业创新创业平台.轨道智谷二期项目占 地275 亩,规划总建筑面积

22 万m2 ,总投资

8 亿元,项目建设内容包括单层厂房、多 层厂房、企业总部、创客空间、孵化中心、众创大厦等.该园区以机车配套精密机加工 产业为基础,以产业技术创新联盟为动力,重点培育发展轨道交通智能设备系统和生产 性服务业,致力打造我省首个专业轨道交通类中小企业集聚地和轨道交通产业技术创新 联盟总部.轨道智谷二期工程于

2015 年11 月通过环评批复(株石环评[2015]12 号文),

2016 年启动建设,2018 年建成投入使用,现多家轨道交通类企业计划入驻. 株洲轨道交通产业发展股份有限公司拟利用株洲轨道智谷二期 C1#、C7#、A7#厂房 生产新能源乘用车驱动系统,年产量

30 万台套.根据其生产工艺,C1#和C7#两个厂房 需保持恒温状态.在此背景下,轨道智谷工业园拟引进株洲智慧新能源服务有限责任公 司,在C7 地块北侧,C1 地块西侧新建能源站,为株洲轨道交通产业发展股份有限公司 的新能源乘用车驱动系统项目提供冷热服务,以保障其生产厂房保持恒温状态.

2 该项目为株洲市

2019 年的重点建设项目, 并已在株洲市产业项目建设年活动领导小 组办公室备案登记(见附件六).目前,该项目备案已取得株洲市石峰区发展和改革局 的同意(见附件六);

项目的规划审批已取得株洲市规划信息中心石峰分局的同意,并 已报送株洲市规划信息中心复核(见附件六). 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务 院令

682 号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,《建设项目环境影响评价分类 管理目录》及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》 (生 态环境部令第

1 号, 2018.4.28) 的要求及当地环保部门的管理要求, 本项目属于 三十

一、 电力、热力生产和供应业 中热力生产和供应中的其他类,应进行环境影响评价,编制环境影 响报告表. 受株洲智慧新能源服务有限责任公司委托,我公司(湖南美景环保科技咨询服务有 限公司)承担 株洲智谷分布式综合能源站项目 的环境影响评价工作.在项目业主的协 助下,我公司项目组对在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上,按照建设项目 《环境影响评价技术导则》的要求,编制了本项目环境影响报告表.

二、项目工程概况

1、项目选址 项目选址位于株洲轨道智谷园区二期报亭路东侧,C7 地块北侧,C1 地块西侧.厂 区北侧 205m、西侧 80m、西南侧 240m、南侧 520m 分布有散户居民及居民区,厂区东 北侧 350m 为株洲大升黄冈学校. 根据现场踏勘,项目区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗 产、自然遗产、自然景观.

2、工程建设内容、规模 本项目主要为采用光伏发电、真空热水机组、电制冷机等多能互补、综合利用的技 术,为株洲轨道智谷园区提供清洁、安全、可靠、稳定的冷热电服务.本项目包括能源 站主厂房(空调冷热服务)和光伏电站两部分.项目总用地面积 500m2 ,南面设置能源 站主厂房, 占地面积 313.6m2 ;

北面为厂区绿化 (80m2 ) 和道路 (含停车场, 共约 106.4m2 ) . 能源站主厂房位于株洲轨道智谷园区二期报亭路东侧,C7 地块北侧,C1 地块西侧, 占地面积 313.6m2 ,建筑面积 313.6m2 ,单层厂房,主要包括真空热水机组(锅炉)、磁 悬浮变频离心式冷水机、综合水泵房、高低压配电室、主控室和办公室,主要为时代电

3 驱C1 和C7 的厂房及办公用的空调提供冷热负荷. 光伏电站由凌鹰路分为南北两个片区, 分布在

12 个可利用屋顶上 (南北两区各

6 个) , 共装设

13948 块275W 型单晶硅光伏组件,直流侧装机容量约为 3.8MW.工程采用分块 发电,400V 接入配电间变压器低压侧的方案,共有

10 个并网点. 项目建成后, 全年总发电量为 3.84MW, 总供冷量为 2.53MW, 总供热量为 1.16MW. 本项目建设内容组成见表 1-1. 表1-1 项目建设内容一览表 建设内容 建设规模及内容 备注 主体工程 主厂房 单层厂房,总建筑面积 313.6m2,钢筋混凝土结 构,占地面积约 313.6m2 ,主要包括燃气真空热 水机组(1 台)、磁悬浮变频离心式冷水机(2 台)、综合水泵房、高低压配电室、主控室和 办公室,全年总供冷量为 2.53MW,总供热量为 1.16MW. 为时代电驱C1 和C7 的厂房及 办公用的空调提 供冷热负荷 光伏发电站 由凌鹰路分为南北两个片区,分布在

12 个可利 用屋顶上(南北两区各

6 个),共装设

13948 块275W 型单晶硅光伏组件,直流侧装机容量 约为 3.84MW.工程采用分块发电,400V 接入 配电间变压器低压侧的方案, 共有

10 个并网点. 逆变器设置在屋顶,汇流箱采取挂壁式安装在 户外,全年总发电量为 3.84MW. 南区屋顶:1#孵 化中心、2#孵化 中心、3~6#厂房;

北区屋顶:C1 多 层厂房、 C2#多层 厂房、C3~C6 单 层厂房 辅助工程 办公区 位于主厂房内,仅为办公,不含食宿区 公用 工程 供水 市政给水水源,从园区现有的供水管网接入 排水 雨污分流,雨水和清净下水经雨水管网排入园 区雨水管网,再进入市政雨水管网;

生活污水 经化粪池预处理经园区污水管网进入市政污水 管网,最终进入白石港水质净化中心进行处理 供电 能源站主厂房内设置高低压配电室 环保工程 废水处理 锅炉排污水和软化水制备的浓水均作为清净下 水,排入市政雨水管网;

生活污水经化粪池预 处理经园区污水管网进入市政污水管网,最终 进入白石港水质净化中心进行处理 锅炉废气 锅炉燃烧的天然气废气经 15m 高排气筒排放 噪声处理 采取隔声罩、减振垫、吸声措施,选用低噪声 设备 生活垃圾处理 设置垃圾收集桶,交由环卫部门处理 一般工业固废 暂存 在主厂房的储藏间西南侧设一般固废暂存区, 建筑面积 5m2 危险固废暂存 在主厂房的储藏间东南侧设危险废物暂存区, 建筑面积约 5m2

4

3、产品方案 项目建成后, 全年总发电量为 3.84MW, 总供冷量为 2.53MW, 总供热量为 1.16MW.

4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表 1-2. 表1-2 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量 备注

1 水t/a

8223 2 电 千瓦时

1200 万3天然气 m3 /a 8.26 万 真空热水机组(锅炉)的燃料,管 道输送,不另外储存

4 活性炭 t/a 0.04 软化水制备设备中存放,不另外储 存5离子交换树脂 t/a 0.6

6 制冷剂(R134a) t/a 0.05 由主机厂商提供,冷水机组内存 放,不另外储存

7 多晶硅太阳电池光伏 组件 1650*992mm ,275W 片 制冷剂:R-134a(1,1,1,2-四氟乙烷)是一种不含氯原子,对臭氧层不起破坏作 用,具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性)的制冷剂, 其制冷量与效率与 R-12(二氯二氟甲烷,氟利昂)非常接近,其沸点为-26.5℃,它的热 工性能接近 R12(CFC12),破坏臭氧层潜能值 ODP 为0,未被列入《中国受控消耗臭 氧层物质清单》.

5、生产设备 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》以及《部分工业行业 淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本》,项目所使用的生产设备不属于指 导目录中淘汰设备,主要设备一览表见表 1-3. 表1-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 一 供冷

1 磁悬浮变频离心式冷水机 制冷量:2*1266kw,147t/h 台22冷水机循环冷却水泵 流量:350m3/h,扬程 28m

3 两用一备

3 冷却塔 350t/h 横流式玻璃钢冷却塔, 塔总高:3.88m,长/宽: 5.57/3.10,运行重量:8.01t,

2 布置在屋顶

5 风机直径:2.6m,配套电机 功率:11kW 二 供热

1 真空热水机组(锅炉) 制热量:1163kw

1 供热

2 集水缸 DN800

1 三 软水制备

1 原水箱 V=10m3 个12活性炭过滤器 ? 600mm 台23全自动软水器(双阀双罐) Q=1m3 /h 台1离子交换树脂

4 软水箱 V=1m3 个15原水泵 Q=5m3 /h,H=25m,变频控制 台26软水泵 Q=1m3 /h,H=30m,变频控制 台27反冲洗水泵 Q=5m3 /h,H=20m 台1四能源站自动控制系统 套1五光伏发电站

1 多晶硅太阳电池光伏组件 1650*992mm,275W 片60

2 串式逆变器 60kW 级搭配 80kW 级组 组54

3 汇流箱 个24 六 管道

1 供热管道 DN300 m

200 2 供冷管道 DN65 m

300 表1-4 冷水机组主要技术参数 项目单位磁悬浮变频离心 式水冷机 制冷量 RT

360 104kcal/h

108 kW

1266 输入功率 kW

204 效率 kW/RT 0.64 COP W/W 6.20 蒸发器 水流量 m3/h 217.8 水压降 kPa 67.6 配管 DN mm

200 冷凝器 水流量 m3/h 252.4

6 水压降 kPa 56.7 配管 DN mm

200 外形尺寸 长mm

4301 宽mm

1081 高mm

2148 运行重量 kg

5300 运输重量 kg

5800 表1-5 真空热水机组主要技术参数 项目单位 数值 额定制热量 kW

1163 104 kcal/h

100 配电功率 kW 2.6 天然气耗量 m3 /h 122.4 热水流量(50℃~60℃) m3/h

90 进出水管径 DN

125 水压降 kPa

14 长mm

3450 宽mm

1560 高mm

2540 kg

10349 5500 kg

8698 6800

6、屋面光伏系统设计方案 (1)系统设计方案 本光伏电站共装设

13948 块275W 型单晶硅光伏组件,直流侧装机容量约为 3.8MW(3.8357MW).工程采用分块........