编辑: 哎呦为公主坟 2019-07-27
产品样本 71.

1:95 D100117XCN2 2007年7月www.emersonprocess.com/regulators R

95 系列工业调压器 产品介绍 95系列调压器是一种结构紧凑的? 流通能力大的直接 作用式压力调压器(参见图

1、

2、3).本系列调压器 的尺寸从1/4到2英寸(DN6到DN50)不等,并提供多 种端口连接型式.它们的设计最大工作压力达到600 psig(41.37 巴) 最高工作温度达到650°F (343°C). 本系列产品有助于解决最严酷的压力控制应用问题.典 型应用包括过热蒸汽、蒸汽伴热、氮气吹洗???? ,??? 锅炉给 水? 过程化学介质、冷却水、测试设备、清洗罐、灭菌 器/高压灭菌器、燃料管线、气体供应等许多应用场合. 产品特性 ? ?? 具有手轮结构 - 可方便地改变压力设定,在95LD和95HD上为标准配件,在尺寸为1/2英寸(DN15)的95L和95H型调压器上为可选配件.对于95L和95H 型调压器所有其它阀体尺寸,T形手柄为可选配件.??? ? ?? 应用范围广泛 - 可用于所有过程介质??????? ,?????? 空气、蒸汽、 燃气、气体、水、液体(油和过程化学物质)、氧气 和深冷压力控制. ? ?? 橡胶阀座确保严密关断性 - 高温情况下可提供金属阀 座. ? ?? 直接作用式 - 响应速度最快. ? ?? 坚固耐用 - 可承受高达600 psig (41.4巴)的入口压 力. ? ?? P1 = P2 - 95H系列的出口和入口压力额定值相等, 高达600 psig (41.4 巴). ? ?? 坚实的结构材料 - 可提供各种材料,包括铸铁、 碳钢、不锈钢、蒙乃尔合金、哈司特镍合金C, KalrezTM和氟橡胶? (FKM)以应对最严酷的工况.还 可以提供运行于严酷工况的弹性材料和耐腐蚀阀内 件,并具有出色的液体相容性. ? ?? 差压控制性能 - 有采用四氟乙烯密封的加载弹簧和螺 纹接口,这样就可以在95LD和95HD的弹簧箱体内加 载压力. ? ?? 应用于特殊工况的能力 - 可提供选配材料以用于酸性 气体、深冷工况和过热蒸汽的应用工况.可提供符 合MR0175-92标准的的NACE结构. ? ?? 可调流量比大 - 在小流量下无需采用低Cv的阀内 件. ? ?? Grafoil垫圈 - 适合于温度高达650°F(343°C)的工况 (可选项). ? ?? 设定压力最大为400 psig (27.6巴) ? ?? 多种端口连接方式可供选择 - 可满足您的工况要求 ? ?? 维护简便 - 通过拆除调压器底部上的堵塞便可以方便 地接触到阀座零部件. W0077-1 / IL 图1. 95H型 产品样本 71.1:95 技术规格 可提供的型式 95L型? :出口压力为2到30 psig(0.1到2.1巴)的低压 调压器 95H型? :出口压力为5到150 psig(0.3到10.3巴)的高 压调压器 95LD型? :差压为2到30 psig(0.1到2.1巴)???? ,??? 带手轮 和密封腔的低压差压调压器 95HD型? :差压为5到150 psig(0.3到10.3巴),带手 轮和密封腔的高压差压调压器 95HP型? :出口压力为5到400 psig(0.3到27.6巴)的 高压调压器(软阀座) 95HT型? :出口压力为5到300 psig(0.3到20.7巴) 高压/高温调压器(金属阀座).温度上限可达650°F (343°C) 阀体和阀芯尺寸 1/4英寸(DN 6)阀体? :1/4英寸(6.35 mm)阀芯 1/2英寸(DN 15)阀体? :3/8英寸(9.52 mm)阀芯 3/4和1英寸(DN 20和25)阀体? : 9/16英寸(14.3 mm)阀芯 1-1/2和2英寸(DN 40和50)阀体? : 1-1/16英寸(27.0 mm)阀芯 端口连接型式 NPT螺纹? ,ANSI法兰;

此外,所有尺寸的调压器 都可配有插入式法兰??????? ,?????? 面到面距离为14英寸(DIN 法兰?????? :????? 面到面距离356mm)? ,150 RF,300RF, 600RF或SWE 阀体尺寸和材料对应的最大工作压力 见表3 出口压力或差压控制范围 见表5 阀膜和阀座材料的最高耐温范围(1)??? (2) 材料 耐温范围 腈橡胶 聚氯丁橡胶 氟橡胶(FKM)(3) 乙烯丙稀橡胶(EPDM) 聚四氟乙烯(PTFE) 不锈钢 -40? - 180? °F (-40° - 82°C) -40° - 180°F (-40° - 82°C) 0° - 300°F (-18° - 149°C) -40° - 275°F (-40° - 135°C) -40° - 400°F (-40° - 204°C) -40° - 650°F (-40° - 343°C) 弹簧箱体构造 通气口是一个未攻丝的通孔(标准) NPT螺纹为可选项,见图6 对于95HD和95LD型,标准通气口是NPT螺纹的 金属零件的允许温度范围(1)(2) 阀体类型 阀体和弹簧箱体材料 耐温范围 95L, 95LD 95H, 95HD 铸铁 钢 不锈钢 -40? - 406? °F (-40° - 208°C) -20° - 450°F (-29° - 232°C) -40° - 450°F (-40° - 232°C) 95HP 钢 不锈钢 -20° - 450°F (-29° - 232°C) -40° - 450°F (-40° - 232°C) 95HT 钢 不锈钢 -20? ° - 650°F (-29° - 343°C) -40° - 550°F (-40° - 288°C) 压力设定调节 调节螺栓(标准)???? ,??? 手轮、T型手轮(可选)? :1/2英寸 (DN15)阀体可配有手轮? 其他所有尺寸可配有T型 手轮 95LD和95HD型? :调节用手轮 压力感应 内部感应 典型调节流通能力 空气:参见表8,9,10,11和12 蒸汽:参见表13,14,15,16和17 水:参见表18,19,20,21和22 ??? 1. 不应超过本产品样本中规定的压力/温度极限,以及调压器的任何适用标准或规范的限制. ?? 2. 压力和/或阀体的端口连接的不同可能会降低这些最大温度 ?? 3. 对于热水,氟橡胶(FKM)的最高温度为200°F(93°C) - 待续 - 产品样本 71.1:95 技术规格(续) ANSI/FCI70-3关断等级 金属阀座:IV级 橡胶阀座:VI级或更高 PTFE:V级 泄压选型的全开流系数 见表4 压力接口 见表5 结构材料 见表6 常见操作的流体与材料的相容性 见表7 大致重量 95H系列 1/4英寸(DN 6)阀体? :4磅(1.81公斤) 1/2英寸(DN 15)阀体? :8磅(3.63公斤) 3/4和1英寸(DN 20和25)阀体? : 20磅(9.07公斤) 1-1/2和2英寸阀体(DN 40和50)? : 73磅(33.1公斤) 95L系列 1/4英寸(DN 6)阀体? :6磅(2.72公斤) 1/2英寸(DN 15)阀体? :12磅(5.44公斤) 3/4和1英寸(DN 20和25)阀体? : 32磅(14.5公斤) 图2. 95系列调压器的外观图 95LD型95HD型95LD型(法兰连接) W1894-1 / IL W1894-1 / IL W6195 / IL 产品样本 71.1:95 图2. 95系列调压器的外观图(续) 95L型95H型W5091 / IL W5092 / IL 带有聚氯丁橡胶阀膜和 聚氯丁橡胶阀盘的 95L调压器 带有金属阀膜和 金属阀座表面的 95H调压器 带有金属阀膜和 金属阀座的95HD型 调压器,也适用于 95LD型W0079-1 / IL W0077-1 / IL W0078- / IL 图3. 剖面图 产品样本 71.1:95 工作原理 95型调压器(参见图4)下游压力通过阀体内部作用到阀 膜的下侧.当下游压力处于或超过设定压力时???? ,??? 阀芯和 阀座贴合,就没有流量通过.当下游需求量增加时,下 游压力略微降低,使弹簧得以伸展,推动阀杆向下移 动,而使阀座离开阀芯.这使流体得以通过阀体流入下 游系统.95H,95L,95HPH和95HT型利用弹簧力来调 节出口压力.而95HD和95LD型则利用弹簧力来维持弹 簧箱体负载压力和出口压力之间的差压. 流通能力数据 以后各页中的流通能力数据是基于10%,20%和40%这 三个静态偏置的情况下列出的.静态偏差或者说压力降 是偏离设定点的偏差,通常以相对于设定值的比值百分 数来表示的. 例如?? ,? 图5中的空气流量曲线示意图.调压器的压力设定 值为15 psig(1.0巴),入口压力设定值为100 psig(6.90 巴)?????? ,????? 流量大小为300SCFH(8.04 Nm3/h).在13.5 psig(0.9巴)出口压力点向右画水平线和100 psig(6.9 巴)入口压力曲线相交的交点处读取10%时的流通能力数 据.13.5 psig(0.9巴)是由调压器的设定值15 psig(1.0 巴)乘上10%的静态偏差因数相减后而得到的.对20%静 态偏差也用同样方法,只是应在比15 psig(1.0巴)设定值 少20%,即在出口压力为12 psig(0.83巴)处读取流通能 力值. 为使95系列特定型号调压器达到最高流通能力和最精确 控制? ,在? 可调整至所要求的设定值的前提下,使用压力 范围最小的弹簧(有关适合于各个调压器阀体尺寸的弹簧 零件号参见表5).有关95HD和95LD型调压器选型计算 的案例参见表1. 如果需要更精确的控制? 就应选择更大流通能力的调压 器或不同型号的调压器? 以便在较小的静态偏差参数下 达到需要的流量. 有时可能需要运用插值法处理流通能力表格中的数据, 以确定表中未给出的出口压力设定值相应的流通能力. 为确保精度? 应注意尽可能在同一弹簧有效范围内计算 插值.以下是插值法计算流量的步骤? : ? 1.? 确定选用合适的弹簧 ? 2.? 查出两个出口压力设定值(P2a和P2b),使实际出口 压力P2在落在它们中间. ? 3.? 对给定的阀体尺寸和入口压力,查出对应于P2a和P2b的流通能力Qa和Qb. ? 4.? 用以下公式确定插值计算的流通能力(Q). 例如? : P1 =

100 psig (6.9巴) 1/4英寸的95H型,弹簧有效范围为15到30 psig (1.0到2.07巴) Qb - Qa Qb - Q P2b - P2a P2b - P2 = 图4. 95LD和95HD型调压器的工作原理图 A2543-2 / IL 压力a (弹簧箱体 负载压力) 压力a + 弹簧设定值 = 压力b 压力b (出口压力) 入口压力

1 注: 压力 A 可能是另外一个压力系统或者是一个手动 的加载调压阀

1 产品样本 71.1:95 图5. 1-英寸(DN 25) 95L型调压器的空气流量性能曲线 另一种插值计算流通能力的方法是返回计算Cv,如表2 所示. 如果您有任何有关如何选择调压器的问题?????? ,????? 请联系离你 最近的费希尔代理商. P2 =

20 psig (1.38巴) 请确定空气流通能力? ,Q. 解法? : Qa =

1000 SCFH (26.8 Nm3/h) P2a =

15 psig (1.03巴) Qb =

1900 SCFH (50.9 Nm3/h) P2b =

30 psig (2.07巴) 注意 对不同的入口压力可运用同样的插值法计算 步骤.

1900 -

1000 1900 - Q

30 -

15 30 -

20 = Q =

1300 SCFH 50.9 - 26.8 50.9 - Q 2.07 - 1.03 2.07 - 1.38 Q = 34.9 Nm3/h = 初始设定点 =

15 psig (1.03巴) 流量为300 SCFH (8.0........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)