编辑: 被控制998 2019-07-27
LJHP[2018]002LNN 建设项目环境影响报告表 项目名称:苏东

33 新建集气站及其附属管线建设工程 建设单位:长庆油田分公司第一采气厂 评价单位:内蒙古绿洁环保有限公司 编制日期:2018 年9月中华人民共和国环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位 编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英 文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出 保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结 论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设 项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不 填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. -

1 - 建设项目基本情况 项目名称 苏东

33 新建集气站及其附属管线建设工程 建设单位 长庆油田分公司第一采气厂 法人代表 刘占良 联系人 鲁小明 通讯地址 陕西省榆林市靖边县第一采气厂 联系电话

17704851288 传真 / 邮政编码

718500 建设地点 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木通史二组 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 B1120 石油和天然气开采 辅助活动 占地面积 217764.22m2 绿化面积 210970.22m2 总投资(万元)

850 环保投资

228 万元 比例 26.8% 评价经费 / 预计投产日期 2019.10

一、项目由来 中国石油长庆油田分公司是一个集石油天然气勘探开发、石油工程施工、科研技术服 务和油气销售为一体的大型国有企业.公司旗下的苏里格气田位于鄂尔多斯盆地中北部, 区域构造属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡北部中带,勘探面积 4*104 km2 ,总资源量 3.8*1012 m3 ,截止

2011 年底累计探明、基本探明储量 31670.18*108 m3 .是中国大陆上第 一个万亿立方米大气田.苏里格气田目前划分为中区、东区、西区、南区四个目标区域. 为满足用户用气需求,为下游用户提供充足可靠的气源,按照中国石油长庆油田分公司统 一安排,中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂于

2018 年建设 苏东

33 新建集气站及其附属管线建设工程 .项目位于苏里格气田东三区块, 《长庆油田分公 司第一采气厂苏里格气田东三区 7*108 m3 /a 产能建设项目》环境影响报告书于

2015 年8月12 日取得鄂尔多斯市环境保护局批复,批复文号 鄂环评字[2015]292 号 . 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《鄂 尔多斯市环境保护条例》的有关规定以及鄂尔多斯市环境保护局鄂环发[2014]91 号文 关 于印发《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》(试行)的通知 ,要求 天然气开 发单位在区块整体产能工程环评后,钻井单井、集输工程、天然气污水处理厂、净化厂 等项目需办理单项工程环评,实行单项工程环评审批制 ,本项目须执行环境影响评价. 因此,长庆油田分公司第一采气厂委托内蒙古绿洁环保有限公司承担 苏东

33 新建集气 站及其附属管线建设工程 的环境影响评价工作,编制《环境影响评价报告表》,本次评 价就建设单位在项目建设期及营运期对环境产生的影响及采取的控制措施等方面进行环 -

2 - 境影响评价.评价结论经环保主管部门审批通过后,将作为本项目营运期环境管理的依 据.

二、编制依据

1、法律、法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》,2015 年1月1日;

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》,2016 年9月1日;

(3)《中华人民共和国水污染防治法》,2018 年1月1日;

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》,2016 年1月1日;

(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》,1997 年3月1日;

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2016 年11 月7日;

(7)《中华人民共和国土地管理法》,2004 年8月28 日;

(8)《中华人民共和国石油天然气管道保护法》,2010 年6月25 日;

(9)《鄂尔多斯市环境保护条例》,2017 年1月1日. (10)《中华人民共和国自然保护区条例》(2017 年10 月7日,国务院令第

687 号令重 新修改). (11)《建设项目环境保护管理条例》,(中华人民共和国国务院令第

682 号),2017 年10 月1日;

2、评价导则和技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016);

(2)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008);

(3)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009);

(4)《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93);

(5)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016);

(6)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011);

(7)《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015).

三、项目概况 1.项目名称 (1)项目名称:苏东

33 新建集气站及其附属管线建设工程. 2.建设性质 -

3 - 新建项目 3.项目总投资 项目总投资

850 万元,其中环保投资

228 万元,占总投资的 26.8%. 4.建设地点 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木通史二组 5.项目占地 本次新建苏东

33 集气站

1 座,及站外管线

11 条,管线总长 26.12km. 项目集气站永久占地面积 3494m2 ,集气站临时占地 3860.22m2 ,总占地面积 7354.22m2 . 项目建成后外输管线全部进行恢复, 无永久占地. 管线施工作业带宽均为 8m, 挖深 1.6m,管线总长 26.12km,则管线临时占地为 209920m2 .集气站进站道路永久占地 3300m2 ,无临时占地.项目临时占地总计 210970.22m2 . 表1项目占地情况一览表 项目 临时占地(m2) 永久占地(m2) 备注 沙地 草地 沙地 草地 集气站总占地 7354.22m2 苏东

33 集 气站 站区

0 0

2200 1112 放空火炬

0 0

130 52 停车区

1850 0

0 0 原料堆场 2010.22

0 0

0 进站道路 / /

3300 / 管线

138960 70000 / / 管线 26.12km, 作 业宽度 8m 合计 140970.22

70000 5630

1164 210970.22

6794 217764.22 5.建设内容 项目建设集气规模 50*104 Nm3 /d 集气站

1 座及外输管线

11 条,管线总长约为 26.12km.新建集气站采用低压集气工艺,主要收集周边单井采气,初步设计单井

28 口. 管线选用Φ

159、Φ219mm、Φ273mm 无缝钢管(其中 16.87km 采用Φ159mm 无缝钢管, 2.35km 采用Φ219mm 无缝钢管、6.9km 采用Φ273mm 无缝钢管),管线作业宽度为 8.0m, 集气管线把各个单井采出的天然气输送至苏东

33 集气站. (1)集气站建设情况见表 2. -

4 - 表2集气站建设情况一览表 工程 类别 项目 组成 工程主要建设内容 备注 苏东

33 集气站 / 主体 工程 集气一体化 集成装置区 配置

1 套50*104m3/d 的集气站一体化集成装置,包括 闪蒸罐、气液分离器、球阀、闸阀及相关配件.主要 接收站外来气,进行气液分离、气体进行计量,分离 出的液进行闪蒸;

并对放空气体进行气液分离. / 压缩机区 配置

2 台压缩机组,规模均为 25*104 m3 /d.每台压缩 机自带电动阀门实现远程关断、压缩机组撬、进出口 阀门及相关配件. 对天然气进行增压, 满足进入集气支、干 线条件. 采出水 储罐区 配置

1 座30m3 玻璃钢采出水储罐, 每座采出水罐有装 液位计、蝶阀及相关配件.储罐地面渗透系数小于 1.0*10-7 cm/s 对站场生产采出水进 行收集、贮存. 放空区 配置

1 座放空火炬(DN250,H=20m)、远程点火放 空立管(带旋风分液功能)及火炬点火装置. 对放空天然气点火, 避免环境污染. 辅助 工程 进站 截断阀区 对采气干管来气进行手动截断接收,设有安全阀,超 压自动放空功能.设置闸阀、安全阀等相关配件. / 外输 截断区 对外输管道进行远程截断;

设有手动放空阀,实现手 动放空.电动球阀、闸阀、节流截止放空阀及相关配 件. 清管 发送区 配置 PN

40、 DN350 型发球筒

1 具, Y-100 型、 压力 0~ 6.0MPa 压力表

2 块及闸阀、球阀及相关配件. 外输天然气,并在清 管作业时发球 清管 接收区 配置 4.0MPa、DN250 型收球筒

1 具,Y-100 型、压力 0~6.0MPa 压力表

2 块及闸阀、球阀及相关配件. / 阻火器区 设置阻火器,防止采出水储罐回火.阻火器、操作平 台及相关配件. 压缩机 自用气区 对站内初步分离的天然气进行二级调压,满足压缩机 的用气要求;

设有安全阀,实现超压自动泄放.分离 器、调压器、流量计,安全阀及相关配件 防腐工程 站内各管道采用二层 PE 防腐涂层;

管道外防腐层采用 三层 PE 防腐涂层. 危废暂存间 规格 2m*2.5m*2.5m,占地面积约 5.0m2,储量约 7.5m3 ,位于压缩机房内,地面进行防渗建设,渗透系 数≤10-10 cm/s,用于危险废物暂存. 双人双锁 公用 工程 供水 施工过程中供水用罐车拉运,可满足生产、生活用水 需要;

集气站运营期无人值守,无生活用水. 排水 项目运营期气液分离废水经采出水储罐暂存后,定期 拉运至第一采气厂第二净化厂;

放空火炬废液用废液 收集池收集后,定期拉运至第一采气厂第二净化厂. 不外排 供热 集气站为无人值守站,管道采用保温材料及措施,同 时辅助配有电伴热设备,无供暖锅炉等. / 进站道路 集气站设 825m 的进站沥青道路,路面宽 4m 环保 工程 大气 污染防治 放空废气 建20m 高的放空火炬

1 座. / 压缩机 采用清洁能源天然气为燃料;

压缩机采用 往复式压缩机组,配低氮燃烧驱动机. / 无组织废 集气站运营期会逸散少量非甲烷总烃, 为/-5-气无组织排放 水污染 物防治 生活污水 苏东

33 站施工生活污水集中收集,拉运 至当地政府指定地点;

输气管线施工生活 污水集中收集,拉运至当地政府指定地 点. 不外排 气液 分离废水 经集气站内采出水储罐暂存后, 定期拉运 至第一采气厂第二净化厂. 储罐地面渗透系数小 于1.0*10-7cm/s 放空火炬 废液收集池 放空火炬底部建设 2.5m3 (2.5*2.5m* 0.4m)的废液收集池,收集放空气燃烧时 回流的废液;

废液产生量为 3.6t/a,主要 成分为 SS 和石油类,收集后定期拉运至 第一采气厂第二净化厂处理 池底及池壁渗透系数均 小于 1.0*10-7 cm/s 固体废 物处置 生活 垃圾 施工中生活垃圾采用垃圾桶集中收集, 定 期送当地环卫部门指定地点无害化处置 合理处置 清管废渣 运营期清管废渣属于危险废物,经PE 收 集后,暂存于危废暂存间,定期交由有资 质单位处置 合理处置 废机油 经PE 桶集中收集后暂存于危废暂存间, 定期交有资质单位处置 地面渗透系数小于1.0*10-10 cm/s 事故防范 风险 管理 有HSE 作业指导书,岗位建有标准操作 卡, 针对不同事故类型编制事故风险应急 预案 / 生态保护 临时占地 进行绿化 集气站临时占地恢复后种植沙柳等植被, 恢复面积 3860.22m2 临时占地恢复 噪声 运营期噪声主要为压缩机等设备运转时产生的噪声, 对运行设备采取隔声、减震 / 依托 工程 气液分离废水 依托第一采气厂第二净化厂处理 不外排 表3输气管线部分项目组成表 工程 类别 项目组成 工程主要建设内容 备注 主体 工程 管线工程 项目共建设

11 条天然气管道 (均为气井输气管线) , 管线总长度为 26.12km,设计压力 3.5PMa,集气管 线分别选用φ

159、φ

219、φ273 管径的直缝钢管. 未建 辅助 工程 防腐工程 集气管道外防腐层采用三层 PE 防腐涂层. 未建 公用 工程 供水 施工过程中供水依托附近牧民供给,可满足生产、 生活用水需要. 不设置施工营地 环保 工程 水污染 物防治 生活污水 施工过程中生活污水用 PE 桶收集后, 拉运至当地政 府指定地点,无外排废水. 不设置施工营地 固体废 物处置 生活垃圾 施工中生活垃圾采用垃圾袋集中收集,定期送当地 政府相关部门指定地点合理处置 不设置施工营地 管线施 工弃土 管道施工中分层开挖、分层堆放及分层填埋,将表 层土、底层土分开堆放(表土堆存在管沟左侧,底 层土堆存在管沟右侧),开挖土堆存区控制在两侧 扰动范围内,不新增占地;

施工结束后分层回填, 恢复原土层,保护土壤肥力,以利后期植被恢复. 不设弃土场 -

6 - 清管废渣 管线运营期产生清管废渣,废渣产生量为 0.2t/a,清 管废渣最终在集气站内清理,经PE 收集后,暂存于 危废暂存间,定期交由有资质单位处置 合理处置 生态 保护 临时占地 进行绿化 输气管线临时占地恢复后种植沙柳等植被,恢复面 积209920m2 临时占地恢复 事故防范 风险管理 有HSE 作业指导书,岗位建有标准操作卡,针对不 同事故类型编制事故风险应急预案. 未建 (2)管线建设情况见表 4. -

7 - 表4管线技术参数一览表 序号 名称 参数 单位 备注

1 长度

26120 m 集气管线

2 管线坐标 靖70-1

3 管线施工占地面积

208960 m2 全部为临时占地面积

4 布置管线数量

11 条/5输气管线长度

26120 m 管顶埋深为 1.5m 5.1 管径规格 Φ

159、Φ

219、 Φ273 mm 无缝钢管

6 输气管道设计压力 3.5 MPa /

7 管沟开挖宽度

2 m 7.1 开挖深度 1.6 m 7.2 管线作业带宽度

8 m

8 工程总投资

850 万元 管线和集气站总投资 -

8 - 6.主要生产设备 表5主要生产设备 序号 设备名称 数量 单位 备注

1 天然气集气一体化集成装置

1 套 集气站 1.1 闪蒸腔

1 个1.2 截断阀

1 套1.3 气液分离腔

1 个1.4 计量器

2 套2压缩机

2 台 功率 560kW,VW10/20

3 30m3 玻璃钢污水罐

1 套4DN200 H=20m 放空火炬

1 套 带旋风分液

5 清管器发送筒(PN40 DN350) 具1/6清管器接收筒(4.0MPa DN250) 具1/7φ159 输气管线 km 15.8 输气管线

8 Φ219 输气管线 km 3.0

9 Φ273 输气管线 km 7.44 7.管道工程 (1)管道敷设 本工程管道全部采用埋设方式敷设,管沟内全线设置管道警示带.施工作业带占地宽 度应根据《油气长输管道工程施工及验收规范》 (GB 50369-2006),并结合现场具体情况 及以往工程经验选取,确定本工程管线施工作业带宽度取 8m. 穿越: 集气管道穿越土路、砂石路共计

5 处,穿越公路共计

2 次.土路、砂石路穿越均采用 大开挖加钢筋混凝土套管穿越方式,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题