编辑: 丶蓶一 | 2019-09-24 |
5 幢 (通园路
199 号)
电话:0512-62527871
62525720 传真:0512-62527151 http://www.
tinkosz.com 热流道针阀时序控制器 HRVG-D800 用户手册 苏州工业园区天和仪器有限公司 V1.0 -
1 - 【品质保证】 A 产品自出厂后七天内,如有生产质量问题,本公司提供免费调换服务. B 产品自出厂后
18 个月内,如有生产质量问题,本公司提供免费维修服务. C 产品自出厂后,本公司提供终身维修服务,不在免费服务范围内的项目,本公司收取维修成本费用. 【责任声明】 A 尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施, 使用者仍然应该在控制器应用系统设置适当的保护 装置,应该充分考虑到由于控制器的可靠性带来的损失. B 本公司声明:除了控制器本身,本公司不承担任何由于控制器可靠性或者其他原因引发的人身、财产 等一切损失的赔偿责任. 【安全提示】 本产品在设计上已经考虑安全性和易于操作性.但是和其他电子产品一样,使用者应注意标准安全步骤 以免人身受到伤害,或者损坏设备. ? 设备的安装和维护,应由熟悉电路的专业人员完成. ? 连接本设备时,应遵守相应的国家和地方法规. ? 为避免人身伤害和火灾,请不要在潮湿或易爆的环境中使用本设备. ? 为避免触电和火灾,请不要连接超过接线端子额定范围的电压到端子上. ? 为避免触电和火灾,产品受潮时请不要使用. ? 为避免损坏设备,请不要使用超过额定电压范围的工作电源. ? 如果有必要在电源接线没有断开的情况下维护设备,请确保工厂内的断路装置处于 OFF 位置, 并由锁扣或制造商提供的其他方法锁定,以免电源被意外启动,导致事故. 【安装】 A 本产品属于电子设备,为了避免受到外物或者环境的影响,应该选择凉爽、干燥、清洁、通风的环境, 并远离热源和水源. B 除非特别指定,本产品的工作电源规格为单相三线 208~240Vac,请按照标示的电源规格要求接线. C 引导电源线到供电电路的开关,接到开关有保险丝的一侧,且地线必须可靠连接到大地. D 确认控制器的射胶输入信号类型与注塑机输出信号一致,连接射胶信号. E 确认控制器的针阀驱动输出类型与阀门规格一致,并确认接线方式与模具一致,连接输出信号. -
2 -
1、规格说明 1)工作电源:AC220V/50-60Hz. 2)人机界面:7.0 彩色 LCD 触摸屏. 3)使用环境:0~55℃ (32~131H),10%~85%RH,无结露. 4)射胶输入信号类型:DC24V 或无源开关. 5)针阀驱动输出类型: DC24V/50W(8 组总功率 50W,适用于 DC24V 气阀), 或DC24V/240W(8 组总功率 240W,适用于 DC24V 气阀或 DC24V 油阀) 或AC220V(8 组总输出电流小于 1A) 或继电器常开触点(AC250V/3A,). 6)时间分辨率:0.1s. 7)时间设定范围:0~99.9s.
2、射胶输入信号类型选择 如果射胶信号类型与控制器的出厂设置不同,请按下图所示选择跳针在 Jp1(在线路板上)的正确位置. 无源开关输入 DC24V 输入 图
1、输入信号类型选择(Jp1)
3、驱动输出信号类型选择 1)控制器的输出用来驱动电磁阀,共有三种方式可供选择,客户订货时可选择其中两种. 2)可以通过控制器侧面的选择开关在两种输出方式中选择一种使用. 图
2、输出信号类型选择 注意: 在使用时序控制器前, 必须先确认所接电磁阀 的驱动电压规格, 不恰当的输出信号可能烧毁 电磁阀或损坏时序控制器. 注意: Jp1 的跳针只能按图示的 两种方式插接,如以其它 形式连接,可能损坏设备. -
10 - 附:外部接线示意图 图
8、外部接线图 1) 工作电源 如图所示,电源线中的红色和蓝色线分别连接 AC220V 的火线和零线,黄/绿线用于接地. 2) 射胶信号输入 如图所示,信号输入线中的黄色和绿色线分别连接到注塑机的射胶信号输出端. 3) 控制信号输出 如图所示,根据阀门类型,选择对应的连接方式(首先确定输出类型设置是否与阀门匹配). 注意! 如果使用有极性的 DC24V 针阀,在连接时请注意正负极. -
3 -
4、主界面 图
3、主界面
1 射胶信号输入指示灯:当射胶信号输入时,指示灯点亮.
2 设定键:用于进入参数设置界面.
3 预览键:用于预览时间设置曲线.
4 控制模式选择键:用于选择控制模式;
在自动控制状态下,显示为 MANU (手动控制)按键, 在手动控制状态下,显示为 AUTO (自动控制)按键.
5 系统启动/停止键:用于启动/停止系统;
在系统停机状态下,显示为 RUN (启动)按键, 在系统运行状态下,显示为 STOP (停止)按键.
6 阀门序号与开关模式: 显示对应阀门的自动开关模式 (通过参数设置界面选择) .
7 阀门状态显示/手动开关阀门键:显示阀门的开关状态;
在系统运行且处于手动控制模式时, 用于选择打开/关闭阀门.
8 延迟时间显示:显示延迟开阀的倒计时时间;
系统停止或待机状态下,显示第
1 段延迟时间的设定值.
9 开阀时间显示:显示开阀状态的倒计时时间;
系统停止或待机状态下,显示第
1 段开阀时间的设定值. -
4 -
5、控制模式 ? 手动控制:此模式不需要射胶输入信号,可用于系统调试或阀门测试等. 1)点击主界面上 键,即可进入手动控制模式(主界面上显示变为 键).2)在系统运行状态下(主界面上显示 键) ,点击 可 打开对应阀门的手动开/关选择窗口 , 点击选择打开 (OPEN) 或关闭 (CLOSE) 对应的阀门. ? 自动控制:此模式需要射胶输入信号. 1)点击主界面上 键,即可进入自动控制模式(主界面上显示变为 键).2)在系统运行状态下(主界面上显示 键) ,系统根据预设参数打开/关闭阀门.
6、参数设置 点击主界面上 键,即可进入自动控制模式的参数设置界面. 点击参数设置界面上 键,即可退出参数设置界面,返回主界面. 图
4、参数设置界面 -
9 -
8、启动/停止系统 ? 点击主界面上 键,即可启动系统: 当控制模式为 手动 时,可以通过手动方式打开或者关闭指定阀门(参见 控制模式 说明) . 当控制模式为 自动 时,系统处于待机状态,当检测到射胶信号时,自动根据预设参数打开和 关闭阀门. ? 当系统处于运行状态时,点击主界面上 键,即可停止系统运行. 注:当系统处于停止状态时,不响应射胶信号和手动开关阀门.
9、出厂设置 序号 名称 设定值 序号 名称 设定值
1 输入信号类型 按订单需求
5 PAS 20ms
2 输出信号类型 按订单需求
6 DAC
0 3 控制模式 自动
7 延迟时间 5.0s
4 阀门开关模式 模式 A
8 开阀时间 6.0s -
8 - ;
阀门开关时间: 点击 ,界面上的小键盘进入对应时间的设置状态. 使用小键盘输入对应时间需要的设定值;
点击 OK 确认,小键盘退出指定时间设置状态. 图
6、指定阀门开关时间设置状态 依次设置好 T1~T4 (0.0 为略过该时间段),点击 键,即可返回上一级界面,选择其他 阀门进行参数设置.
7、时序预览 点击主界面上 键,即可进入自动控制模式的时序预览界面. 点击时序预览界面上 键,即可退出时序预览界面,返回主界面. 图
7、时序预览界面 -
5 - ? 射胶输入信号参数设置: 1)滤波值(PAS) :单位 ms;
用于减少干扰信号对射胶信号的影响,数值越大,响应速度越慢. 2)交流信号识别功能(DAC) :0-关闭;
1-开启. 点击需要修改的参数值,界面上出现小键盘;
输入需要的设定值;
点击 OK 确认,并返回参数设置界面. ? 阀门自动控制参数设置: 点击对应阀门的参数区域,即可进入指定阀门的参数设置界面. 图
5、指定阀门参数设置界面 ;
阀门开关模式: 点击 ,界面上出现阀门开关模式选择键盘, 点击设置需要的模式即可. 注:设为 OFF 模式时,阀门处于关闭状态,不能进行自动 或者手动控制. -
6 - 模式 A:收到注塑信号后,启动延迟时间倒计时 T1,阀门保持关闭状态;
延迟时间结束后, 阀门打开并启动开阀时间计时,保持打开状态直到注塑信号结束. 模式 B:收到注塑信号后,启动延迟时间倒计时 T1,阀门保持关闭状态;
延迟时间结束后, 阀门打开并启动开阀时间倒计时 T2,开阀时间 T2 结束后,阀门关闭,且保持关闭. 模式 C:收到注塑信号后,启动延迟时间 T1 倒计时,阀门保持关闭状态;
延迟时间........