编辑: 被控制998 2019-09-22
ML100.

100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 1/22 电源概览 ? 100-240V 宽范围输入 ? 符合 NEC Class

2 ? 输出电压可调节 ? 转换效率高达 89% ? 含DC-OK 信号 ? 紧凑设计,宽度仅 45mm ? -10° C 至+60° C 范围内可实现满载功率输出 ? 诸多国际认证 ? 含墙面或平面安装的 DIN 导轨支架 ?

3 年质保 产品概览 体积小、重量轻,可简便安装到 DIN 导轨上,配有快速连接 弹压式接线端子,这些因素使得 MiniLine 电源易于使用,可 在数秒内完成安装. 坚固的电气和机械设计,结合对市电电气干扰的高抗性,可 实现可靠的输出功率.对于连接共用市电网络或暴露于恶劣 工业环境的设备,提供了卓越的保护功能. MiniLine 系列可提供

5 至56Vdc 的输出电压及最高 100W 的额定功率.通过 DC-OK 信号可实现远程诊断. 通过配套的 MiniLine 解耦二极管模块 MLY02.100,可构建 冗余系统或进行反馈电压防护. 参数概览 输出电压 DC 24V 调压范围

24 - 28V 输出电流 24V 时2.1A 28V 时1.8A 输出功率 50W 输出纹波 2.5mm 例如螺钉、小零件 过温保护 无 输入瞬变防护 MOV 金属氧化物变阻器 内部输入保险丝 T3.15A H.B.C. 用户不可更换 *) 发生防护事件时,可能会产生听得到的噪声. ML100.100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 13/22 16. 安全性能 输入/输出隔离 SELV(安全特低电压)*) IEC/EN 60950-1 PELV(保护特低电压)*) IEC/EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41 防护等级 I 需要 PE(保护接地)连接 绝缘电阻 >

5MOhm 输入至输出,500Vdc 接触电流(漏电流) 典型值 0.12mA/0.27mA 100Vac, 50Hz, TN-,TT-mains / IT-mains 典型值 0.17mA/0.39mA 120Vac, 60Hz, TN-,TT-mains / IT-mains 典型值 0.29mA/0.65mA 230Vac, 50Hz, TN-,TT-mains / IT-mains <

0.16mA / 0.35mA 110Vac, 50Hz, TN-,TT-mains / IT-mains <

0.23mA / 0.49mA 132Vac, 60Hz, TN-,TT-mains / IT-mains <

0.40mA / 0.81mA 264Vac, 50Hz, TN-,TT-mains / IT-mains *) 双重或加强绝缘 17. 绝缘强度 输出电压为浮动电压,没有接地电阻.制造商已进行过型式测试和工厂测试.现场测试可在现场使用适当的测试设备进行,并 慢速(2 秒上升、2 秒下降)施加电压.实施测试前,将所有相位端子以及所有输出端子分别连接起来.测试时,将关断电流 设置设为下表中的值. 图17-1 绝缘强度 A B C 型式测试 60s 2500Vac 4000Vac 2000Vac 工厂测试 5s 2500Vac 2500Vac 500Vac 现场测试 5s 2000Vac 2000Vac 500Vac 关断电流设置 >

6mA >

6mA >

30mA 为满足 EN 60204-1 §6.4.1 规定的保护特低电压(PELV)要求,建议+ 极、C极或输出电路的任何其它部分须连接保护接地系统.这样有助于 防止负载意外启动或在未注意到的接地故障发生时无法关断. ML100.100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 14/22 18. 认证 欧盟符合性声明 CE 标志表示符合 - EMC 指令 2004/108/EC, - 低电压指令(LVD) 2006/95/EC,以及 - RoHS 指令 2011/65/EU. IEC 60950-1 第二版 CB 认证, 信息技术设备 UL

508 用作工业控制设备;

电子文件:E198865 UL 60950-1 第二版 用作信息技术设备,第3级;

美国(UL 60950-1)和加拿大(C22.2 No. 60950-1);

电子文件:E137006 NEC Class

2 NEC CLASS

2 列为符合 UL 60950-1 UL 报告的限功率电源(LPS).符合 NEC(美国 国家电气规范)第725-121 (A) (4)条. ANSI / ISA 12.12.01-2007 (Class I Div 2) 用于危险场所 Class I Div

2 T4 Groups A,B,C,D 系统;

美国(ANSI / ISA 12.12.01-2007)和加拿大(C22.2 No. 213-M1987) 本产品适用于

1 级1区A、B、C、D 组(Class I Division

2 Groups A, B, C, D)场所.更换零件可 能会影响在 Class I Division

2 环境中的适用性.电源切断前切勿断开设备连接.接线必须符合美 国全国电气规程(National Electrical Code) NFPA

70 中Class I, Division

2 的接线方法,并且符合 其它地方或全国性规范. Marine ABS 海上和近海应用环境类别:C, EMC2 GL (Germanischer Lloyd)分类及 ABS (American Bureau for Shipping) 认证 - PDA GOST P, 认证中 俄罗斯及其它独联体国家符合性证书 19. 符合标准 EN 61558-2-17 电力变压器安全(Safety of Power Transformers) EN/IEC 60204-1 机器电气设备安全(Safety of Electrical Equipment of Machines) EN 50178, IEC

62103 电力设施中的电子设备(Electronic Equipment in Power Installations) EN/IEC 61131-2 可编程控制器(Programmable Controllers) ML100.100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 15/22 20. 采用的材料 本产品不释放任何硅,适于在油漆车间内使用. 本产品中的电解电容器未使用季铵盐系等电解质. 塑料壳体及其它模制塑料材料不含卤素,导线和电缆绝缘均不含有 PVC. 普尔世生产中所使用的生产材料不含以下有毒化学品: 多氯联苯(PCB)、多氯三联苯(PCT)、五氯酚(PCP)、多氯化奈(PCN)、多溴联苯(PBB)、聚氧化二溴苯(PBO)、多溴联苯醚 (PBDE)、多氯联苯醚(PCDE)、聚溴二苯基氧化物(PBDO)、镉、石棉、汞、硅. 21. 体积和重量 重量 360g/0.79lb DIN 导轨 使用高度为 7.5 或15mm 且符合 EN

60715 或EN

50022 的35mm DIN 导轨. 计算需要的安装深度时,必须在电源深度(103mm)基础上加上 DIN 导轨高度. 安装间隙 见第

2 章. 图21-1 正面图 图21-2 侧视图 ML100.100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 16/22 22. 附件 墙面或平面安装的 DIN 导轨支架: 每个装运盒均包含合适的 DIN 导轨支架. 孔径:4.2mm 缓冲模块 UF20.241 该缓冲单元是 DC 24V 电源的辅助设备,能够在市电发生故障时平滑过渡或在 AC 电源关断后延长断电保持时间.电源提供充 足电压时,缓冲模块在集成电解电容器中存储能量.市电发生故障时,该能量通过规定程 序释放.一个缓冲模块可提供 20A 的负载电流,也可用于支撑峰值电流需求. 缓冲单元不需要任何控制线路,可在任一点上与负载电路并联.并联缓冲单元可以增加输 出电流或延长断电保持时间. 冗余模块 MLY02.100 MLY02.100 是双通道冗余模 块,具有共阴极的两个二极管. 其可用于多种用途.最普遍的应 用是配置高可靠性的真正冗余电 源系统.另一种重要应用是隔离 敏感负载和非敏感负载.这样能 避免敏感负载电源质量发生畸 变,以免造成控制器故障. ML100.100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 17/22 23. 应用说明 23.1. 峰值电流能力 螺线管、接触器和气动模块通常具有稳态线圈和吸合线圈.吸合线圈的浪涌电流需求高出稳态电流若干倍,且往往高于额定输 出电流.启动电机或打开电容性负载的情形与此类似. 在许多情况下,峰值电流能力还可确保后续断路器的安全运行.分支电路通常用断路器或保险丝进行保护.如果分支电路短路 或过载,保险丝需要一定量的过电流才能断开或熔断. 假设输入电压在此事件之前开启,则电源中的内置大型输出电容器可提供额外电流.该电容器放电可造成输出电压突降.以下 两个示例示出了典型的电压突降: 图23-1 时长 50ms 的2倍额定电流的峰值负载, 典型值 图23-2 时长 5ms 的5倍额定电流的峰值负载, 典型值 时长 50ms 的4.2A 峰值负载(电阻性负载) 输出电压由 24V 突降至 16V. 时长 5ms 的10.5A 峰值负载(电阻性负载) 输出电压由 24V 突降至 10.5V. 23.2. 反向馈电负载 减速中的电机、感应器等负载可将电压反馈至电源.这一特性也称为针对反馈电磁力的回馈电压抗性或阻力(Electro Magnetic Force). 电源对于负载反向馈入电源的电压具有抗性,不会发生故障,无论电源是接通还是关断状态. 最高允许反馈电压为 35Vdc.吸收能量可根据内置大型输出电容器计算,具体说明见第

5 章. 10ms/DIV 输出电压 输出电流 24.5V 0A 4.2A 16V 1ms/DIV 输出电流 24.5V 0A 10.5A 10.5V 输出电压 ML100.100, ML100.109 MiniLine 24V/4.2A 单相输入

2011 年12 月/版本:1.0 DS-ML100.100-EN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/4.2A、230Vac 输入、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 18/22 23.3. 电池充电 本电源可用于为铅酸电池或免维护电池充电.(两个 12V 电池串联) 电池充电说明(浮充): a) 确保电源的环境温度低于 45° C. b) 将输出电压(空载时在电池端测量)精确设置为充电终止电压. 充电终止电压 27.8V 27.5V 27.15V 26.8V 电池温度 10° C 20° C 30° C 40° C c) 在电源和电池之间使用 4A 或6A 断路器(或阻流二极管). d) 确保电源的输出低于电池的允许充电电流. e) 将12V 电池串联时,只能使用匹配的电池. f) 电源关断时(除使用了阻流二极管以外),回馈至电源的回馈电流(电池放电电流)一般是 11mA. 23.4. 外部输入保护 本产品对高达 20A 的分支电路进行过测试,并且通过了测试.只有供电支路高于上述电流值时才需要外部保护.另外,请参考 地方规范和要求.部分国家和地区可能会适用地方法规. 如果需要或使用了外部保险丝,需要考虑防止断路器误动作的最低要求.应使用最小 6A、脱扣特性为 B 或4A、脱扣特性为 C 的断路器. 23.5. 并联增强功率 多个 ML50.100 电源可以并联以增强输出功率.ML50.100 还可与 MiniLine 系列中 输出电压为 24V 的其它电源并联.应将所有电源的输出电压调节为相同负载条件 下的相同值(± 100mV),或保留出厂设定.ML50.100 不包含在电源之间均衡负载 电流的功能.通常调节输出电压高的电源会输出电流,直至其进入限流状态.这 意味着只要环境温度保持在 45° C 以下,则本电源不会损坏. 如果并联三个以上的电源,则每路输出均需配备额定 3A 或4A 的保险丝或断路 器.或者,也可使用二极管或冗余模块. 两台电源之间保持 15mm(左/右)的安装间隙,避免上下叠放安装电源.在安装方向与标准安装方向(........