1 RS-WIFI-M WIFI 型集中器 用户手册 文档版本:V3.0 RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

2 RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

3 目录 1. 产品介绍.4 1.1 功能特点.4 1.2 技术参数.4 1.3 设备安装尺寸.5 2.设备安装说明.6 2.1 设备清单.6 2.2 接口定义.6 2.3 接线说明.7 3. 配置软件使用说明.9 3.1 配置软件使用注意.9 3.2 运行参数读取与配置.12 3.3 WIFI 网络参数读取与配置.14 3.4 WIFI 级联参数设置.17 4. 接入监控平台.17 5. 联系方式.20 6. 文档历史.20 RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

4 1. 产品介绍 RS-WIFI-M 是一款基于 WIFI 无线的工业级集中器,可通过

485 总线挂接 1-8 台我司的

485 型变送器,适用于一个空间内采集多点的数据,通过 WIFI 无线方式上传平台软件. RS-WIFI-M 设备省去了现场布线的成本和接线隐患.现场只需要有通用的无线路由器, 设备即可接入,一台集中器可挂接 1-8 台485 型变送器,WIFI 集中器到

485 型变送器最远 距离可达

2000 米. 设备支持跨网关通信及动态 DNS 域名解析, 可组成广域网分布式温湿度 检测网络. 1.1 功能特点 ? 可挂接 1-8 台本公司的

485 型变送器(温湿度、光照、水浸、断电等) ? 通过 WIFI 无线方式上传数据 ? 局域网内通信、跨网关广域网通信 ? 支持动态域名解析 DNS ? 采集器为挂接的 RS485 设备提供供电电源 ? 采集频率 2S/次,数据上传频率 1S-10000S/次可设 ? 带有

1 路继电器触点或者有源触点输出(订货时指定),可与设备温湿度报警的上下限 关联,实现就地声光报警 ? 带有

1 路开关量信号输入 ? 可接入我公司 RS-RJ-K 软件平台及环境监控云平台 ? 设备 10~30V 供电 1.2 技术参数 名称 范围或接口 说明 供电 10~30VDC 10~30V直流供电 功率 1.5W 设备本身,不包括下级设备供电 通信接口 WIFI无线 采用标准WIFI无线(2.4GHZ) CN-M接口 为RS485型变送器供电和通讯 IP地址 支持静态IP地址、IP地址 自动获取功能、支持跨网关、 域名解析 支持广域网连接 WIFI通信参数 支持802.11b/g/n无线标准 WIFI加密性能 支持WEP-H、WEP-A、 AES、TKIP等多种加密参数 数据上传间隔 1S~10000S 数据上传间隔 1S~10000S 可设 设备工作环境 -40℃~60℃ RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

5 1.3 设备安装尺寸 RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

6 2.设备安装说明 2.1 设备清单 集中器设备

1 台12V/1A 防水电源

1 台 合格证、保修卡、接线说明等 USB 转485 声光报警器(选配) 2.2 接口定义 标号 名称 说明

1 WIFI 天线接口 标配的 WIFI 棒状天线

2 电源接口 电源输入端

3 LINK 连接指示灯 设备连接上 WIFI 无线路由器后 LINK 灯会长亮,若WIFI 没有连接成功, 则会闪烁. RUN 运行指示灯 1S 闪烁一次说明设备正常运行, 其余 RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

7 情况说明设备不正常 PWR 电源指示灯 设备上电后 PWR 灯会长亮

4 CN-M 接口 此接口标配为

1 米4芯航空插头此接 口标配为长度1米的4芯航空插头线. 棕 电源输出正极,给RS485 变 送器供电 黑 电源输出负极,给RS485 变送器供电 黄RS485 信号 A, 接RS485 变送器 A 线蓝RS485 信号 B, 接RS485 变送器 B 线5RC 继电器常开触点输出 (若为 有源触点输 出,则输出电源负) 若产品订货时继电器输出为无源输出 型, 则RC,RO 为继电器的常开触点输 出;

若订货时选择继电器输出为有源 输出, 则RO 为有源信号正极, RC 为 有源信号负极,此时可以直接接我们 公司的声光报警器,实现就地声光报 警的功能. RO 继电器常开触点输出 (若为 有源触点输 出,则输出电源正) YX 开关量常开点输入端 此处为开关量信号输入端,要求输入 触点必须为无源输入. 若YX 和GND 短接,则设备会采集到开关量输入报 警,若YX 和GND 断开则设备采集 到开关量正常 GND 开关量常开点公共端 配置-A 设备配置通信 A 线 设备采用 RS485 接口配置,此为

485 接口 A 线 配置-B 设备配置通信 B 线 设备采用 RS485 接口配置,此为

485 接口 B 线2.3 接线说明 配置时接线说明: RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

8 将匹配的天线插入设备, 若选配了声光报警器, 按图所示接入声光报警器, 将USB转485 转换头与设备的配置A和B连接如图所示然后连接电脑, 在电脑上安装USB转485转换头的驱 动, 然后便可通过电脑对设备进行配置了, 配置完毕后设备便可将数据上传至局域网内或者 广域网的监控平台了. 正常使用时接线说明: RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 将匹配的天线拧上,将CN-M插头与变送器接好,根据需要接入声光报警器,给设备上 电,设备便可将数据上传至局域网内或者广域网的监控平台了. 3. 配置软件使用说明 3.1 配置软件使用注意 在使用 RS-WIFI-M 配置软件时要先确保设备已正常连接并上电, 打开软件后, 要先选 择并打开串口,使设备进入配置模式,然后一般对参数遵循先读取--》修改--》保存的原则, 在配置完所有的参数后,要使设备再次进入工作模式,或者给设备断电再上电,设备也会自 动进入工作模式. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

10 1) 双击 打开软件. 2)选择串口号并打开串口 串口号此处应该选取我们提供 USB 转换模块所提供的串口,此处可在设备管理器中查 看,具体步骤为:右击 我的电脑 选择 管理 ,然后选择 设备管理器 找到 端口 , 确认串口号. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

11 3)点击 连接设备 按钮.若设备连接成功,则在状态栏中会显示设备正常连接状态如 图1所示.第一行代表设备是否已和配置软件连接;

第二行代表设备是否已准备就绪;

第三 行代表设备当前的工作模式. 设备工作模式说明: 运行模式:设备处于正常运行状态,此时可监控设备状态,但无法进行配置.设备默认 上电为运行模式. 配置模式:当点击进入配置模式后,设备会弹出进入配置模式的状态.在配置模式下可 进行设备运行参数和网络参数的配置. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

12

图表

11 设备进入配置模式 4)点击 进入配置模式 按钮,设备会弹出进入配置模式成功或失败的窗 口,设备进配置模式后,其余功能按钮会自动解锁,可自由进行参数配置,一般 配置过程是先读取参数然后修改后进行配置.

图表

12 设备参数读取 3.2 运行参数读取与配置 1) 设备成功进入配置模式后可点击 读取运行参数 按钮进行运行参数读取, 点击 配置运行参数 进行运行参数的下载存储. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

13 ? 终端地址:为设备唯一的地址,软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备. ? 登陆帧间隔时间:设备进行注册时上送登陆帧的间隔时间,默认为 3S,用户可不必修 改. ? 心跳包间隔时间:若链路上没有数据时,设备维持链路链接的时间,即设备每隔间隔时 间就发送一个心跳包,本时间间隔默认为 60S,用户可不必修改. ? 主动上送帧间隔时间:设备主动上送数据的间隔时间,本时间即为温湿度更新的时间, 若用户对温湿度时间相应要求较高,则可将此时间设短,若用户想减少网络负荷,则可 将本时间设长,本时间范围是 1~60000S,但要小于心跳包间隔时间,一般设置为

10 即可. ? 工作模式: 当设备为 RS-WIFI-M 温湿度集中器时, 此处应选择 Modbus 温湿度传感器 . ?

485 口波特率: 为集中器与 RS485 变送器通信的波特率, 我公司温湿度变送器均为

4800 波特率,则此处填写

4800 即可. ? ModBus 终端数量:为CN-M 接口下实际挂接的 RS485 变送器的数量范围为 1-8,若挂 接了

1 个RS485 变送器,则此处填写 1,若挂接了

3 个此处填写 3. 1~8 号通道地址:为RS485 总线下挂接的变送器的地址.比如 RS485 总线下挂接了

3 台RS485 变送器,且地址分别为

1、

2、3,则需要在通道

1 地址上填写 1,通道

2 地址上 填写 2,通道

3 地址上填写 3;

若三台 RS485 变送器地址为

15、

18、20,则在通道

1 地址 上填写 15,通道

2 地址上填写 18,通道

3 地址上填写 20. ? 报警参数 按钮: 点击之后可弹出对应通道的温湿度的报警限值. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

14 3.3 WIFI 网络参数读取与配置 1)点击 读取网络参数 按钮可将设备网络参数上传.若提示读取网络参数失败,检 查设备是否已上电,配置端口接线是否正确.可将设备重启再次进入配置模式,进行网络参 数读取.

图表

15 设备网络参数读取 2)网络目标参数配置 目标端口:RS-WIFI-M 设备要连接的温湿度监控平台的目标端口,与温湿度监控平台所启 动的监听端口一致即可我公司 RS-RJ-K 软件平台默认监听端口均为 2404,环境监控云平台 监听端口为 8020. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

15 目标 IP(域名):监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名.若设备和监控平台都处 于一个局域网内,则目标地址填写监控平台的电脑的 IP 地址即可.若设备上传数据至我公 司云平台,则目标地址应填写 182.92.194.239 或www.0531yun.cn. 3)WIFI 目标路由器 SSID 参数 目标路由器 SSID:代表 RS-WIFI-M 设备要连接的 WIFI 路由器网络的标识,在此我们以 TP-LINK 路由器为例:通过网页进入 WIFI 路由器的配置界面,一般是在 运行状态 标签 下便能看到 SSID 号,将标签内容填写到目标路由器 SSID 号中即可. 无线路由器中 SSID 号查找 设备目标路由器 SSDI 号设置 目标路由器认证模式,目标路由器加密算法,目标路由器登陆密码:这三个参数项是联合使 用的. RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

16 WIFI 路由器中加密参数设置 设备中加密参数设置 目标路由器认证模式:OPEN SHARED WPAPSK 目标路由器加密算法:NONE 当认证模式为 OPEN 时有效 WEP-H 当认证模式为 OPEN 或SHARED 时有效 WEP-A 当认证模式为 OPEN 或SHARED 时有效 TKIP 当认证模式为 WPAPSK 时有效 AES 当认证模式为 WPAPSK 时有效 目标路由器登陆密码:当加密算法为 WEP-H 时,密码为

16 进制数

10 位或

26 位;

当加密 算法为 WEP-A 时,密码为 ASCII 码,5 位或

13 位;

其余情况密码为 ASCII 码长度为小于

64 位大于

8 位. 4)WIFI-WAN 口参数 RS-WIFI-M WIFI 型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

17 设备 WAN 口参数即设备本地网络参数. 设备本地 IP 设置 IP 获取方式:若选择 静态 IP,则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址,都需要手动 配置;

若选择动态分配 ................