编辑: cyhzg 2019-09-25
1 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.

02 NA6942使用说明(V1.02) ? 主要功能及技术指标 主要功能: 温度控制(制冷/制热两种模式):温度显示、 温度控制(可设定制冷/制热模式)、 压缩机开机 延时保护、温控探头异 常告警、温控探头故障时可以按设定 的开停比定期运行. 风机控制:七种风机运行模式:风机提前/延时启动、延时停止、温控启停、时控启停、常开、 常停、化霜时启动或停止. 化霜控制:两种化霜模式(电热、热气),三种化霜启动模式(时间间隔、累计压缩机运转时 间、实时钟),两种化霜结束模式(定时、温度时间双重控制)、化霜滴水、手动化霜、化霜探头 异 常告警、化霜时禁止高温告警 高低温告警:可设定高低温告警点和告警延迟时间,并可设定高温告警在化霜后延时起作用. 实时钟:内置实时钟,掉电后能继续保持运行,提供准确的时间,用于实时化霜等功能. 集中监控:可实现几台控制器连接起来控制多个库,以及连接触摸屏实现温度的显示和参数的 设置. 主要技术指标: ? 温度范围 : -50~150°C(分辨率 0.1°C) ? 电源电压 : 220V±10%或380V±10%, 参见产品后贴 ? 使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 8A/250VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 通讯接口 : TIA/EIA-485,9600bps ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA6840-CTDFA) ? 操作指南 面板图: * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从左到右排列的功能含义如下表:

2 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.02 指示灯 指示灯名称 亮 闪烁 温度设定 正在温度设置状态 - 制冷正在制冷 准备制冷,在压缩机延时保护状态 制热正在制热 准备制热,在压缩机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水或压缩机延时保护状态 风机风机运转 - 告警-告警状态 * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"SHr"表示温度传感器短路,"OPE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx).显示代码如下表: 告警代码 含义 说明 A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显示"SHr"或"OPE") A22 蒸发器探头故 障 蒸发器探头断线或短路 (按"" 键时显示 "SHr" 或"OPE" ) . 如果不使用蒸发器探头,可以用参数 F59 关闭这个告警 A31 高温告警 A32 低温告警 A99 试用期结束 如果设置了试用时间 F87,则当控制器累计工作时间超过 试 用时间时,产生本告警,控制器不能工作 * 怎样设置温度? 在显示温度状态,长按"Set"键2秒,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度 即为设定温度,然后用上或下键改变设定值(""键增 0.1°C,""键减 0.1°C,按住不放 超过 0.5 秒 则快速增减) . 设置完成后按 "Set" 键退出设置状态(设置温度范围受参数 F13 和F14 限制,请参见 高级设置).设置过程中按"M"键表示放弃,退出但不保存设置值. * 怎样进行手动化霜? 在显示温度状态,按住""键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住""键 不放保持

5 秒,能强制结束化霜. * 怎样看蒸发器温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住""键,就会显示蒸发器温度探头上的温度.松开键则恢复到显 示当前温度状态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态. * 怎样查看和调整实时钟时间? 在显示温度状态,按"Set"键可切换到显示时间状态.在显示时间状态,长按"Set"键可 进入调整时间状态,短按"Set"键回到显示温度状态. 在调整时间状态,先是小时部分闪烁,用 上下键可调整小时,然后按"Set"键,分钟部分闪烁,用上下键调整,再按"Set"键退出.调整 过程中按"M"键表示放弃,退出但不改变时间. * 怎样进行强制冷(或制热)? 在显示温度状态,温度介于"设定温度-温差"和"设定温度+温差"之间时,系统可能制冷 也可能不制冷,这时按住""键不放保持

5 秒,若在制冷模式下,则可以强制启动制冷,当温 度低于"设 定温度-温差"时,停止制冷;

若在制热模式下,则可以强制启动制热,当温度高于"设 定温度+温差"时,停止制热. ? 高级操作 长按"M"键5秒,进入参数设置状态,如果设置了口令,会显示"PAS"字样提示输入 口令, 用" "键输入口令,如果口令正确,则会显示参数代码,用""键选择参数代

3 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.02 码,选择一 个代码后按"Set"键则显示该代码对应的参数值,这时再用""键即可对参数值 进行设置(按住"" 或""键不放可连发),设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代 码状态.在显示参数 代码时按"M"键可退出参数设置状态,在设置参数值过程中按"M"键表 示放弃,退出但不改变 参数值.参数代码如下表所示: 类别 代码参数名称 设定范围 出厂 设定 单位 备注 温控 类F11 设定温度 F14--F13

0 ℃/H 设定范围受 F13 和F14 的限定 F12 温差 0.1--20

1 ℃/H 控制温度的回差,详见温度 控制原理的说明 F13 最高设定温度 -58--302

302 ℃/H 注意:控制 器会强 制维 持F14