1 NA339 使用说明(V7.

20)

3 主要功能及技术指标 主要功能: ) 制冷控制:温度显示、温度修正、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警、温控探头故 障时可以按设定的开停比定期运行. ) 化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜、化霜探头故 障告警. ) 缺相和相序保护:当三相电发生缺相或错相时,立即关闭压缩机,并产生告警输出. ) 告警输出:当发生各种告警致使系统保护停机时,能输出一路告警信号,可用于外接告警指示灯等报 警装置. 主要技术指标:

2 温度显示范围: -50~125°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~120°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 电源电压 : AC 380V±10% 50Hz,三相

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 3A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA339-CTDAX) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 温度设定 正在温度设置状态 - 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水 告警-告警状态 * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 代码 含义 说明 A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 "EE"或"-EE" ) A22 化霜探头故障 化霜探头断线或短路(按""键时显示 "EE"或"-EE" ) A31 缺相告警 A32 错相告警 * 怎样设置温度? 长按"Set"键2秒,进入温度设置状态,这时"温度设定"灯亮,数码显示器上显示设定温度,然后 用上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .设置完成 后再按"Set"键退出设置状态. 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

30 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值不会被保存. * 怎样进行手动化霜? 按住""键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住""键不放保持

5 秒,能强制结束 化霜. * 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住""键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前温度状 态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态.

9 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状态连续 按""""两个键,两次按键间隔不超过

1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数码

2 显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用""或""键可选择参数代码,选择一 个参数代码后按"Set"键则显示该代码对应的参数值,这时再用""或""键即可对参数值进行设置 (按住""或""键不放可连发) ,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. (注意:参数 改变后要按"Set"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F12 温差 0.1 C 10.0 1.0 °C 控制温度的回差,详见温 度控制原理的说明 F18 化霜探头修正 -10 -- +10

0 °C 校正化霜探头误差 温控类 F19 温控探头修正 -10 -- +10

0 °C 校正温控探头误差 F21 压缩机停机保护时间

0 C

10 3 分钟 压机类 F22 压缩机运行频率*

0 C

10 0 - 见附注 F31 化霜周期

0 C

99 12 小时

0 表示不化霜 F32 化霜结束温度 0.5 C 50.0 15.0 °C F33 化霜结束时间

1 C

99 30 分钟 化霜类 F34 化霜滴水时间

0 C

99 5 分钟 F00 退出设置 *注: "压缩机运行频率"是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态,在这个状态下,以30 分钟为一个周 期,压缩机运转 F22 x

3 分钟,停止

30 C (F22 x 3)分钟,例如: F22 设置为 3,则当温控探头发生故障时压缩机运转

9 分钟,停21 分钟,如此循环.如果不需要此功能,可将 F22 设为 0.

7 基本工作原理 温度控制 温度控制根据"设定温度"和"温差"两个参数进行,假设"设定温度"为20°C, "温差"为2°C,则 当温控探头上感知到的温度高于22°C时启动制冷, 一直到温度低于18°C时停止制冷, 将温度控制在20±2°C 之间. 压缩机开机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样可以保证停机 后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) 自动化霜原理 控制器根据"化霜周期"设定的时间定时启动化霜.化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜 效果,如果探头温度达到"化霜结束温度"则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长,超过了"化 霜结束时间" ,控制器将强制结束化霜. 化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间,例如设为

5 分钟,则化霜结束后

5 分钟内不会启动制冷,这时"化霜" 指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感器故 障引起的化霜结束. 接线图: 注意事项:

1、温控探头请放置在冷风机回风处;

化霜探头固定在冷风机回气管上面.

2、请使用本公司随机配置的温度传感器.