编辑: yn灬不离不弃灬 | 2019-07-28 |
2017 年9月滨州市沾化区城市供热专项规划・ 文本 目录
第一章 总则.
1
第二章 城镇集中供热发展目标.3
第三章 城镇热源规划.4
第四章 供热管网发展方案.6
第五章 镇域农村清洁采暖规划.9
第六章 建筑节能规划.10
第七章 制度机制建设规划.11
第八章 节能与环保.15
第九章 供热安全应急预案规划.15
第十章 规划实现.17 第十一章 附则.18 附录:文本用词说明.18 滨州市沾化区城市供热专项规划・ 文本
1
第一章 概述第1条 编制背景
1、城市社会经济发展的需要
2、供热市场扩大和改善人居环境的需要
3、适应国家节能和热电联产发展政策变化的需要 为促进沾化区经济社会发展,提高城镇基础设施水平,优化城镇生态环境,保障城镇供 热事业的健康可持续发展,适应国家节能减排政策,改善城镇人居环境,特编制本规划. 第2条 规划任务 本规划的主要任务是确定城镇供热发展目标及供热负荷, 提出并论证城镇热源发展方案, 合理布置城镇供热管网及设施,初步制定城镇供热机构设置,并对本工程的节能环保、投资 估算、效益分析,近期建设、应急预案及实施措施等方面进行科学规划,为沾化区的城镇供 热提出科学合理、经济可行的规划方案.
第二章 供热现状分析 第3条 热源现状 沾化城区现有热源为
4 家,其中热电联产供热热源
2 家――华能沾化热电有限公司和山东 炜烨热电有限公司;
污泥焚烧集中供热热源
1 家――沾化绿威生物能源有限公司,高温高压蒸 汽锅炉集中供热热源
1 家――山东中海精细化工有限公司供热中心. 第4条 热网现状 沾化区城市供热管理主管部门为沾化区住房和城乡建设局燃气热力办公室,城市热网由 汇通热力公司和城通热力公司负责运行,以徒骇河为界由两大热力公司负责老城区和西城区 的居民供热运营管理和建设发展.另外,四家热源企业分别负责各自企业的蒸汽管网管理及 运行. 第5条 存在问题
1、现有集中供热热源供热潜能开发利用度不够
2、整体供热能力不足
3、网发展滞后于热负荷的需求
4、城区各供热企业未实现联网运行
5、供热能源结构不十分合理 滨州市沾化区城市供热专项规划・ 文本
2
第三章 规划总论 第6条 规划原则
1、以城市总体规划为指导,近远结合、合理布局、分期实施的原则.
2、严格遵守国家节约土地、节约资源和保护环境的基本国策,贯彻国家能源产业和热电 联产发展政策.
3、根据城市发展性质和城市布局,高起点、高标准、超前和环保的理念进行编制.注重 能源资源的节约和综合利用,注重城市生态环境的保护.
4、城市供热以热电联产机组热源为主,大型区域锅炉房热源为辅,同时积极推广地源、 水源热泵、太阳能、生物质能、沼气余热等新型能源利用,倡导符合能源利用理念,以多种 热源方式大力发展城市热力事业.
5、充分考虑现状,利用现有条件,依托现有企业发展,合理布局,以 节约能源、改善 城市环境 为宗旨编制供热规划.
6、采用先进和可靠技术,规划新建建筑执行现行节能标准,既有建筑考虑围护结构热工 性能改造,分区域鼓励热用户采用地板采暖方式,积极推进供热分户计量,创造一切条件, 降低终端热用户耗能指标.
7、近期规划以发展城市集中供热热源建设和供热管网建设为主,远期规划以完善城市热 源和热网体系为主,实现供热水平质的跨越. 第7条 规划范围 供热专项规划范围依据《山东省沾化区城市总体规划(2004~2020) 》 ,并兼顾沾化区现 状,规划城区范围为北至规划北外环路,东至富源八路,南至南外环路,西至规划西外环路, 规划面积 26.27 平方公里. 近期规划范围为东至富源七路,北至现状北外环路,西至新海路,南至南外环路,规划 面积 18.51 平方公里. 本次专项规划的规划范围同时包括沾化区城北工业园区. 第8条 规划人口 本次沾化区城市供热专项规划人口为:近期
17 万人,远期
30 万人. 第9条 规划期限 沾化区城市供热专项规划期限基本与 《山东省沾化区城市总体规划 (2004~2020) 》 一致, 同时考虑到城市发展情况,规划期限为
2017 年至
2030 年. 其中:规划近期
2017 年~2020 年 规划远期
2021 年~2030 年第10条 编制依据 法律政策 编制依据
1、 《中华人民共和国城乡规划法》 (2015.4.24)
2、 《中华人民共和国节约能源法》 (2016 年7月修订)
3、 《国务院关于加强节能工作的决定》 (国发[2006]28 号文)
4、 《国家计委关于进一步做好热电联产项目建设管理工作的通知》 (计基础[2003]369 号)
5、 《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》 (国发[2007]2 号文)
6、 《关于加强城市供热规划管理工作的通知》 (建设部、国家计委、建城字[1995]126 号文,附《城市供热规划的技术要求》和《城市供热规划的内容深度》 )
7、关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》的通知(城建(2003)148 号文)
8、 《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》 (国发〔2016〕8 号)
9、 《关于促进我国煤电有序发展的通知》 (发改能源[2016]565 号)
10、关于印发《余热暖民工程实施方案》的通知(发改环资[2015]2491 号)
11、 《山东省人民政府办公厅关于推进农村地区供暖工作的实施意见》鲁政办字〔2016〕
208 号
12、 《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》 (发改能源[2007]141 号文)
13、 《山东省人民政府关于做好城市供热工作确保群众冬季采暖的意见》(鲁政发[2008]89 号文)
14、 《山东省人民政府办公厅关于加快推进全省城市供热节能工作的通知》 (鲁政办发 [2009]84 号文)
15、 《关于推进供热计量改革与既有建筑节能改造的意见》 (鲁政发[2011]26 号文)
16、 《山东省住房和城乡建设厅关于进一步加强供热计量管理加快推进供热计量改革的通 知》 (鲁建发[2010]5 号文) 滨州市沾化区城市供热专项规划・ 文本
3
17、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)
18、 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》
19、 《热电联产项目可行性研究技术规定》 (计基础[2001]26)
20、 《城镇供热管网设计规范》 (CJJ34-2010)
21、 《锅炉房设计规范》 (GB50041-2008)
22、 《公共建筑节能设计标准》 (DBJ14-036-2006)
23、 《居住建筑节能设计标准》 (DBJ14-037-2006)
24、 《山东省沾化县城市总体规划》 (2004~2020) 国家级行业标准
28、 《城镇供热规划规范》GB/T51074-2015
29、 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
30、 《锅炉房设计规范》GB50041-2008
31、 《城镇供热直埋热水管道工程技术规程》CJJ/T81-2013
32、 《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010
33、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
34、 《民用建筑节能管理规定》(建设部)
35、 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
36、 《供热计量技术规程》 JGJ173-2009
37、山东省《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014
38、 《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011
39、 《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011
40、 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004 其他
41、 《城市供热法规文件标准规程选编》 (建设厅
2002 发)
42、 《山东省供热管理办法》 (山东省人民政府
199 号令)
第四章 城市热负荷 第11条 城镇集中供热普及率
2020 年集中供热普及率 75%,
2030 年集中供热普及率达到 80%. 第12条 城市设计热负荷 规划近期设计热负荷 表1序号单位名称用汽压 力(MPa) 用汽温 度(℃) 近期采暖期 非采暖期 最大 平均 最小 最大 平均 最小
1 工业热负荷 (GJ/h) 0.98
300 2186.5 2026.1 1875.1 1951.1 1841.3 1768.4 工业热负荷 (t/h) 0.98
300 716.9 664.3 614.8 639.7 603.7 579.8 经济开发区(t/h) 0.98
300 543.7 503.9 466.2 485.1 457.9 439.6 城北工业园(t/h) 0.98
300 173.2 160.4 148.6 154.6 145.8 140.2
2 采暖热负荷 (GJ/h) 0.98
300 817
590 415 采暖热负荷(t/h) 0.98
300 282
203 143 老城区采暖热负荷 (t/h) 0.98
300 163.56 117.74 82.94 西城区采暖热负荷 (t/h) 0.98
300 118.44 85.26 60.06
3 采暖供热面积(*
104 O)
554 规划远期设计热负荷 表2序号单位名称........