编辑: 赵志强 | 2019-09-28 |
1 - 使用说明书 NHR-X31系列导轨式智能隔离器 产品介绍 NHR-X31系列导轨式智能隔离器可将现场的直流电压或电流信号经过隔离传送、转换成所需的信号给其它仪表;
并且可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等 ,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性.
可带显示单元,通过轻触按键 设置每个通道的参数及每个通道之间的切换. Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 外观结构(mm) 虹润121.2mm 111.4mm 17.5mm 可插拔端子
4 3
2 1
7 8
9 5
6 10
15 14
13 11
12 4
3 2
1 7
8 9
5 6
10 15
14 13
11 12 EVT OUT EVT T/R AT PV SV 数字显示屏 工作指示灯 绿色:正常工作 红色:故障信号 操作按键 可插拔端子 工作指示灯 可插拔端子 可插拔端子 输入信号 输入阻抗 量大输入电流/电压 输出信号 输出负载 RS485通讯 电源 功耗 绝缘电阻(输入/输出/电源) 绝缘强度(输入/输出/电源) 工作温度 相对湿度 保存温度 温度漂移 安装方式 安装尺寸 传输精度(20℃) 响应时间 重量 电磁兼容性 适用现场设备 直流电压、电流信号 电流阻抗≤50Ω,电压阻抗≥250KΩ ≤30mA/≤10.5V 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V 4-20mA、0-10mA、0-20mA 负载电阻RL≤500Ω;
1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;
信号传输率≤19.2kbps DC/AC20-260V (50/60Hz) 一进一出功耗:≤1W;
一进二出、二进二出功耗:≤1.4W ≥100MΩ(500VDC时) 1500Vrms (1 min,无火花) -10~50℃(无凝露、无结冰) 25%~85%RH -10~60℃(无凝露、无结冰) 0.0075%FS/℃ 35mmDIN导轨安装 17.5*111.4*121.2mm(宽*高*深) 0.2%FS±1字50ms达到最终值的90% 约140克 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) 直流电压/电流源 技术指示 ?????????????? -
2 - 工作指示灯 OUT EVT T/R AT PV SV 设置键 减少键 增加键 移位键 SV显示窗 PV显示窗 面板操作 (1) PV显示窗 测量状态下显示内容由参数 PdiS 定义;
参数设定状态下显示参数符号 (2) SV显示窗 测量状态下显示内容由参数 SdiS 定义;
参数设定状态下显示设定值 (3) 工作指示灯 OUT:内部保留 EVT:电源指示灯 T/R:通道指示灯, 灯亮表示显示窗显示第一通道内容,灯灭表示显示第二通道内容;
AT :内部保留 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按3秒可返回测量画面 位移键:按一次数据向左移动一位 返回键:长按3秒可返回上一个参数 减少键:用于减少数值 增加键:用于增加数值 参数设置 在工作状态下,按压 键PV显示LOC,SV显示参数字符号,按增加、减少键来进行设置.参数如下(下表参数与订货型号 所带功能对应,无此功能时与之相对应的参数不显示): 参数 符号 LoC Out1 OUL1 OUH1 Out2 OUL2 OUH2 Addr bAud SUF KVL1 KVL2 PdIS SdIS 名称参数设定禁锁 第一输出类型 第一变送下限 第一变送上限 第二输出类型 第二变送下限 第二变送上限 通讯地址 通讯波特率 运算类型 第一路运算系数 第一路运算系数 PV屏显示类型 SV屏显示类型 参数说明 0:4-20mA 1:1-5V 2:0-10mA 3:0-5V 4:0-20mA 0:4-20mA 1:1-5V 2:0-10mA 3:0-5V 4:0-20mA 通讯设备号 0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 0:无运算 1:加减法 2:乘法 3:除法 0:显示一路测量值,通过移位键切换二路测量值 1:显示运算结果,通过移位键切换一路测量值 0:显示理论输出值,跟随PV显示值 1:内部保留参数 2:显示温度单位 3:显示二路测量值 设定范围(字) LOC=132 0-4 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 0-255 0-3 0-3 -19.99-99.99 -19.99-99.99 0-1 0-3 LoC OUt1 OUL1 OUH1 OUt2 OUL2 OUH2 ADDR bAUD SUF KVL1 KVL2 PDIS SDIS 出厂预设值
00 0
0 1000
0 0
1000 1
2 0 1.00 1.00
0 0 注
1、显示输入的零点迁移与量程比例: 定期校对时,可调整Pb及Pk改变测量值显示误差. Pb 及Pk 的计算公式:Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 *原Pk Pb = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限*Pk +原Pb 例:一直流电流 4~20mA 输入仪表, 测量量程为 -200~1000KPa , 现作校对时发现输入4mA时显示 -202,输入20mA 时显示1008 . (原Pb=0,原Pk=1.000) 根据公式:Pk = 设定显示量程÷实际显示量程*原KK1 = [1000-(-200)]÷ (1008-(-202) *1=1200÷1210*1≈0.992 Pb = 设定显示量程下限- 实际显示量程下限*Pk+原Pb1 = -200 - (-202*0.992 )+0 = 0.384 设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992 注
2、滤波系数-采样的次数,用于防止测量显示值跳动,采样周期-模拟量输入时,仪表每次数据采集的时间为0.5秒,仪表PV显示 值与滤波系数及采样周期的关系如下: 例:模拟量输入时,设定滤波系数为6(次),则仪表自动将(6*0.5)3秒内的采样值进行平均,递推法更新PV显示.(即 每次显示均这前3秒的采样平均值) -
3 - 参数 符号 OutS AI-- Pn dp brK PL PH Pb Pk FK 名称输出跟随选择 通道选择 输入信号类型 小数点 断线输出设置 测量显示下限 测量显示上限 测量零点迁移 测量量程比例 滤波系数 参数说明 0:一路输出跟随测量一,二路输出跟随测量二 1:两路输出均跟随测量一输出 2:两路输出均跟随测量二输出 3:一路输出跟随运算结果,二路输出跟随测量二 4:一路输出跟随测量一,二路输出跟随运算结果 选择当前显示哪个通道的参数 参见仪表选型输入代码 dP=0:无小数点 dP=1:小数点在十位(显示XXX.X) dP=2:小数点在百位(显示XX.XX) dP=3:小数点在千位(显示X.XXX) 0:断线时,显示断线前时刻的测量值 1:断线时,显示断线前最大的测量值 2:断线时,显示断线前最小的测量值 设定范围(字) 0-4 1,2 0-3 0-2 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1.999-9.999 1-30 出厂预设值
0 1
27 0
0 0
1000 0 1.000
1 OUtS AI PN DP BRK PL PH PB PK FK 接线图 直流电压
11 10
12 14
13 15
2 1
4 3 - + - + - + - + 输入通道Ⅰ 输入通道Ⅱ 输出Ⅰ 输出Ⅱ 直流电流 直流电压
8 7 B A RS485 DC/AC 20-260V - + + 直流电流 + [mV] [mV] Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 地址:福建省顺昌城南东路45号(353200)
电话:0599-7824386 传真:0599-7856047
网址:www.hrgs.com.cn 虹润精密仪器有限公司 生产制造 仪表选型 DC/AC20-260V 50/60Hz
12 X31 系列导轨式智能隔离器 NHR-X31 位 规格 注释
7 无显示 带显示 8/9 通道I/通道II(从列表中选择代码) 代码
20 21
22 23
24 25
26 27
28 类型 0-20mV 0-40mV 0-100mV -20-20mV -100-100mV 0-20mA 0-10mA 4-20mA 0-5V 代码
29 30
31 36
37 42
46 X 代码 X
0 1
2 类型 无输出 4-20mA 1-5V 0-10mA 代码
3 4 D1 类型 0-5V 0-20mA RS485通讯(仅限于输出Ⅰ) (Modbus RTU) / / X Y / /
7 12
10 11
8 9 类型 1-5V -5-5V 0-10V -10-10V 0-75mV -40-40mV -75-75mV 通道II无输入时选择 10/11 输出I/输出II(从列表中选择代码) A 注:当输出Ⅰ选择RS485通讯时,无输出Ⅱ功能. 型号举例:NHR-X31-Y-27/27-0/0-X-A 导轨式智能隔离器,........