编辑: LinDa_学友 2019-07-28
郑州市人民政府文件 郑政文 〔

2 0

1 8 〕9 3号 郑州市人民政府 关于印发郑州市 西热东送 工程 实施方案的通知 各县 ( 市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位: 现将 《 郑州市 西热东送 工程实施方案》印发给你们,请 认真贯彻执行.

2 0

1 8年4月2 4日―1―郑州市 西热东送 工程实施方案 为深入贯彻落实十九大精神,坚持节约资源和保护环境的基 本国策,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,提高 能源利用效率,优化供热布局,推进大气污染防治.结合郑州市 冬季供暖需求和周边电厂分布情况,拟实施 西热东送 工程, 以促进郑州市主城区、郑州航空港经济综合实验区、新密市、登 封市、新郑市集中供热.

一、 西热东送 工程简述 西热东送 工程是利用郑州市西部热力资源优势,对现有 大型燃煤机组进行供热技术改造,挖掘机组供热潜能,提高能源 利用效率,从郑州市西部向东部输送热能,弥补东部热源不足, 解决民生供暖问题.具体是指将华润登封电厂和郑州裕中电厂的 现役机组实施供热改造,改造后的热能在满足新密、登封主城区 集中供热的需求后,向东输送至郑州主城区、郑州航空港经济综 合实验区和新郑主城区,主要缓解郑州主城区和郑州航空港经济 综合实验区用热紧张局面. 西热东送 工程符合国家能源规划发展方针和绿色生态文 明建设要求.长距离供热输送技术成熟可行,2

0 1 6年,山西省 ―

2 ― 将古交电厂供热改造向太原市区供热,建成3

7 . 8千米热力管网 并投运;

2

0 1 7年,济南市启动 外热入济 工程,建设6 3千米 热力管网将 热 从聊城信发电厂引到济南市区.2

0 1 4年以来, 郑州市实施了 引热入郑 工程,分别从新密、荥阳向郑州市区 建设长输热力管线3 0千米、2 6千米,有效缓解了郑州市区供热 紧张局面,积累了长输热力管网建设、运营经验. 大型纯凝发电机组进行抽凝供热改造技术成熟、运行稳定, 近年来随着技术的进步,已实现了对大型发电机组进行背压供热 改造,以尽可能回收汽轮机排汽余热用于供热,使机组供热能力 和能源利用效率得到进一步的提高. 利用华润登封电厂和郑州裕中电厂机组容量大、烟尘超低排 放、煤耗低、改造后供热能力强的优势,满足郑州市近期供热需 求,对淘汰落后产能、取缔小锅炉采暖、改善生态环境、提升城 市品位、保证民生都具有积极的意义.

二、供热现状及热负荷预测 ( 一)供热现状

1 . 郑州市主城区 郑州市主城区现状采暖面积8

1 7 4万平方米,由郑州东区热 电厂 (

2 2 1万千瓦) 、郑州泰祥热电厂 (

21 3 . 5万千瓦) 、郑 州新力电厂 (

52 0万千瓦) 、郑州裕中电厂 (

23 2万千瓦) 、 国电荥阳电厂 (

2 6 3万千瓦)1 3台热电联产机组和郑州热力总 公司5座燃气锅炉房供热,综合供热能力3

9 5 4兆瓦、可供采暖 ―

3 ― 面积约8

7 8 7万平方米.

2 . 郑州航空港经济综合实验区 郑州航空港经济综合实验区现状采暖面积6

8 . 9万平方米, 由郑州热力总公司2台5 8兆瓦燃气锅炉供热,供热能力1

1 6兆瓦、可供采暖面积约2

5 8万平方米.

3 . 新密市 新密市主城区现状采暖面积1

5 0万平方米,由中原环保新密 热力有限公司3台5 8兆瓦燃煤锅炉供热,供热能力1

7 4兆瓦、 可供采暖面积约3

8 7万平方米.

4 . 登封市 登封市主城区现状采暖面积1

6 0万平方米,由郑州荣奇 ( 俱进)电厂2台2

1 0兆瓦燃煤机组供热,供热能力3

5 0兆瓦、可供 采暖面积约7

7 8万平方米.

5 . 新郑市 新郑市主城区现状采暖面积1

7 0万平方米,由新郑市和力热 力有限公司3台5 8兆瓦燃气锅炉供热,供热能力1

7 4兆瓦、可 供采暖面积约3

8 7万平方米. ( 二)2

0 2 0年采暖热负荷预测

1 . 郑州市主城区 根据 《 郑州市城市热电联产规划 (

2 0

1 5-2

0 2 0) 》 ,2

0 2 0年 郑州市主城区供热需求面积为1

6 1

5 6万平方米,最大热负荷为

7 2

7 0兆瓦.现状热源点供热能力为3

9 5 4兆瓦,供热缺口3

3 1

6 ―

4 ― 兆瓦、供热面积缺口7

3 6 9万平方米.

2 . 郑州航空港经济综合实验区 根据 《 郑州航空港经济综合实验区供热体系研究》 ,2

0 2 0年 郑州航空港经济综合实验区供热需求面积为3

5 9 1万平方米,最 大热负荷为1

4 4 7兆瓦.规划由郑州热力总公司5台5 8兆瓦的燃 气锅炉供热,现状已安装2台5 8兆瓦的燃气锅炉,总供热能力 为2

9 0兆瓦,供热缺口1

1 5 7兆瓦、供热面积缺口2

5 7 1万平方 米.

3 . 新密市

2 0

2 0年新密市主城区供热需求面积为2

7 0万平方米,最大 热负荷为1

2 2兆瓦.现状的3台5 8兆瓦燃煤锅炉关停后,2

0 2

0 年新密市主城区需新增热源满足2

7 0万平方米供热需求.

4 . 登封市

2 0

2 0年登封市主城区供热需求面积为2

3 0万平方米,最大 热负荷为1

0 4兆瓦.现状的2台2

1 0兆瓦燃煤机组关停后,2

0 2

0 年登封市主城区需新增热源满足2

3 0万平方米供热需求.

5 . 新郑市 根据 《 新郑市集中供热专项规划 (

2 0

1 7-2

0 3 0) 》 ,2

0 2 0年 新郑市主城区供热需求面积为8

0 0万平方米,最大热负荷为3

6 0 兆瓦.现状3台5 8兆瓦燃气锅炉的供热能力为1

7 4兆瓦,供热 缺口1

8 6兆瓦、供热面积缺口4

1 3万平方米. ( 三)存在问题 ―

5 ―

1 . 郑州市热源点分布不均.现状郑州泰祥热电厂、郑州新 力电厂、国电荥阳电厂、华润登封电厂位于郑州市西部;

郑州裕 中电厂位于郑州市西南部.郑州市东部地区仅有一座热电联产热 源点,其余均在郑州市西部、西南部地区.

2 . 郑州市主城区和郑州航空港经济综合实验区热源不足.

2 0

2 0年,若无新增热源点,郑州市主城区供热缺口3

3 1 6兆瓦、 供热面积缺口7

3 6 9万平方米;

郑州航空港经济综合实验区供热 缺口1

1 5 7兆瓦、供热面积缺口2

5 7 1万平方米.

3 . 华润登封电厂和郑州裕中电厂供热能力亟待开发.华润 登封电厂2台3

3 0兆瓦机组仅供9 0吨/ 小时的工业热负荷,郑州 裕中电厂2台3

2 0兆瓦机组仅向郑州市主城区供热5

1 0兆瓦,供 热能力有待提升;

华润登封电厂2台6

3 0兆瓦机组和郑州裕中电 厂2台1

0 3 0兆瓦机组未释放供热能力.

三、 西热东送 工程建设方案 ( 一)热源点潜在供热能力 华润登封电厂现状2台3

3 0兆瓦机组背压改造和2台6

3 0兆 瓦机组抽凝改造完成后,供热能力为2

2 3 5兆瓦、可供采暖面积

4 9

6 7万平方米.其中 2台330兆瓦机组供热能力为

9 8 0兆瓦、 可供采暖面积2

1 7 8万平方米,2台6

3 0兆瓦机组供热能力1

2 5

5 兆瓦、可供采暖面积2

7 8 9万平方米. 郑州裕中电厂现状2台1

0 3 0兆瓦机组抽凝改造、1台3

2 0 兆瓦机组背压改造和循环水余热利用完成改造后,新增供热能力 ―

6 ―

2 5

0 0兆瓦、可供采暖面积5

5 5 5万平方米.其中2台1

0 3 0兆瓦 机组供热能力

1 4

0 0兆瓦、可供采暖面积

3 1

1 0万平方米;

1台320兆瓦机组新增供热能力2

0 0兆瓦、可供采暖面积4

4 5万平方 米;

通过循环水余........