编辑: 赵志强 2019-10-05
REV 1412A CHS 使用说明书 SMOWO Operating manual 智能数字显示控制仪表 Digital Panel Controller MIC-3A系列 MIC-3A SMOWO 内容 页码 性能概述.

1 订货信息.2 仪表通用技术参数.2 标准信号输入仪表.3 电位计(电阻)信号输入仪表.3 温度传感器信号输入仪表.3 应变桥式信号输入仪表.3 选配功能扩展卡.4 仪表安装.4 仪表接线.5 按键及显示.6 仪表参数编程.7 一般故障检测及处理.11 0~5V/4~20mA标准信号输入仪表: MIC-3AS 电位计式(电阻)传感器信号输入仪表: MIC-3AR 温度传感器信号输入仪表: MIC-3AT 应变桥式传感器信号输入仪表: MIC-3AB 4位红色0.8英寸高亮数码管显示,日光下可读 2/4组设定点(报警)控制输出* 设定值(报警值)快捷设定* 电流、电压双信号输出变送功能* 最高达38400bps的多协议串行通讯功能* 内置可编程蜂鸣器 实时峰值捕捉 绝对测量值相对测量值显示切换 自动零位跟踪及手动去皮(置零) 可选择的A/D采样速率 96*48模拟输入数字显示控制仪 * 实现该功能需选配相应扩展模块 REV 1109A CHS MIC-3A

1 性能概述 MIC-3A系列模拟信号输入仪表是适合各种工业应用场合的多功能高 性能产品.根据输入信号的不同可分为: 标准过程信号输入仪表、电位计式(电阻)传感器信号输入仪表、温度 传感器信号输入仪表、应变/桥式传感器信号输入仪表等四个类别,见后 续章节内详细描述.扩展功能卡可自由选配,使增加或更改产品功能变 得很容易. 峰值(最大值)捕捉功能可对测量峰值进行实时监测并显示. 设定点输 出扩展卡有以下几种类型可选择:四组常开触点继电器输出、两组常开 常闭触点继电器输出、两组常开触点继电器输出. 设定点报警有上限报警和下限报警两种运行方式,可满足不同的控制 及报警需求.可一键快捷设置设定值(报警值). 通讯扩展卡也提供了多种可选类型,包括RS

232、RS485等,通讯协 议可选本机特殊协议或标准Modbus协议. 仪表测量值和设定点动作值都可以通过通讯读取及控制.此外也可 以用上位机通过通讯功能直接控制仪表的输出.配置了RS232或RS485 扩展卡的仪表也可以通过专门的编程软件对仪表的各种参数进行编程 或下载. 另外一个可选配的扩展卡是线性电压及电流信号变送输出卡,提供 0~5V及4~20mA两种信号同时输出.变送输出量程的设置可独立于输 入信号量程之外. 一些仪表参数可能会被相关的编程操作所锁定,请仔细阅读本说明 书. 安全提示 请注意仪表及本说明书上所有与安全相关的提示及符号,以保证操 作安全,防止对相连接设备造成损害.未按厂家指定的方式使用或安 装,会影响仪表的安全运行. 不要用仪表直接控制未经安全防护的设备,例如:电动机,电动阀 门,执行器等,否则在仪表故障时,可能会对人员或设备造成损害. 外形尺寸(毫米) 注意:推荐机柜面板开孔尺寸为:45.5高*91.5宽,安装时仪表面板后面的外壳 四周至少应保留10mm的空隙 警告:危险 使用及上电前请详 细阅读本说明书 警告:触电危险 MIC-3A

2 订货信息 扩展卡选型表 型号 功能描述 订货号 EM-AC RS232串行通讯卡 变送输出卡 2组常开继电器输出卡 EM-AL2H EM-AT EM-AL RS485串行通讯卡 4组常开继电器输出卡 2组常开常闭继电器输出卡 EM-AL4H EM-AL2Z EM-AC2 EM-AC4 EM-AT1 仪表通用技术参数 1. 显示:4位0.8英寸红色高亮数码管显示,日光下可读 显示范围:-1999~9999 小数点位置:0至0.000 2. 供电:交流供电型号:AC90V~260V,50Hz/60Hz,15W 隔离:与所有输入输出端子之间,2300Vrms,1分钟 直流供电型号:DC18V~32V,12W 隔离:与所有输入输出端子之间,500Vrms,1分钟 3. 指示灯:SP1~SP4 - 控制点动作指示灯 REF - 当前的显示值是相对测量值(净重) MAX - 当前显示的是峰值(最大值) 4. 按键:5个多功能轻触按键 5. 显示提示信息: OH--- 输入信号超出量程上限 OL--- 输入信号超出量程下限 uuuu 显示值超出最大可显示范围,即大于9999 nnnn 显示值超出最小可显示范围,即小于-1999 6. 输入信号范围:见各具体型号仪表 7. 外供激励电源:见各具体型号仪表 8. 低频噪声抑制: 单端输入方式:>

60db,50或60Hz±1% 共模输入方式:>

80db,50或60Hz±1% 9. 冷端补偿:用户可输入(0.00~650.00μV/℃) 10. 存储器:非易失EEPROM保存配置参数 11. 环境条件: 工作:0至50℃(所有扩展卡都配齐为0至45℃)存储:-40~60℃ 湿度20MΩ 负载能力 5mA 技术指标* *经过20分钟预热后测得,包括温漂的影响. 外供精密激励电源:2.5Vdc±1%,50mA(最大) MIC-3AT 温度传感器输入仪表 热电偶或热电阻输入 自带冷端补偿 量程 精度 J型热电偶 18~28℃ 0~50℃ 1.3℃ 2.7℃ 测量范围 -200~750℃ 技术指标* *经过20分钟预热后测得,包括温漂的影响. 外供精密恒流电源:1mA -200~1350℃ -200~400℃ 1.5℃ 4.1℃ 0.5℃ 1.8℃ K型热电偶 PT100 MIC-3AB 应变桥式传感器输入仪表 比例式桥压激励 同时可并接8只350Ω传感器 输入灵敏度 精度 0.5~4mV/V 18~28℃ 0~50℃ 0.2% 0.3% 输入阻抗 >

20MΩ 技术指标* *经过20分钟预热后测得,包括温漂的影响. 外供激励桥压:5Vdc±1%,170mA(最大) MIC-3A 扩展功能卡

4 1. 仪表安装 警告:在安装扩展卡 时请断开仪表的电源 本仪表可以选择安装三种类型的扩展卡:控制点输出(报警)扩展卡、 通讯扩展卡、模拟输出扩展卡等.各种扩展卡的详细信息参见以下描 述.相同类型的扩展卡每块仪表同时只能安装一个.扩展卡的设计采 用了类似PC机的 PnP 技术,可以选择在出厂时安装好或者用户购 买后自行安装,仪表将自动识别并配置,快速投入应用. 可选RS232或RS485两种串行接口.使用基于MS Windows的仪表设 置软件对仪表编程时,必须有RS232或者RS485通讯扩展卡. 隔离:与仪表信号输入公共端间>

500Vrms,1分钟 波特率:300到38400bps 数据格式:1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验 地址:1到245 通讯协议:POLL(本公司特殊协议)、Report及Modbus RTU/ ASCII 通讯扩展卡 设定点输出扩展卡(继电器报警卡) 设定点输出扩展卡有以下几种: 双继电器卡,常开型 触点容量:1A 250Vac或28Vdc,阻性负载 双继电器卡,常开常闭型 触点容量:3A 250Vac或28Vdc,阻性负载 四继电器卡,常开型 触点容量:1A 250Vac或28Vdc,阻性负载 输出信号:4~20mA及0~5V 隔离:与仪表信号输入公共端间>

500Vrms,1分钟 精度:0.2%FS(18~28℃),0.3%FS(0~50℃) 分辨率:1/1000 驱动能力:电压输出>

10KΩ,电流输出>

500Ω 变送输出扩展卡 仪表采用面板嵌入安装方式,建议将仪表安装在金属屏蔽配电箱内, 配电箱的前面板参照我们推荐的尺寸开孔,将仪表从前面推进配电箱中, 并用随包装所带的安装支架将仪表固定好,参见下图. 仪表前面板 安装螺丝 机柜或配电 箱金属面板 安装支架 91.50 45.50 开孔尺寸(mm) -0.20 +0.0 -0.20 +0.0 MIC-3A 2. 仪表接线

5 关于接线 接线端子在仪表后部,为螺丝压紧型端子.请确认接线无误可靠. 建议仪表电源用保险丝或断路器来保护.根据不同的配置,端子可能会 有上下两排或者仅有下面一排.下排端子编号分别为#1~#9,上排端子 编号为#10~#18,请注意区分. 接线时请参照仪表外壳标签上的接线图.将线缆剥出约7.5mm的导 线,接入正确的端子并拧紧.推荐使用4mm冷压端子使连接更加可靠. 关于EMC防护 仪表设计了较高的EMC电磁防护等级,但在不同的使用环境中,仍 需要特别注意适当的安装方法. 仪表须安装在接地良好的金属箱柜中. 使用带有屏蔽的信号输入电缆,并将屏蔽层接到仪表输入公共端上. 如果输入信号来自于其它交流供电的变送器等信号源,请将仪表的 供电与之接到同一相位的交流供电线上. 将仪表的输入输出信号线缆单独穿金属管敷设,并保证金属管接地 良好.且勿将仪表的输入输出信号线缆与各种动力线缆并行敷设. 尽量远离交流伺服电机、电磁铁、可控硅控制器、变频器、大功率 加热设备以及大功率无线发射机台、移动信号基站等强干扰环境. 仪表的同一配电箱内有接触器、控制继电器、变压器等易产生噪声 的设备时,请将仪表配线尽量远离并单独走线.必要时采用加装隔 板等屏蔽措施. 在强电磁干扰环境下,须安装专门的EMC滤波线圈.尽量安装在电 缆接近仪表的端子处.将电缆从滤波线圈中来回绕几圈或安装多个 滤波线圈效果会更好.在供电电缆上安装线路滤波器并尽量靠近仪 表配电箱的电缆入口处. 如果可能的话,尽量缩短各种信号电缆的长度. 感性负载启停会产生较大的EMI辐射,须安装缓冲吸收器件. 2.1 电源接线

8 9 AC AC

8 9 DC + DC - + - 交流供电(AC) 端子8: VAC 端子9:VAC 直流供电(DC) 端子8:+VDC 端子9:-VDC 2.2 输入信号接线 MIC-3AS输入信号接线 电压信号(自供电) 电流信号(自供电) 二线制电流变送器 端子3:+VDC 端子2:+ADC 端子1:+24VDC 端子4:-VDC 端子4:-ADC 端子2:+ADC

3 4 + - 0~5V COM.

2 4 + - 4~20mA COM.

2 1 4~20mA +24Vdc 二线制变送器 三线制电流变送器 三线制电压变送器 端子1:+24Vdc 端子1:+24Vdc 端子2:+ADC 端子3:+VDC 端子4:公共端 端子4:公共端

2 1 4~20mA +24Vdc 三线制变送器

4 COM.

3 1 0~5V +24Vdc 三线制变送器

4 COM. MIC-3A

6 MIC-3AB输入信号接线 端子1:激励电压正 端子2:信号输入正 端子3:信号输入负 端子4:激励电压负

2 1 EXC+

3 4 EXC- SIG+ SIG- MIC-3AR输入信号接线 端子1:电位计上端 端子2:电位计中心端 端子3:电位计下端

2 1 EXC+

3 Rin RET EM-AL2H型继电器输出卡 EM-AL4H型继电器型输出卡 2路常开触点 四路常开触点

6 5

7 SP1-NO SP2-NO SPCOM EM-AL2Z型继电器型输出卡 2路常开常闭触点 警告:注意继电器输出的触点 容量额定值,超过后会给仪表 本身及所接设备造成损害!严 重的会危及操作人员! SP1-NC COM1 SP2-NC COM2 SP2-NO 3. 按键及显示 测量值/参数名称/参数值显示窗 置零指示灯 控制输出 指示灯 峰值显示 指示灯 显示状态下功能 参数编程状态下功能 按键 PAR DSP F1+F2 F1 F2 F3 进入第一级参数编程状态 保存被编程的参数值并指向下一个参数 短按:切换显示测量值/最大值 长按:复位峰值 短按:被编辑数字位循环移位 长按:编辑值正负转换 快速设定第一路报警值 当前编辑数字加1 快速设定第二路报警值 当前编辑数字减1 显示值置零(去皮) 退出参数编程回到显示状态 长按组合键进入第二级参数编程 MIC-3A

7 4. 仪表参数编程 显示模式: 仪表一般工作在显示模式.在此模式下,点按DSP键可以使显示值在 测量值和峰值(MAX)之间切换.显示峰值时MAX指示灯被点亮,显示 测量值时MAX指示灯熄灭.峰值是一直在连续捕捉的,无论当前是否........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)