编辑: 645135144 | 2019-10-06 |
0 1
8 年12月01日前言 根据浙江省住房和城乡建设厅关于印发《2016 年浙江省建筑节能及相关工程建设标准 制修订计划》的通知(建设发[2016]450 号)的要求,规程编制组通过广泛调查研究,参考 国内外的有关标准,并结合浙江省小型液化天然气气化站应用实践,制定了本规程.
本规程共分
8 章,主要技术内容是:1.总则;
2.术语;
3.基本规定;
4.选址与平面布置;
5.工艺设计;
6.配套设施设计;
7.施工及验收;
8.运行与维护. 本规程由浙江省住房和城乡建设厅负责管理, 由杭州市燃气集团有限公司负责技术内容 的解释.执行过程中,请各有关单位结合实际,不断总结经验,并将发现的问题、意见和建 议函告杭州市燃气集团有限公司(地址:浙江省杭州市天目山路
30 号,邮政编码:310007), 以供修订时参考. 本规程主编单位: 杭州市燃气集团有限公司 杭州燃气工程安装有限公司 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 本规程参编单位: 温州市燃气有限公司 嘉兴市燃气集团股份有限公司 绍兴市燃气产业集团有限公司 台州市城市天然气有限公司 杭州城市能源有限公司 本规程主要起草人:王忠平 汤燕刚 江建海 李威信 高立鸿 徐松强 陈文龙 顾紫娟 樊倩胡高毅 聂斌张曦崔爽黄俭本规程主要审查人:赵宇宏 陈文龙 史文杰 刘相玉 李昭新 王杏芳 卢汉清 目次1总则.1
2 术语.2
3 基本规定.3
4 选址与平面布置.4 4.1 选址.4 4.2 平面布置.5
5 工艺设计.7 5.1 一般规定.7 5.2 LNG 储存设备
7 5.3 卸车及自增压装置.9 5.4 调压计量装置.9 5.5 加臭装置.9 5.6 气化系统.9 5.7 放散装置.10 5.8 阀门及连接件.10 5.9 管道.11 5.10 仪表风系统.11 5.11 紧急切断系统.11 5.12 仪表及自控系统.12
6 配套设施设计.13 6.1 消防设施.13 6.2 排水设施.13 6.3 供电与防雷设施.13 6.4 安防系统.14 6.5 通风设施.14 6.6 建(构)筑物.15 6.7 绿化.15
7 施工及验收.16 7.1 一般规定.16 7.2 土建施工.16 7.3 工艺设备安装.17 7.4 管道工程.18 7.5 防腐工程.18 7.6 干燥、预冷、保冷工程.19 7.7 完工资料.19
8 运行与维护.21 8.1 一般规定.21 8.2 设备设施运行.22 8.3 设备设施维护.24 8.4 故障抢修.25 8.5 风险控制.25 附录 A 防火间距起止点
27 本规程用词说明.28 引用标准名录.29 条文说明.30 Contents
1 General.1
2 Terms.2
3 Basic Requirements.3
4 Site Selection And Layout.4 4.1 Site Selection.4 4.2 Layout
5 5 Technological Designs
7 5.1 General Requirements.7 5.2 LNG Storage equipment
7 5.3 Unloading and Self Pressurization Device.9 5.4 Pressure Regulating Metering Device.9 5.5 Deodorizing Device
9 5.6 Gasification System
9 5.7 Discharge device.10 5.8 Valves And Fittings
10 5.9 The Conduit.11 5.10 Instrument Air System.11 5.11 Emergency Cut-off System
11 5.12 Instrument And Automatic Control System
12 6 Supporting Facilities Design.13 6.1 Fire Fighting Facilities.13 6.2 Drainage Facilities
13 6.3 Power Supply And Lightning Protection Facilities.13 6.4 Security System.14 6.5 Ventilation Facilities
14 6.6 Building.15 6.7 Green.15
7 Construction And Acceptance.16 7.1 General Requirements.16 7.2 Civil Construction.16 7.3 Process Equipment Installation.17 7.4 Pipeline Engineering.18 7.5 Anticorrosion Engineering.18 7.6 Drying、Precooling and Cold Protection Engineering.19 7.7 The Completion Document.19
8 Operation And Maintenance
21 8.1 General Requirements.21 8.2 Equipment Operation
22 8.3 Equipment Maintenance.24 8.4 Breakdown Repair.25 8.5 Risk Management
25 Appendix A Fire Spacing Starting And Stopping Point
27 Explanation of Wording in this Standar
28 list of quoted standards
29 Explanation of provisions
30 1
1 总则1.0.1 为规范小型液化天然气气化站(以下简称小型 LNG 气化站)的建设与管理,保障安全, 做到技术先进,经济合理,保证供应,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于工业企业自用和非城镇区域的用户供气,且总容积不大于 60m
3 的液化 天然气储罐和总容积不大于 4m
3 的液化天然气气瓶组的小型 LNG 气化站的工程设计、施工、 验收及运行与维护. 1.0.3 小型 LNG 气化站的建设和管理,除应遵守本规程外,尚应符合国家、行业和地方现行 相关标准的规定.
2 2 术语2.0.1 小型 LNG 气化站 small LNG vaporizing station 以小型 LNG 储罐或 LNG 气瓶作为储存设备, 液化天然气储罐总容积不大于 60m
3 、 供气规 模小于 2000Nm
3 /h;
或LNG 气瓶组总容积不大于 4m
3 、供气规模不大于 500Nm
3 /h,利用气化装 置将液化天然气转变为气态天然气后,经调压、计量、加臭、通过管道向用户供应天然气的 专用场站.包括常规小型 LNG 气化站和无人值守小型 LNG 气化站. 2.0.2 小型 LNG 储罐 small LNG tank 具有耐热低温和隔热性能,储存介质为液化天然气的专用容器. 2.0.3 气化器 vaporizer 通过换热将液化天然气转化为气态的加热设备, 有从天然热源大气中取热的空温式气化 器和用热媒流体水作传热介质的水浴式气化器等形式. 2.0.4 防护堤 dike 用于拦蓄 LNG 储罐及瓶组发生泄漏事故的构筑物. 2.0.5 集液池 impounding basin 用于收集事故时溢出的液化天然气的一种坑池. 2.0.6 可燃气体泄漏报警系统 combustible gas detection and alarm system 实现可燃气体泄漏报警以及联动控制的系统. 2.0.7 无人值守小型 LNG 气化站 small LNG vaporizing station of unattended 具备利用自动控制和数据远程通讯技术, 能将现场设备运行参数和视频监控信号远程传 输到控制中心,能在控制中心实现远程监测、报警或紧急切断操作的小型 LNG 气化站. 2.0.8 设备撬 protable equipments 将LNG 储罐、气化器、放散管等 LNG 设备全部或部分装配于一个撬体上的设备组合体.
3 3 基本规定 3.0.1 小型 LNG 气化站的建设与管理应积极采用现代信息技术. 3.0.2 小型 LNG 储罐气化站设置的 LNG 储罐数量不应大于
2 个, LNG 储罐单罐容积不应大于
60 m
3 ,且不应设置 LNG 气瓶灌装功能和汽车加气功能;
小型 LNG 瓶组气化站单个 LNG 气瓶 容积不应大于 0.5m?,且站内不应设置 LNG 气瓶灌装功能. 3.0.3 向小型 LNG 气化站供应液化天然气,可采用 LNG 运输车、LNG 带泵罐车及 LNG 气瓶等 方式. 3.0.4 小型 LNG 气化站不得利用 LNG 运输车等移动设备作为储存设施直接气化供气. 3.0.5 液化天然气质量应符合现行国家标准《液化天然气的一般特性》GB/T
19204 的规定. 3.0.6 小型 LNG 气化站不得与液化石油气供应站合建. 3.0.7 小型 LNG 气化站内危险场所和低温装置区应设置安全警示标志和专用标志, 并应符合 现行行业标准《城镇燃气标志标准》 CJJ/T
153 的有关规定.
4 4 选址与平面布置 4.1 选址 4.1.1 小型 LNG 气化站的站址选择,应符合公共安全、环境保护和防火安全的要求,并应选 在交通便利、通风良好的地方. 4.1.2 小型 LNG 气化站的 LNG 储罐、集中放散管管口和 LNG 卸车点与站外建(构)筑物的安 全间距,不应小于表 4.1.2 的规定. 表4.1.2 LNG 储罐、集中放散管管口和 LNG 卸车点与站外建、构筑物的安全间距(m) 站外建(构)筑物 站内 LNG 设备 地上 LNG 储罐 放散管管口 LNG 卸车点 重要公共建筑物
80 50
50 明火地点或散发火花地点
30 30
30 民用建筑保护物类 别 一类保护物
40 30
30 二类保护物
16 16
16 三类保护物
14 14
14 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液 体储罐
25 25
25 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙 类液体储罐,以及单罐容积不大于 50m
3 的埋地甲、乙类液体储罐
20 20
20 室外变配电站
30 30
30 铁路
50 50
50 城市道路 快速路、主干路
10 10
10 次干路、支路
8 6
6 架空通信线 0.75 倍杆高 架空电力线(中心线) 1.5 倍杆高 注: 明火地点 和 散发火花地点 的定义和 甲、乙、丙、丁、戊类物品 及 甲、乙、丙类液 体 划分应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定;
被保护民用建筑类别等级划分 应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156-2012 中附录 C 的规定.
5 4.1.3 小型LNG瓶组气化站的气瓶组与站外建、 构筑物的防火间距不应小于表4.1.3的规定. 表4.1.3 LNG 瓶组与站外建、构筑物的防火间距(m) 项目 气瓶总容积(m?) ≤2 >
2~≤4 明火、散发火花地点
25 30 民用建筑
12 15 重要公共建筑、一类高层民用建筑
24 30 道路(路边) 主要
10 10 次要
5 5 注:气瓶总容积应按配置气瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算;
被保护民用建筑类别等级划分应符合 《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB 50156-2012 中附录 C 的规定. 4.1.4 设置在露天(或罩棚下)的空温式气化器与 LNG 瓶组的间距应满足操作........