编辑: 紫甘兰 2019-07-29
国环评证乙字 第3111 号 沅江市福康医院建设项目 环境影响报告表 (报批稿) 建设单位:沅江市福康医院 评价单位:重庆丰达环境影响评价有限公司 编制时间:二一九年二月 目录

一、建设项目基本情况.

1

二、环境现状调查与评价.9

三、评价适用标准.16

四、工程分析.17

五、主要污染物产生及预计排放情况.23

六、环境影响及防治措施分析.24

七、建设项目拟采取的防治措施及预防治理效果

38

八、建设项目可行性分析.39

九、结论与建议.41

1

一、建设项目基本情况 项目名称 沅江市福康医院建设项目 建设单位 沅江市福康医院 法人代表 杨文武 联系人 陈蕾 通讯地址 沅江市巴山西路 联系电话

18873737216 传真 / 邮政编码

413100 建设地点 沅江市巴山西路 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别 及代码 Q8411 综合医院 占地面积 (平方米) 约4000 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

1000 其中:环保 投资(万元)

48 环保投资占 总投资比例 4.8% 评价经费 (万元) 预计投产时间 /

(一)工程内容及规模

1 项目由来 医疗是民生之保障,是重大民生问题.医药卫生事业关系人民的健康,关系千家 万户的幸福,当前我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求不适应的矛盾还比 较突出,因此,深化医药卫生需求,不断提高人民群众健康素质,是贯彻落实科学发 展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求,是维护社会公平正义、提高人 民生活质量的重要举措,是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任 务. 为满足县城人民群众多种类、多层次、多样化的医疗服务需求,同时改善周边群 众的就医环境,沅江市福康医院建设项目总用地面积 4000m2 ,总建筑面积 23600m2 , 主要建设

1 栋9层综合楼,设有内一科、内二科、骨外科、普外科、秘尿外科、门诊、 手术室、检验科、放射科、中医理疗科、供应室、麻醉科、影像科、妇产科.项目设 床位

290 张.该项目于

2012 年建成投产至今未办理环评手续,根据《关于加强 未 批先建 建设项目环境影响评价管理工作的通知》 (环境保护部办公厅文件环办环评

2 〔2018〕18 号)和《建设项目 未批先建 违法行为法律适用问题的意见》 (环政法 函〔2018〕31 号)文件精神,在符合国家产业政策、企业环保措施完善且能做到达 标排放,周边环境质量达标或可确保周边环境质量逐步改善,环境安全风险可控的前 提下,通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后,补办有关手续或予以备案 管理,允许企业正常生产或运行. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境影响评价分类管理名录 (2017 年本) 》及修改单、 《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管 理规定,本项目需进行环境影响评价.项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名 录(2017 年本) 》中属于三十八类专业技术服务业中

111 医院,床位为

290 床,因此 需编制环境影响报告表.沅江市福康医院委托重庆丰达环境影响评价有限公司对该项 目进行环境影响评价,接受委托后,我公司立即组织相关技术人员进行了现场踏勘、 类比调查、收集了相关资料,在此基础上,按照国家对建设项目环境影响评价的有关 规定和相关环保政策、技术规范,编制完成了该项目的环境影响报告表. 本次环评不包括辐射环境影响的评价,建议建设单位委托有资质的专业环评单位 对辐射设备委托编制辐射环评报告.

2 主要编制依据 2.1 法律法规及相关政策 (1) 《中华人民共和国环境保护法》 (2015 年1月1日施行) ;

(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》 (2016 年1月1日施行) ;

(3) 《中华人民共和国水污染防治法》 (2018 年1月1日施行) ;

(4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016 年11 月7日修正) ;

(5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (1997 年3月1日施行) ;

(6) 《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年7月2日修订) ;

(7) 《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第

682 号,

2017 年10 月1日施行) ;

(8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2018 年4月28 日修订) ;

(9) 《大气污染防治行动计划》 (国发〔2013〕37 号,2013 年9月10 日施行) ;

(10) 《水污染防治行动计划》 (国发〔2015〕17 号,2015 年4月2日施行) ;

(11) 《土壤污染防治行动计划》 (国发〔2016〕31 号,2016 年5月28 日施行) ;

(12) 《产业结构调整指导目录

2011 年本》 (2013 年修正) ;

(13) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》 (DB43/023-2005) ;

3 (14) 《医疗废物分类目录》 (卫医发[2003]287 号) ;

(15) 《医疗废物管理条例》 (国务院

380 号令,2003 年6月16 日施行) ;

(16) 《国家危险废物名录》 (2016 版,2016 年8月1日施行) . 2.2 技术规范 (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ 2.1-2016) ;

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ 2.2-2018) ;

(3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》 (HJ/T 2.3-1993) ;

(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ 2.4-2009) ;

(5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ19-2011) ;

(6) 《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T19-2004) ;

(7) 《医疗废物集中处置技术规范》 (试行) ;

(8) 《医院污水处理技术指南》 (环保总局环发[2003]197 号) ;

(9) 《医院污水处理设计规范》 (CECS07:2004) ;

(10) 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) ;

(11) 《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》 (环发[2003]188 号) ;

(12) 《医院污水处理工程技术规范》 (HJ2029-2013) . 2.3 其他有关文件 沅江市福康医院提供的相关资料.

3 工程建设内容 项目所在地位于沅江市巴山西路,本项目占地面积约 4000m2 ,总建筑面积 23600m2 ,主要建设

1 栋9层综合楼,设有内一科、内二科、骨外科、普外科、秘尿 外科、门诊、手术室、检验科、放射科、中医理疗科、供应室、麻醉科、影像科、妇 产科.项目设床位

290 张,工程建设内容及规模如表 1-1 所示. 表1-1 工程建设内容一览表 工程类别 工程内容 主体工程

1 栋9层综合楼,设床位

290 张 辅助工程 配套建设了废水处理站、危废仓库等,建筑面积

120 m2 公用工程 供水 用水来自于区域自来水. 排水 排水为雨、污分流制.污水经院内污水处理站处理达标后经市政 污水管网排入沅江市污水处理厂进行深度处理.

4 供电 由市政供电 环保工程 废气治理 本项目大气污染源主要为污水处理站恶臭,污水处理站恶臭通过 采用地埋式污水处理装置,采取盖板封闭措施,减小恶臭气体对 周边环境的影响;

备用发电机通过加强管理和加强通风处理. 废水治理 本项目废水主要为各类医疗废水及生活污水,检验科废水经预处 理后和其他生活废水和医疗废水进院内污水处理设施站. 噪声治理 合理布局,选用低噪音设备,采取减振隔声措施,加强设备维护 固废处理 处置 生活垃圾交环卫部门处理,医疗废物定期交有资质单位进行处 理,污水处理站污泥消毒后送有资质单位进行处理. 依托工程 沅江市污 水处理厂 沅江市污水处理厂位于益阳沅江市石矶湖,设计处理能力为日处 理污水 4.00 万立方米.自2009 年11 月正式投入运行以来,污水 处理设备运转良好,该项目采用先进的污水处理设备,厂区主体 工艺采用氧化沟处理工艺,经处理后的污水水质排放........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题