编辑: 捷安特680 | 2019-10-06 |
0 石家庄市凯拓电子技术工程公司 DH9251 消防电话主机使用说明书 DH9251 消防电话主机 使用说明书 一 概述 1) 特点: 本机采用全数字量控制,各功能单元采用 MCU 控制,并结合软硬件抗干 扰技术,所以能适应各种复杂环境应用. 采用轻触键控制,手感好. 按键声音提示:当发生错误操作时,主机会发出"嘟"声提示操作错误. 主机、分机可相互呼叫并可全双工通话,可多方通话,主机可同时呼 叫2部分机或
2 部分机同时呼叫主机并与之通话. 主机免提通话:当分机呼叫主机时,摘下送话器即可通话,当主机需呼 叫分机时,要先摘下送话器,听到拨号音才可操作. 具有记录和显示呼叫、应答时间的功能;
并能向前查询、显示
100 条 的主机与分机呼叫、应答时间的记录. 采用先进的数字录音技术,可靠,寿命长,通话自动录音. 具有自检功能,能对显示、发声器件进行检测. 当主机与分机、电话插孔间连接线断线时,主机可指示出故障部位并 可声光报警.故障排除后,可自动复位. 2) 应用范围: 发生紧急情况时, 控制室和现场的通讯以及消防灭火指挥和疏散救援等 特殊场合. 3) 参照标准: 《消防联动控制系统 GB 16806-2006》 . 《GB/T 14716-1993》 . 二 逻辑原理图(见图 1) -1- 键盘 数字录音 及时钟 音频输出 检测及通话 电路 MCU 图1DH9251 消防电话主机使用说明书 三 主要技术指标 供电电源:DC24V+10%或DC24V-15% 话音频响:300~3400Hz(±3dB) 串音电平:≤-60dB(600Ω负载) 传输衰耗:≤5dB 线路条件:分机环路电阻(不含话机电阻)≤300Ω 线间绝缘电阻≥20kΩ 线间电容≤0.7μF 电流:≤1A 时钟误差:10s/天 工作环境:温度 0~40℃,相对湿度小于 95. 四 功能按键及指示灯 1)前面板(见图 2) : DH9251 消防电话主机
2 4
3 1 关开电源
14 13
11 12
10 9
8 5
7 6 图2键盘说明: 1.电源开关 2.电源指示灯 3.消音状态指示灯 4.消音键 5.分机按键 6.分机状态指示灯 7.转换键 8.自检键 9.屏蔽状态指示灯 10.屏蔽键 11.屏蔽设置指示灯 12.自检指示灯 13.数字录放区 14.送话器 2)后面板(见图 3) : 1~10路21~30路11~20路31~40路24V输入 24V 2A 音频输出 图3-2- DH9251 消防电话主机使用说明书 五 外形、安装尺寸、重量 1)外形及安装尺寸(见图 4) :
88 76
290 315 482.6
465 关DH9251 消防电话主机 电源 开图42)重量: ≤8Kg 六 安装与调试 1)接线: a)电源线连接: 正确连接 DC24V 至"24V 输入" ,注意正负极性. b)输出线连接: 将随机电缆安装在后面板的
25 芯插座上.每10 门分机连接到一个
25 芯D型插座上,40 门分机需连接四个
25 芯D型插座.连接分机时 按照后面板标贴的接线说明进行连线,对应关系如下: 线色 分机 红
01、
11、
21、31 绿
02、
12、
22、32 蓝
03、
13、
23、33 紫
04、
14、
24、34 白
05、
15、
25、35 黄
06、
16、
26、36 棕
07、
17、
27、37 橙
08、
18、
28、38 灰
09、
19、
29、39 黑
10、
20、
30、40 -3- DH9251 消防电话主机使用说明书 -4- c)取出包装箱内的送话器,挂于前面板的送话器挂钩上. 2)开机:确认接线正确无误后打开电源开关,此时,面板上的"电源"指示灯 (绿色)点亮,数字录放部分显示时、分、秒及数字录音所用存储空间,这时表 示机器在待机状态工作正常.按下"确认"键,可显示年、月、日及数字录音所 用存储空间. 3)使用说明: a) 转换键:该键用于对 1~20 号分机和 21~40 号分机的操作转换,如果该键 左上方的指示灯亮(此时称为 A 状态) ,则可对 1~20 号分机进行操作;
反之如 果该键左下方的指示灯亮(此时称为 B 状态) ,则可对 21~40 号分机进行操作. 开机默认左上方的指示灯亮. b) 主机呼叫分机:由送话器挂钩上摘下送话器,主机响拨号音,按下相应的 分机键,此时对应的红色指示灯闪亮,主机向分机振铃,分机响铃,主机应听到 回铃音,分机摘机,红色指示灯常亮,双方即可通话.主机呼叫分机后,若在分 机摘机前再按一下此分机键(或将送话器挂回到挂钩上,此时为主机挂机)则停 止对此分机振铃,相应的指示灯熄灭,停止呼叫此分机.通话期间,分机挂机后, 主机响忙音;
主机挂机后,分机响忙音,这时主机面板上此路分机所对应的红色 指示灯闪亮,直到此路分机挂机为止.呼叫前若此路黄灯亮表示此路有故障,不 可呼叫. c) 主机呼叫多部分机∶摘下送话器,按多个分机键,就构成主机呼叫多部分 机.这些分机的状态指示灯闪亮,主机对这些分机振铃.某分机举机应答,主机 就可与分机通话,余下未举机的分机继续振铃.若某分机久呼不应,再按一下分 机键, 终止呼叫此分机. 在主机与多部分机通话过程中, 按下一个或多个分机键, 可迫使这些分机退出通话,退出的分机可听到忙音,若某分机还未挂机时又再次 按下此分机键,此键不起作用,只有当此分机挂机后才可恢复呼叫此分机.在主 机通话过程中可随时呼叫其它分机.主机挂机则终止与所有分机的通话. d) 分机呼叫主机∶分机举机即可听到回铃音,这时主机发出报警声,主机面 板上对应的分机指示灯闪亮,如一部分机呼叫主机,摘下送话器即可直接通话. 如两部分机同时呼叫主机,要先摘下送话器,视情况先按一下转换键转换到相应 的状态(如:1~20 号之间的分机呼入则转换到 A 状态) ,再按一下此分机键即可 通话,分机指示灯常亮.此时若无其它分机举机,声光报警声停止. e) 断线自动报警: 当消防电话主机与消防电话分机或消防电话插孔连接线断 线时,主机发出故障声报警,相应路的黄色指示灯点亮.故障报警声与分机呼叫 DH9251 消防电话主机使用说明书 主机时的报警声不同,故障排除后可自动恢复. f) 自检:在待机状态下,轻按该键,指示灯(绿色)点亮,可对消防电话主 机的显示器件和音响器件进行功能检查. g) 屏蔽:在实际使用中,用户可能不需要使用全部的
40 路分机,未使用的 路始终处在故障状态影响用户使用.为方便用户使用,本设备具有屏蔽功能,能 将不使用的分机屏蔽. 在待机状态下,轻按该键,屏蔽设置指示灯(绿色)点亮,进入屏蔽设置 状态;
通过操作分机按键可以改变回路的屏蔽状态,该回路对应黄色指示灯常亮 表示被屏蔽;
设置完成后,再次轻按该键,退出屏蔽设置状态,并保存结果.如 已有被屏蔽的路,则屏蔽状态指示灯(黄色)常亮.再次按下"屏蔽"键,进入 屏蔽设置状态后,指示灯为黄色常亮的路则为已经被屏蔽的回路. 注意:只有发生"开路故障"的回路才允许被屏蔽.已被屏蔽的回路若接 入消防电话分机或消防电话插孔主机则自动撤消该回路的屏蔽状态. h) 消音:轻按"消音"键,可对报警声、故障声消音. i) 对外广播∶在本机后部,有一音频输出端子,主机或分机的通话内容经本 音频端子输出经外部放大器放大可对外广播. j) 数字录放区(见图 5) 本设备可存储的录音时间为
20 分钟,可存储
100 条消防电话主机与消防电 话分机呼叫应答时间的记录, 并能向前或向后分次查询和播放消防电话主机与消 防电话分机的通话录音内容. 液晶显示屏 图5自动录音: 每进行一次通话, 数字录音机对通话内容自动录音 (前面板上 "录音" 指示灯点亮) .通话结束,自动停止录音. 通话记录播放及查询:按"放音"键播放当前段所录内容,播完自动停止. 按"上查"键向前查询,按"下查"键向后查询.查询到第几段就可以播放第几 段的内容. 通话记录的删除:按住"删除"键3秒钟后液晶显示窗显示"删除录音?" 这时再按一下"删除"键即可删除所录全部内容.若不想删除再按一下"停止" -5- DH9251 消防电话主机使用说明书 -6- 键即可退出删除状态. 内存提示:当剩余存储空间不足额定容量的 10%时,可发出存储容量不足 的报警声,同时前面板上"内存"指示灯(黄色)点亮,声信号可手动消除,光信 号可保持至消防电话主机删除录音记录或更换存储介质.待机时显示时钟、数字 录音工作状态、已录内容占总容量的百分比. 校表:本设备采用时钟专用芯片,记时精确,操作方便.在待机状态,校表 时按一下"校时"键,液晶屏显示:年、月、日、时、分、秒.从年开始校对, 哪一位闪烁校对哪一位,按"校时"键调整所显数字;
如果此位不需调整直接按 "确认"键到下一位,以此类推直至调整到秒. 七 故障及排除方法 开机不工作, 检查 24V 正负是否接反或直流保险是否融断, 检查接线或更换 保险. 八 注意事项 1)使用时,本机外壳应可靠接地. 2)配接线路时,应注意电源正负极性. 3)连续开关机时间间隔应大于
10 秒. 九 随机附件及保修说明 1)随机附件: 序号 项目 备注
1 使用说明书一份
2 2A 保险管
2 支325 芯电缆线
4 条4合格证(贴于机身) 2)保修说明: 正常使用情况下,免费保修
18 个月;
并对本产品及配件实行终身维修. 维修地点:石家庄市凯拓电子技术工程公司 地址:石家庄市裕华区仓盛路
2 号 邮编:050021