编辑: 笔墨随风 2019-10-07
1 NA220 使用说明(V5.

00)

3 主要功能及技术指标 主要功能: ) 制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警、温控探头故障时 可以按设定的开停比定期运行. ) 化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜 主要技术指标:

2 温度显示范围: -50~125°C(显示单位在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 温度设定范围: -45~120°C(设置步长在-9.9~99.9°C 之间为 0.1°C,其它温度范围为 1°C)

2 电源电压 : AC 220V±10%或380V±10% 50Hz (参见产品后贴)

2 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露.

2 输出触点容量: 3A/250VAC(纯阻性负载)

2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K

2 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA220-CTD) 操作指南 * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 温度上限 设置上限温度(未修改) 设置上限温度(已修改) 温度下限 设置下限温度(未修改) 设置下限温度(已修改) 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水 * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. * 怎样设置温度上限和下限? 长按"Set"键2秒,进入温度设置状态,这时"温度上限"灯亮,数码显示器上显示上限温度, 用上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) ,再 按一次"Set"键可按同样方法设置下限温度,完成后再按"Set"键退出设置状态. 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

30 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能确保将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值可能并没有保存. * 怎样进行手动化霜? 按住""键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住""键不放保持

5 秒,能强制结 束化霜. * 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住""键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前 温度状态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态.

9 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状 态连续按""""两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这 时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用""或""键可选择参数代码,选择一个参数后按"Set"键则显示该参数的值,这时再用 ""或""键即可对参数进行设置,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. (注意: 参数改变后要按"Set"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示:

2 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -5 -- +5

0 °C 校正探头误差 F21 压缩机停机保护时间

0 --

10 3 分钟 压机类 F22 压缩机运行频率*

0 --

10 0 - 见附注 F31 化霜周期

0 --

99 12 小时

0 表示不化霜 F32 化霜结束温度

5 --

50 15 °C F33 化霜结束时间

1 --

99 30 分钟 化霜类 F34 化霜滴水时间

0 --

99 5 分钟 测试类 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 F00 退出设置 *注: "压缩机运行频率"是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态,在这个状态下,以30 分钟为 一个周期,压缩机运转 F22 x

3 分钟,停止

30 C (F22 x 3)分钟,例如: F22 设置为 3,则当温控探头发生故障时 压缩机运转

9 分钟,停21 分钟,如此循环.如果不需要此功能,可将 F22 设为 0.

7 基本工作原理 温度控制 温度控制根据"上限温度"和"下限温度"两个参数进行,假设"上限温度"为20°C,"下限 温度"为18°C,则当温控探头上感知到的温度高于 20°C 时启动制冷,一直到温度低于 18°C 时停止 制冷,将温度控制在 18°C --20°C 之间. 压缩机开机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先 检查这个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样 可以保证停机后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护 压缩机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) 自动化霜原理 控制器根据"化霜周期"设定的时间定时启动化霜.化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检 查化霜效果,如果探头温度达到"化霜结束温度"则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长, 超过了"化霜结束时间" ,控制器将强制结束化霜. 化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间, 例如设为

5 分钟, 则化霜结束后

5 分钟内不会启动制冷, 这时 "化霜"指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化 霜传感器故障引起的化霜结束. 接线图: 注意事项:

1、温控探头请放置在冷风机回风处;

化霜探头固定在冷风机回气管上面.

2、控制器接地端请同电控箱接地端可靠连接,保证接地良好.

3、请使用本公司随机配置的温度传感器.