编辑: cyhzg 2019-08-12
浙江金尊人防设备有限公司 年产人防门及设备

5000 套建设项目 竣工环境保护验收监测报告表 QX(竣)2018067 建设单位:浙江金尊人防设备有限公司 编制单位:浙江齐鑫环境检测有限公司 二O一八年十月 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人:唐茵 报告编写人:唐茵 建设单位:浙江金尊人防设备有限公司 编制单位:浙江齐鑫环境检测有限公司

电话:13587635822

电话:0578-2303512 传真:/ 传真:0578-2303507 邮编: 邮编:323000 地址:浙江省丽水市于莲都区碧湖镇碧兴街819号 地址: 浙江省丽水市莲都区丽南花苑1幢三层 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512 目录

一、建设项目概况.

1

二、验收标准.3

三、 项目建设情况.5

四、环境保护设施.15

五、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.20

六、验收监测质量保证及质量控制.24

七、验收监测内容.26

八、验收监测结果.27

九、验收监测结论.33 建设项目竣工环境保护 三同时 验收登记表.35 附件 1:环评批复.36 附件 2:生产工况.39 附件 3:营业执照.40 附件 4:废桶回收合同.41 附件 5:检测报告.42 附件 6:验收检查意见.46 附件 7:验收签到表.50 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

1

一、建设项目概况 建设项目名称 年产人防门及设备

5000 套建设项目 建设单位名称 浙江金尊人防设备有限公司 建设项目性质 新建 建设地点 浙江省丽水市莲都区碧湖镇碧兴街

819 号 主要产品名称 人防门及设备 设计生产能力

5000 套人防门及设备 实际生产能力

5000 套人防门及设备 建设项目环评时间

2017 年9月开工建设时间

2017 年10 月 调试时间

2018 年5月验收现场监测时间

2018 年10 月9日、10 日 环评报告表审批部 门 丽水市环境保护 局莲都区分局 环评报告表编制单 位 浙江省宏澄环境保护有限公 司 环保设施设计单位 环保设施施工单位 投资总概算

2000 万元 环保投资总概算

16 万元 比例 0.8% 实际总投资

1800 万元 环保投资

18 万元 比例 1.0% 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

2 验收监测依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1 施行);

(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1 施行);

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1 施行);

(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (2018.12.29 修订) ;

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7 修订);

(6)《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 中华人民共和国国务院令(第682 号)(2017.7.16);

(7) 关于发布 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 的公告 (国 环规环评[2017]4 号);

(8)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》;

(9)《关于浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目环境影响报告表的审查意见》莲环建【2017】38 号;

(10)《浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建 设项目环境影响报告表》,浙江省宏澄环境保护有限公司,2017 年9月. 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

3

二、验收标准 验收监测评价标 准、标号、级别、 限值

1、废水 本项目生活污水执行《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级 标准(其中氨氮、 总磷执行 《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013) ) .碧湖污水处理厂处理执行《城镇污水处理厂污染 物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排放.具体指标见表 2-1. 表2-1-1 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表

4 第二类污染物最高允许排放浓度 单位:除pH 外,mg/L 序号 污染物 适用范围 三级标准

1 pH值 一切排污单位 6~9(无量纲)

2 悬浮物 其它排污单位

400 3 化学需氧量 其它排污单位

500 4 动植物油 一切排污单位

20 5 五日生化需氧量 其它排污单位

300 表2-1-2 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 单位:mg/L 序号 污染物项目 适用范围 间接排放限值 污染物排放监控位置

1 氨氮 其它企业

35 企业废水总排放口

2、废气 颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值. 具体数值见表 2-2. 表2-2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中新污染源大气污染物最高允许排放浓度 序号 污染物 名称 最大允许 排放浓度 mg/m3 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度 限值 排气筒高度 二级 浓度mg/m3

1 颗粒物

120 15 3.5 1.0 表2-2-3《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

3、噪声 项目东、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008) 中的

3 类标准,南侧执行

4 类标准.具体指标见 表2-3. 表2-

3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位:dB(A) 时段 厂界外 声环境功能区类别 昼间 夜间 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

4 3类65

55 4类70

55

4、固体废物 本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控 制标准》(GB18599-2001)要求.固体废弃物处置符合《一般工业固 体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改(环境 保护部公告

2013 年第

36 号)和《中华人民共和国固体废弃物污染环 境防治法》中的有关规定;

危险废物处置符合《危险废物贮存污染控 制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关规定. 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

5

三、项目建设情况

1、项目概况 浙江金尊人防设备有限公司租赁丽水万泰阀门有限公司位于丽水市莲都区碧湖镇碧兴 街819 号的厂房开展人防门及设备生产项目, 租用厂区占地面积 11065.75m2 , 通过购置铣床、 刨床、钻床、摇臂钻、剪板机、折弯机、电焊机、切割机、磨光机、行车、车床等生产设备, 形成年产

5000 人防门及设备的生产能力.

2012 年,浙江金尊人防设备有限公司委托浙江商达环保有限公司编制了《浙江金尊人 防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目环境影响报告表》,于2012 年10 月24 日通过丽水市环境保护局莲都区分局环保审批(莲环建[2012]28 号)后因厂区内无法满足企 业安全表转化 生活区与生产区的分离 要求,企业未实行验收,另行租赁丽水万泰阀门有 限公司位于丽水市莲都区碧湖镇碧兴街

819 号的厂房实施搬迁,原址原项目放弃实施.搬迁 后,该项目于

2017 年在丽水市莲都区经济商务局备案(莲经技备案[2017]50 号).2017 年9月,企业委托浙江省宏澄环境保护有限公司重新编写了《浙江金尊人防设备有限公司年产 人防门及设备

5000 套建设项目环境影响报告表》,并于

2017 年10 月12 日取得丽水市环境 保护局莲都区分局(以下简称莲都区环保局) 《关于浙江金尊人防设备有限公司年产人防门 及设备

5000 套建设项目环境影响报告表的批复》(莲环建[2017]38 号).2018 年9月,浙 江金尊人防设备有限公司和丽水市环境保护局莲都区分局委托浙江齐鑫环境检测有限公司 对该项目进行环保验收. 依据国务院第

253 号令《建设项目保护条例》等相关规定,该公司于

2018 年9月委托 浙江齐鑫环境检测有限公司(即我司)对该项目进行竣工环境保护验收监测. 我公司于

2018 年10 月9日派技术人员对其厂及周围环境、 生产工艺及污染源产生等情况进行了现场勘查, 并于

2018 年10 月10 日、11 日对该项目建设工程所排放的污染物及周边环境进行监测. 项目竣工环境保护验收工作由浙江金尊人防设备有限公司负责组织, 受其委托浙江齐鑫 环境检测有限公司承担该项目验收监测和报告编制工作. 根据竣工验收监测的技术规范及有关要求,在研读项目建设及环保等相关资料基础之 上,2018 年10 月浙江齐鑫环境检测有限公司组织相关技术人员,对项目进行现场勘察和资 料收集,在整理收集项目的相关资料后,编制了该项目验收监测方案,并依据莲都区环保局 《关于浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目环境影响报告表的批 复》(莲环建[2017]38 号)和环评文件,于2018 年10 月9日~10 月10 日进行现场监测. 本次验收仅针对浙江金尊人防设备有限公司位于莲都区碧湖镇碧兴街

819 号, 年产人防 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

6 门及设备

5000 套建设项目的整体验收. 根据监测结果,编制完成验收监测报告. 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

7

2、建设内容 企业租赁丽水万泰阀门有限公司位于丽水市莲都区碧湖镇碧兴街

819 号的厂房作为本 项目生产车间及办公用房,租用建筑面积 11065.75m2 .项目总投资

1800 万元,其中环保投 资18 万元,占总投资的 1%.

2017 年10 月项目开工建设,2018 年5月底项目建设完成,并投入试生产. 本单位劳动定员为

40 人,年工作

300 天,一班制生产,厂区内不设职工宿舍,设置了 一个食堂. 表3-1 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量(套)

9 月产量(套) 实际年产量(套)

1 人防门(全钢结构)

3000 240

3000 2 人防门(钢筋混凝土)

2000 160

2000 *9 月生产

24 天,则实际年产量=9 月产量/24*300 表3-2 项目主要生产设备一览表及说明 序号 设备名称 数量(台/套) 实际数量 增减情况

1 铣床

3 2 -1

2 刨床

2 2 +0

3 钻床

6 2 -4

4 摇臂钻

2 2 +0

5 剪板机

1 1 +0

6 折弯机

1 1 +0

7 电焊机

20 20 +0

8 切割机

2 2 +0

9 磨光机

6 15 +8

10 行车

9 9 +0

11 车床

6 6 +0

12 液压机

0 1 +1 浙江金尊人防设备有限公司年产人防门及设备

5000 套建设项目竣工环境保护验收监测报告表 浙江齐鑫环境检测有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区丽南花苑

1 幢三层

电话:0578-2303512

8

3、地理位置及平面布置 浙江金尊人防设备有限公司位于丽水市莲都区碧湖镇碧兴街

819 号,其北侧为丽水市 丙戌实业制造有限公司;

南侧为碧兴街;

西侧为浙江阀毕威阀门有限公司、浙江方泰铝业 有限公司;

东侧为黄碧段 X003,隔路为河东村居民区;

东南侧约 90m 为碧湖第二小学,约300m 为通济堰.项目周边情况见表 3-3,项目地理位置详见图 3-1. 本项目于租用厂区内设置两个生产车间,一栋综合楼和一栋员工休息区.具体厂区平 面布置详见图 3-2. 项目车间布置主要分为电焊区、折边区、剪板区、下料区和仓库.车间内部平面布置 详见图 3-2. 表3-3 项目周边情况一览表 浙江金尊人防 设备有限公司 边界 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)