编辑: ok2015 2019-07-29
建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称:圣为热源厂脱硫设施改造项目 建设单位(盖章) :沈阳圣达热力供暖有限责任公司 编制日期

2017 年12 月 国家环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编 制.

1. 项目名称―指立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段做 一个汉字) . 2. 建设地点―项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别―按国标填写. 4. 总投资―指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、 保护文物、 风景名胜区、 水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境 可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 辽宁宇洁环保咨询有限公司 -

2 - 建设项目基本情况 项目名称 圣为热源厂脱硫设施改造项目 建设单位 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 法人代表 徐明业 联系人 姚处长 通讯地址 沈阳市苏家屯区迎春街

173 号 联系电话

13252897036 传真 ―― 邮政编码

110100 建设地点 沈阳市苏家屯区迎春街

173 号 立项审批 部门 ―― 批准文号 ―― 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 大气污染治理 N7722 占地面积 (平方米) ―― 绿化面积 (平方米) ―― 总投资 (万元)

9870 其中:环保 投资(万元)

9870 环保投资 占总投资 比例 100% 评价经费 (万元) ―― 预期投产日 期―― 工程内容及规模

1 建设项目由来 沈阳圣达热力供暖有限责任公司于

2003 年成立,同年由建设单位投资建设《苏 家屯城区南部热源厂项目》 ,后经企业内部决定,将已经建成的 苏家屯城区南部热源 厂 改名为 圣为热源厂 ,原建设地址和规模未发生变化. 现有工程建设地点位于沈阳市苏家屯区迎春街

173 号,总投资 1.7 亿元,占地面 积60320 平方米,设有

2 间锅炉房,安装热水锅炉

8 台,总吨位 329MW,其中

3 台29MW 链条炉排热水锅炉、

3 台64MW 链条炉排热水锅炉、

2 台25MW 链条炉排热水 锅炉(由2台35t/h 链条炉排蒸汽锅炉改造) ,平面布置见附图 1,8 台锅炉都经过

1 根140m 高烟囱排放,其中除尘和脱硫系统为丹东自动化环保工程有限公司生产的 ZJT-S 姓系列烟气自激脱硫除尘器,除尘器的设计除尘效率 97%,脱硫效率 70%,经 烟囱排放的颗粒物浓度为

95 mg/Nm3 ,二氧化硫的浓度为

384 mg/Nm3 ,氮氧化物的 浓度为

319 mg/Nm3 ,各污染物的已经不能满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中的相关要求,因此沈阳圣达热力供暖有限责任公司的除尘、脱硫 辽宁宇洁环保咨询有限公司 -

3 - 和脱硝项目的改造迫在眉睫. 沈阳圣达热力供暖有限责任公司的除尘技改项目在本项 目技改前实施,除尘技改项目实施后,锅炉烟气中排放的烟尘能够满足锅炉大气污染 物排放标准》 (GB13271-2014)中的相关要求(烟尘:30mg//N m3 ) ,本项目只是对沈 阳圣达热力供暖有限责任公司的脱硫改造项目进行评估. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名 录》的有关规定――本项目属于 E 电力工程―脱硫、脱硝、除尘等环保工程,应编制 环境影响评价报告表.为此,沈阳圣达热力供暖有限责任公司委托辽宁宇洁环保咨询 有限公司对本项目进行环境影响评价,环境影响评价委托书见附件 1,环境影响评价 技术人员在收集资料、现场踏勘、走访调查的基础上,通过工程分析,污染源调查, 环境现状收集监测资料,环境影响预测和评价,编制了本项目环境影响报告表.

2 工程概况 2.1 建设地点 本项目位于沈阳市苏家屯区迎春街173号―沈阳圣达热力供暖有限责任公司厂区 内,地理坐标为东经 123°20′36″,北纬 41°38′53″,项目具体位置见附图 2. 2.2 建设规模 本项目建设内容为拆除原有

8 台烟气自激脱硫器, 为8台锅炉配套新建

4 套脱硫 塔(一炉一塔、二炉一塔、三炉一塔、二炉一塔) 、工艺水系统、泥渣处理系统等附 属设施,平面布置见附图 1.项目主要建设内容见表 1. 表1项目主要建设内容组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 脱硫塔 本项目共建设

4 套脱硫塔,①、②号锅炉设置一套 70t 脱硫塔,③、④、⑤号锅炉设置一套 120t 脱硫塔,⑥、 ⑦号锅炉设置一套 180t 脱硫塔, ⑧号锅炉设置一套 90t 脱硫塔,每座塔内均设有 SO2 吸收区、除雾区等系统, 塔外设一座氧化池 烟气系统 烟道的进口、 出口及烟道防腐系统,烟气经除尘器出口 引入烟道入口, 入口位于脱硫塔底部, 经过脱硫塔之后, 从脱硫塔顶部烟气出口进入排气筒 脱硫浆液制备系统 包括脱硫剂(氧化镁)储仓、乳化罐、乳化液输出设备 及相关制备水系统管道 工艺水系统 工艺水箱

1 个,容积 40m3 废水及泥渣处理系统 设有

1 座沉淀池 500m3 辽宁宇洁环保咨询有限公司 -

4 - 拆迁工程 拆除原有

8 套烟气自激脱硫器 土建工程 包括新建脱硫剂(氧化镁)储仓、钢烟道支架、综合管 架、吸收塔基础、氧化池、沉淀池 公用工程 供电系统 利旧,无需改造 消防系统 利旧,无需改造 给排水系统 脱硫工艺水依托厂区循环水系统, 脱硫系统冷却水依托 电厂工业水系统 环保工程 大气治理设施 脱硫剂(氧化镁)储仓密封 废水治理措施 脱硫废水采用化学沉淀法进行处理 噪声治理措施 安装减振基础、隔声材料 防渗措施 地沟、地坑和石膏贮存场防渗等级 S8 表2主体构筑物一览表 序号 建构筑物名称 基础形式 数量 建筑面积(m2 )

1 钢烟道支架 柱下联合基础

4 ――

2 吸收塔基础 桩承台基础

4 ――

3 脱硫剂 (氧化镁) 储仓 桩承台基础

1 直径 3m,高12m

4 氧化池 混凝土(防渗)

1 容积 500m3

5 沉淀池 混凝土(防渗)

1 容积 500m3 2.3 脱硫改造方案 (1)脱硫工艺设计 本项目拟对现有

8 台链条炉排热水锅炉进行脱硫设施改造, 新建

4 套脱硫塔, ①、 ②号锅炉设置一套 70t 脱硫塔,③、④、⑤号锅炉设置一套 120t 脱硫塔,⑥、⑦号锅 炉设置一套 180t 脱硫塔,⑧号锅炉设置一套 90t 脱硫塔,锅炉按照 100%出力规模设 计. ①脱硫工艺采用氧化镁湿法,为了适应燃煤含硫量的波动,脱硫系统的设备配置 燃煤硫份按小于等于 0.8%设计. ②脱硫装置采用两炉一塔(①、②号锅炉) 、三炉一塔(③、④、⑤号锅炉) 、 两炉一塔(⑥、⑦号锅炉) 、一炉一塔(⑧号锅炉)设计,现有引风机在除尘系统中 改造完成,脱硫塔前设置喷淋系统,控制脱硫塔入口烟温.每套脱硫装置的烟气处理 能力为对应锅炉 100%工况时的烟气量,4 座脱硫塔共用一套制浆系统,脱硫设计........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)