qswanxun.com AI-808 型人工智能调节器 AI-808 型人工智能调节器型谱表 AI- 说明型号AI-808 具有位式控制、AI智能调节、报警、变送、通讯等功能, 在AI~708基础上增加手/自动切换、手动自整定功能. A 面板尺寸:96 96mm(带20线光柱,带辅助窗口) 插入深度lOOmm B 面板尺寸:160 80mm(横式)(带20线光柱,带辅助窗口) 插入深度100mm C 面板尺寸:80 160mm(竖式)(带50线光柱,带辅助窗口)插入深度l00mm D 面板尺寸:72 72mm 插入深度l00 mm E/E5 面板尺寸:48 96mm(竖式),导轨安装 插入深度100 mm 外形尺寸 F 面板尺寸:96 48mm(横式) 插入深度100mm X 光电隔离的线性电流输出模块(可编程0~10mA、4~20mA等) X4 自带隔离电源的光电隔离的线性输出模块(不占用仪表内部隔离电源) G 固态继电器驱动电压输出模块(DCl2v/30mA) L2/L4 继电器触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(250VAC/1A(2A),30VDC/1A (2A)) 主输出 COUT) K1 单路可控硅过零触发输出模块(可触发5~500A的双同或一个单向反并联的可控 硅) K2 双路可控硅过零触发输出模块(可用于三相电路) W1/W2 可控硅无触点常开式(W2常闭式)输出模块(100~240VAC/0.2A) K5 单相可控硅移相触发输出模块(可用于220V~380VAC) 主输出 (OUT) X+AIJ l4 三相可控硅移相触发 L 继电器触点开关(压敏电阻吸收)输出模块(250VAC/1A,30VAC/0.2A) K1 单路可控硅过零触发输出模块(可触发5~500A双向或二个单向反并联的可控 硅) 报警一 (ALl) W1/W2 可控硅无触点常开式(W2常闭式)输出模块(100~240VAC/0.2A) L 继电器触点开关(压敏电阳吸收)输出模块(250VAC/1A,30VDC/1A) 报警二 (AL2) W1/W2 可控硅无触点常开式(W2常闭式)输出模块(100~240VAC/0.2A) S 光电隔离RS485通讯接口模块 S4 自带隔离电源的光电隔离RS485通讯接口模块(不占用仪表内部隔离电源) V24 隔离的24VDC/50mA电压输出,可供变送器使用 X 光电隔离的线性电流输出模块(可编程0~10mA、4~20mA等) 通讯功能 (COMM) X4 自带隔离电源的光电隔离的线性输出模块 (不占用仪表内部隔离电源) V24 隔离的24VDC/50mA电压输出,可供变送器使用 V5 非隔离的5V直流电压输出,可供阀位反馈电位器使用 辅助接口 (AUX)
12 开关量输入接口 上海万迅仪表有限公司 地址:上海市浦东云台路
145 号云台大厦
1202 座(200126) 电话 021-51029491 传真 58830407www.qswanxun.com
一、概述 本系列仪表采用了国际先进技术,输入采用数字校正系统,内置常用的热电偶和热电阻非线性校正表格.测 量精度高. 本系列仪表具备 l00~240VAC 输入开关电源及多种外形尺寸. 本系列仪表采用先进的专家 PID 智能调节算法,控制精度稳定,无超调,具备自整定(AT)功能. 本系列仪表具有输入功能全通用,输出功能模块化,可通过更换不同功能的模块来实现各种控制方式和丰富 的输出功能,以适用于各种使用场合. 本系列仪表具有通讯功能,通过计算机可实现对仪表的各项操作及控制. 本系列仪表新增了线性电流输入规格. 本系列仪表为 8.02 版本号.
二、技术规格 输入规格: 热电阻:k S.R.T.E.J.B.N.Wre325 等. 热电阻:Ptl
00、Cu
50、Cul00 等电阻:0~80Ω、0~400Ω等电压:0~20mV、O~lOOmV、0~1V、O~5V、1~5v 等电流:O~20mA、4~20mA 等 扩充规格在保留上述输入规格基础上.允许用户指定一种特殊输入规格(需提供分度表) 测量范围: 热电阻:K(-50~+1300℃)、S(-50~+1700℃)、R(-50~+l650℃)、T(-200~+350℃)、E(0~+800℃)、 J(0~+l000℃)、B(0~+18OO℃)、N(0~+1300℃)、Wre325(0~2300℃)、Ptl00(-200~+600℃)、 Cu50(-50~+150℃)、Cul00(-50~+150℃)、 线性输入:-l999~+9999 由用户定义 测量精度:0.2 级(电压、电流、热电阻及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时) 0.2%FS 士2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) 注:仪表对 B 分度号热电偶在 0~600℃范围时可进行测量,但测量精度无法达到 0.2 级.在600~1800℃范围可保 证0.2 级测量精度. 反馈输入:4~20mA(控制输出为线性电流) O~5V(控制输出为 on/off 开关型) (仅适用于 A 型、B 型、C 型仪表) 响应时间:≤0,5 秒 报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等
4 种方式. 报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量 220VAC 或30VDC/1A. 控制输出规格:继电器触点开关输出(常开+常闭):220VAC,1A 或2A,30VDC/1A 或2A 可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2 秒(持续),2A(20mS 瞬时,重复周期大于 5s) 固态继电器 SSR 驱动电压:12VDC/30mA 可控硅触发输出:可触发单相/三相过零触发或单相移相触发(可触发 5~500A 的双向可控硅.2 个单向可控 硅反并联连接或可控硅功率块. 电流输出:0~10mA,4~20mA,0~20mA 可定义 变送输出:0~10mA,4~20mA,0~20mA 可定义 上海万迅仪表有限公司 地址:上海市浦东云台路
145 号云台大厦
1202 座(200126) 电话 021-51029491 传真 58830407www.qswanxun.com 配电输出:24VDC 电压,最大输出电流 50mA,可供无源变送器用. 温度补偿:0~50℃温度自动补偿 环境温度:0~50℃ 电源:100~240VAC(50Hz/60Hz)开关电源、24VDC 2V 功耗:≤5W 面板尺寸:96
96 mm,160
80 mm,80
160 mm,72
72 mm,48
96 mm,96
48 mm 开孔尺寸:92
92 mm,152
76 mm,76
152 mm,68
68 mm,45
92 mm,92
45 mm 输入信号类型表 In 输入规格 ln 输入规格
0 K
1 S
2 R
3 T d E
5 J
6 B
7 N
8 Wre325
9 备用
10 用户指定扩充 11~17 备用
18 0~20mA
19 4~20mA
20 Cu50
21 Ptl00
22 Cul00
23 备用
24 备用
25 备用
26 0~800
27 400Ω
28 0~20mV
29 0~100mV
30 0~60mV
31 0―1V
32 0.2~1V
33 1―5V
34 0-5V
35 -20~20mV
36 -100~100mV
37 -5V~5V 上海万迅仪表有限公司 地址:上海市浦东云台路
145 号云台大厦
1202 座(200126) 电话 021-51029491 传真 58830407www.qswanxun.com
三、仪表接线
(一)A、C、E 型仪表接线图
(二)B、F 型仪表接线图 上海万迅仪表有限公司 地址:上海市浦东云台路
145 号云台大厦
1202 座(200126) 电话 021-51029491 传真 58830407www.qswanxun.com
(三)D 型仪表接线图 上海万迅仪表有限公司 地址:上海市浦东云台路
145 号云台大厦
1202 座(200126) 电话 021-51029491 传真 58830407www.qswanxun.com
四、仪表面板、操作、PID 控制说明
(一)面板显示
1、OUT 输出指示灯
2、ALl 报警指示灯
3、AL2 报警指示灯
4、AUX 位置动作指示灯
5、操作确认键(兼参数设置进入、给定值/输出转切换)
6、移位键(兼自动/手动切换)
7、减键
8、加键
9、光柱(指示测量值/输出值/反馈值的百分比)
10、显示测量/输出/反馈的百分比
11、显示设定值(在设定状态下显示参数数值)
12、显示测量值(在设定状态下显示参数代码)
(二)仪表的操作
1、上电过程
2、参数设置
3、修改数据
4、显示切换、手动/自动切换 上海万迅仪表有限公司 地址:上海市浦东云台路
145 号云台大厦
1202 座(200126) 电话 021-51029491 传真 58830407www.qswanxun.com
5、自整定面板启动方法 在测量状态下,可按 ........