编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-10-13 |
1 400-820-4535 www.
fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? CJ系列Controller Link单元 CJ1W-CLK 新型Controller Link单元,发送字数为4,000 ? Controller Link是一种可以轻松高速发送和接收大量数据的FA 网络. Controller Link支持可以实现PLC和计算机之间共享数据 的数据链接和可以随时收发数据的信息服务. ? 可以灵活构筑系统,采用中继器单元可以实现三通配线、远距 离配线、以及将部分网络转换为光纤电缆. 特点 ? 无需编程,只需设置数据链接表即可轻松获取大容量数据链接. ? 可设置单元的每个节点最多发送/接收20,000 *1字 (板卡可设置62,000字) . ? 在确保数据准确性的前提下,每个节点可以执行4,000 *2字的数据链接. ? 可以在数据链接处于运行状态时更改用户设置数据链接表. *3 ? 可以采用错误诊断支持软件和多种状态标志监控整个系统的错误. *1. 1.2或更高版本的单元可支持. *2. 支持CJ1W-CLK23和3G8F7-CLK@3. *3. 支持CJ1W-CLK
23、 3G8F7-CLK@3和以 -V1 结尾的型号. 系统配置 有线型Controller Link单元 A:有线型Controller Link单元 (1):双绞线电缆 B:有线型Controller Link板卡 (2):光纤电缆 C:电线转光纤型中继器单元 D:电线转电线型中继器单元 *
500 kbits/s CJ1W-CLK23 基本配线 (菊花链连接) 三通配线,部分转换为光纤电缆 远距离配线 A A B A B A (1) 1km??* A A B A A A B D C (2) C (1) (1) (1) A A B A D D (1) (1) (1) 1km??* 1km??* 1km??*
2 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? CJ1W-CLK 种类 国际标准 ? 标准缩写如下:U: UL、 U1: UL (Class I Division
2 关于危险场所的产品) , C: CSA、 UC: cULus、 UC1: cULus (Class I Division 2关于危险场所的产品) , CU: cUL、 N: NK、 L: Lloyd和CE: EC指令. ? 请向欧姆龙代表处咨询详情以及这些标准的适用条款. Controller Link单元 注:此单元不能用于NJ系列机器自动化控制器. * 使用下列特殊电缆作为双绞线屏蔽电缆. ? ESVC0.5*2C-13262 (Bando Electric Wire:日本公司) ? ESNC0.5*2C-99-087B (Nihon Electric Wire &
Cable Corporation:日本公司) ? ESPC 1P*0.5mm2 (Nagaoka Electric Wire Co.,Ltd.:日本公司) ? Li2Y-FCY2*0.56qmm (Kromberg &
Schubert, Komtec Department:德国公司) ? 1*2*AWG-20PE+Tr.CUSN+PVC (Draka Cables Industrial:西班牙公司) ? #9207 (Belden:美国公司) 附件 CJ系列Controller Link单元不含附件. Controller Link板卡 * CD-ROM包含下列软件. ? Controller Link (PCI) 驱动器 ? FinsGateway Version
2003 (PCI-CLK Edition) ? FinsGateway Version
3 (PCI-CLK Edition) ? 设置诊断实用工具 ? C语言库 单元分类 产品名称 规格 分配的单元 编号数目 电流消耗 (A) 型号 标准 通信电缆 通信类型 双工支持 每个CPU 单元可安装 最大台数 DC5V DC24V CJ1 CPU 总线单元 Controller Link 单元 有线型屏蔽双绞线 电缆 (参见注释. ) 数据链接和信息 服务 无810.35 ? CJ1W-CLK23 UC1,N,L, CE 产品名称 规格 附件 型号 标准 通信电缆 通信类型 适用于PCI总线的 Controller Link板卡 有线型双绞线屏蔽 电缆 数据链接和信息服 务?CD-ROM *1 * ? 安装指南 (W467)*1 ? 通信连接器*1 3G8F7-CLK23-E CE CJ1W-CLK
3 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? 中继器单元 使用中继器单元可对有线型Controller Link网络进行三通配线、远距离配线、 62节点配置、以及将部分网络转换为光纤电缆. *1. 使用电线转光纤 (H-PCF)电缆时,使用H-PCF电缆 (Controller Link和SYSMAC LINK均适用)或带连接器的H-PCF光纤电缆. *2. 使用电线转光纤 (GI)电缆时,使用GI光纤电缆 (Controller Link适用) . 继电器端子块 如果在有线型Controller Link网络中预先安装继电器端子块,无需停止整个网络的通信即可更换Controller Link单元.继电器端子块不能用于Controller Link板卡. H-PCF电缆和光纤连接器 带连接器的H-PCF光纤电缆 (光纤2芯、导线2芯、黑色复合电缆) 适用于带连接器的H-PCF光纤电缆的光纤连接器为溶胶抛光型. ? 电缆长度 可选以下电缆长度:2 m、
5 m、
15 m、
20 m.如需长度为21m以上的电缆,请联系欧姆龙销售代表处. 名称 规格 型号 标准 Controller Link 中继器单元 电线转电线型 CS1W-RPT01 UC1,CE 电线转光纤 (H-PCF)型*1 CS1W-RPT02 电线转光纤 (GI)型*2 CS1W-RPT03 名称 规格 型号 标准 有线型Controller Link单元用 继电器端子块 用于有线型Controller Link单元 (5套) CJ1W-TB101 ? 名称 应用/结构 规格 型号 标准 光纤电缆 Controller Link、 SYSMAC LINK、 SYSBUS 1.光纤单芯导线 2. 抗拉构材 (塑料保护线) 3. 填充绳 (塑料) 4. 信号线周围的填充物 (塑料、纱线或纤维) 5. 束线带 (塑料) 6. 耐热PV护套 带抗拉绳的2芯光 纤电缆 黑色 10m S3200-HCCB101 ? 黑色 50m S3200-HCCB501 黑色 100m S3200-HCCB102 黑色 500m S3200-HCCB502 黑色 1000m S3200-HCCB103 橙色 10m S3200-HCCO101 橙色 50m S3200-HCCO501 橙色 100m S3200-HCCO102 橙色 500m S3200-HCCO502 橙色 1000m S3200-HCCO103 光纤连接器 (压着切口) CS1W-RPT02 半锁定 S3200-COCF2571 全锁定 S3200-COCF2071 应用 外观 型号 标准 Controller Link、 SYSMAC LINK S3200-CN@@@-20-20 ? S3200-CN@@@-20-25 S3200-CN@@@-25-25 &
6:537 3:5
75 75 6/ 7(56: 7(56:
21 6/ '
&
9 ,1387 %$8'
5$7( 6:
1 2
4 3
5 6 CJ1W-CLK
4 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? ? 型号 ? 光纤连接器组装工具 * 使用一般用户组装的电缆存在质量问题风险,因此建议您购买预装连接器的电缆或让有资质的技师组装电缆. GI光纤电缆 必须由合格的技师选择、组装并安装GI光纤电缆,因此一定要让光纤电缆专业人员处理GI电缆. 可用光纤电缆和光纤连接器 ? 光纤类型:渐变型、多模型、全石英玻璃型、纤维型 (GI型AGF电缆) ? 光纤结构 (线芯直径/包层直径) :62.5/125?m或50/125?m ? 光纤的光学特性:请参见表格. ? 光纤连接器:ST连接器 (IEC-874-10) ? 50/125?m AGF电缆 Lf代表以km为单位的光纤长度, Ta代表环境温度, λ代表测试光源的波长峰值. ? 62.5/125?m AGF电缆 Lf代表以km为单位的光纤长度, Ta代表环境温度, λ代表测试光源的波长峰值. ?? 2m 5m 10m 15m 20m
20 25 ?? ??????? ??? ??? (1) 2m?5m?10m?15m?20m (2) 21m??? ???? H-PCF ?????? ???? ?????ッ? ?????? ?????? 名称 应用单元 型号 制造商 标准 光纤组装工具* 此工具用于为C系列SYSBUS、SYSMAC LINK和Controller Link光学传送系统现场安装压着切口连 接器和硬塑封套石英光纤. CAK-0057 住友电工 ? 项目 最小 标准 最大 条件 数值孔径 (N.A) ? 0.21 ? ? 传送损耗 (dB) ? ? 3.0Lf 0.5km≤Lf λ=0.8?m Ta=25°C 3.0Lf+0.2 0.2km≤Lf ≤0.5km 3.0Lf+0.4 Lf ≤0.2km 连接损耗 (dB) ? ? 1.0 λ=0.8?m,同一位置 传送带宽 (MHz-km)
500 ? ? λ=0.85?m (LD) 项目 最小 标准 最大 条件 数值孔径 (N.A) ? 0.28 ? ? 传送损耗 (dB) ? ? 3.5Lf 0.5km≤Lf λ=0.8?m Ta=25°C 3.5Lf+0.2 0.2km≤Lf ≤0.5km 3.5Lf+0.4 Lf≤0.2km 连接损耗 (dB) ? ? 1.0 λ=0.8?m,同一位置 传送带宽 (MHz-km)
200 ? ? λ=0.85?m (LD)
5 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? CJ1W-CLK 可装配件 *1. 此机型已于2012年7月停止生产. *2. 需要CP1W-EXT01 CJ单元适配器. *3. 可以在NSJ控制器上安装一个NSJW-CLK21-V1. *4. 如果使用扩展装置,不能在NSJ控制器上安装NSJW-CLK21-V1. 通信规格 *1. 此机型已于2012年7月停止生产. *2. 如果不使用中继器单元,有线型的最大节点数为32.当组建超过32个节点的网络时需要使用中继器单元.如果使用中继器单元,只能使用下列Controller Link单元 或板卡,并为所有节点的DM参数软件交换器设置 Wired Network
62 Node Enable Bit . CS1W-CLK23/CLK21-V1 CJ1W-CLK23/CLK21-V1 3G8F7-CLK23-E/CLK21-EV1 *3. 只能在不超过32个节点 (节点地址1~32)的系统中使用CX-Programmer 3.1版中的CX-Net或更低版本.如果系统采用最大节点数为62 (节点地址1~62) ,使用CX- Programmer 3.2版或更高版本中的CX-Net或CX-Integrator. *4. CJ系列PLC不含链接区域,但LR000~LR199自动转换为CIO 1000~CIO 1199. 型号 NJ系统 CJ1系统 CP1H系统 NSJ系统 CPU装置 扩展装置 CPU装置 扩展底座 CP1H PLC NSJ控制器 扩展底座 CJ1W-CLK23 单元版本2.0 不支持 8个单元 (每个CPU单元) 2个单元*2 不支持*3 8个单元*4 CJ1W-CLK21-V1 *1 单元版本1.2 项目 规格 型号 CJ1W-CLK23 3G8F7-CLK23-E CJ1W-CLK21-V1 *1 3G8F7-CLK21-EV1 *1 类型 有线型 (双绞线屏蔽电缆) 通信方式 N:N令牌总线式 编码 曼彻斯特编码 调制方式 基带码 同步方式 标志同步 (符合HDLC标准) 传送路径形式 多点式 (总线型) 传送速度 由传送速度决定的最大传送距离如下: 2Mbits/s: 500m 1Mbits/s: 800m 500kbits/s: 1km 最大传送距离 节点间的最大距离 未指定. (整个系统必须达到最大传送距离. ) 传输介质 指定的双绞线屏蔽电缆 2根信号线, 1根屏蔽线 节点连接方式 PLC:连接至端子块 计算机:使用专用 (已附带)连接器连接 最大节点数 32或62个节点*2 *3 适用编程设备 CX-One中的CX-Integrator、 CX-Programmer*3中的CX-Net、编程器 通信功能 数据链接和信息服务 数据链接字数 每个节点的发送字:4,000字以下 (CJ1W-CLK@3) , 1,000字以下 (所有其他型号) 每个节点的发送/接收字数: 12,000字以下 (1.2版以下) 20,000字以下 (1.2或更高版本) 每个网络的发送总字数 : 62,000字以下 数据链接区 PLC:二进制区 (CIO区、工作区、链接区*4) 、数据存储区、扩展数据存储区 (EM)计算机: FinsGateway事件内存 信息长度 2,012字节以下 (包括信息头) RAS功能 ? 轮询节点备份功能 ? 自检功能 (启动时进行硬件检查) ? 回波测试和广播测试 (采用FINS命令) ? 监视时钟 ? 错误日志功能 错误控制 曼彻斯特编码检查 CRC检查 (CCITT X16 +X12 +X5 +1)
6 400-820-4535 www.fa.omron.com.cn ???????? ???? ?? CJ1W-CLK 各装置规格 Controller Link单元 * 此机型已于2012年7月停止生产. Controller Link板卡 (用于PCI总线) (新型号) *1. 如果使用Windows
7 (32位)或Windows Vista系统,请使用版本3.10或更高版本的CD安装. *2. 如果操作系统为Windows NT 4.0 (Service pack 3或更高版本) 、 Windows ME或Windows 98SE,请安装FinsGateway 3版.然而,在这种情况下无法使用用于PCI总线的 Controller Link板卡的新功能 (即按照1:N的比例自动创建数据链接、更改数据链接处于活动状态的数据链接表、有线型的62节点设置、数据链接发送字数上限4000) . Controller Link板卡 (用于PCI总线) (旧型号) *1. 此机型已于2012年7月停止生产. *2. 如果操作系统为Windows NT 4.0 (Service pack 3或更高版本) 、 Windows ME或Windows 98SE,请安装FinsGateway 3版.然而,在这种情况下无法使用用于PCI总线的 Controller Link板卡的新功能 (即按照1:N的比例自动创建数据链接、更改数据链接处于活动状态的数据链接表、有线型的62节点设置、数据链接发送字数上限4000) . 项目 规格 型号 CJ1W-CLK23 CJ1W-CLK21-V1 适用PLC 全部CJ系列CPU单元 可安装单元数 最大8个 安装场所 安装至CPU底座或扩展底座 (划分为CPU总线单元) . 网络参数和手动设置数据链接表的存储位置 系统总线单元区 (位于CPU单元参数区) . 路由表存储位置 CPU单元参数区 质量 110g 电流消耗:PLC内5V 0.35A 项目 规格 型号 3G8F7-CLK23-E 3G8F7-CLK13-E 3G8F7-CLK53-E 计算机兼容型号 IBM PC/AT或兼容机 ? CPU:Intel Celeron
400 MHz更高配置 ? 主存储器:128MB以上 ? ........