编辑: star薰衣草 2019-10-15
DLBR DLBR DLBR DLBR 系列板式换热机组说明书 系列板式换热机组说明书 系列板式换热机组说明书 系列板式换热机组说明书 长沙多灵环保科技有限公司CCCCHANGSHA HANGSHA HANGSHA HANGSHA DAWNING DAWNING DAWNING DAWNING ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL PROTECTION PROTECTION PROTECTION PROTECTION TECHNOLOGY TECHNOLOGY TECHNOLOGY TECHNOLOGY CO.

, CO., CO., CO., LTD LTD LTD LTD 板式换热机组(DLBR 系列) 长沙多灵环保科技有限公司

电话:0731-85797455/85798733 传真:0731-85791635 地址:长沙市韶山南路

637 号(410007)

网址:www.csdawning.com

邮箱:[email protected] 原理概述 DLBR 板式换热机组由板式换热器、温控阀、循环泵(二次侧) ,补水泵、阀门、仪表、电控柜和附件 等严密组合而成,相当于一个完整的 换热站 .一次侧热媒经过温控阀进入板式换热器后送出.温度传感 器设在二次侧热水出口,将温度信号反馈给温控阀,调节热媒流量从而控制二次侧出水温度.补水泵接受 压力传感器的压力信号,自动启停,保持系统压力稳定.为了使设备具有更强的调节适应能力,DLBR 板 式换热机组设计了独特的二次侧旁通管路,在满足用户使用要求的前提下,尽量降低二次侧水流阻力损失, 从而配备耗电量更小的循环泵,节省电能. 应用范围 以锅炉、城市管网或废热为热源的风机盘管空调、散热器采暖、地板辐射采暖及生活热水系统等. 型号说明 系统组成 温度控制:机组的温度控制由 DLZQSH 系列温控器来完成.工作时,装设在二次侧出口的温度传感器 输送水温信号至温度控制器,经过比较设定温度与实际温度的差别后,温度控制器输出相应的信号至电动 阀执行器,执行开关命令调节电动阀的开启度,从而实现温度控制.DLZQSH 温度控制系统采取进口产品, 具有控温准确、稳定、无故障等优点,控温精度±1℃. 压力控制:机组的压力控制由带压力传感的电接点压力表完成.工作时,电接点压力表测量系统回水 压力,比较设定的上、下压力极限,并输出开关信号至电控柜,启动或关闭补水泵.系统压力低于下限压 力时启动补水泵,增大压力;

系统压力超出上限时,关闭补水泵.多余水量由膨胀水箱或密闭膨胀水罐吸 板式换热机组(DLBR 系列) 长沙多灵环保科技有限公司

电话:0731-85797455/85798733 传真:0731-85791635 地址:长沙市韶山南路

637 号(410007)

网址:www.csdawning.com

邮箱:[email protected] 收. 水泵控制:循环泵一般为二台,一用一备,具有联锁保护、轮流启动功能;

电功率较大的泵采用降压 启动方式;

补水泵一台;

电控柜装有电压表和电流表,具有故障报警和各种电气保护功能. 客户有特别要求的,可按要求特别设定. 系统原理图 系统原理图 系统原理图 系统原理图 性能参数表 性能参数表 性能参数表 性能参数表 型号 换热 面积 循环泵 补水泵 重量 kg 型号 流量 m3 /h 扬程 m 功率 kw 型号 流量 m3 /h 扬程 m 功率 kw DLBR-5

5 50SG15-30

12 30 2.2 4W-40 3.6

60 4.0

650 DLBR-8

8 50SG15-30

15 27 2.2

850 DLBR-12

12 65SG30-27

30 30 4.0 50W-45 6.12

60 5.5

1050 DLBR-16

16 80SG50-30

50 30 7.5

1100 DLBR-22

22 100SG50-30

50 32 7.5

1200 DLBR-28

28 1G100-80-160

100 50

17 1300 DLBR-36

36 1G100-80-160

100 50

17 1400 DLBR-45

45 1G100-65-200

100 50

22 50W-45 6.12

60 5.5

1700 DLBR-58

58 1G125-100-200

200 50

55 2000 DLBR-72

72 1G125-100-200

200 50

55 2600 安装与使用 安装与使用 安装与使用 安装与使用 DLBR 换热机组不是设备的简单拼装,而是各设备间的有机协调组合,实现整体的最优化. 板式换热机组(DLBR 系列) 长沙多灵环保科技有限公司

电话:0731-85797455/85798733 传真:0731-85791635 地址:长沙市韶山南路

637 号(410007)

网址:www.csdawning.com

邮箱:[email protected] 代号 名称 a 二次侧进口 b 二次侧出口 c 一次侧进口 d 一次侧出口 e 补水口 L 长B宽H高安装 1. DLBR 板式换热机组应安装在高出地面 100mm(埋地 200mm)的基础上,用橡胶板垫平. 2. 按规范布置机组接管和机房内管道,机组四周宜保留 1~1.5m 的检修、操作空间. 3. 搬运安装时,只能在机组基座上着力,并应注意对机组各部件的保护. 4. 根据设计规范,系统中应设置水处理器、过滤器、安全阀及排气阀,蒸汽压力>

0.6MPa 时须设减 压阀. 5. 动力电(380V/50Hz,三组四线制)只需配送至电控柜即可,电控柜须可靠接地(电阻≤10Ω) . 6. 根据实际需要,考虑是否对板式换热机组管道和设备进行保温. 7. 对机组及连接管道做工作压力范围内的水压试验,确认无误. 8. 如机房室外管道已先确定,可按要求对接管位置作适当调整,以便安装. 使用 1. 与机组相连的系统、管道须经冲洗、试压、验收合格后,方可启动机组 2. 启动时,应先启动二次侧循环泵,再逐渐开启热媒阀门,停机时,先关闭热媒阀门,再停循环泵. 3. 应注意检查机组工作是否正常,温度控制、压力控制是否正常,且应经常记录机组运行参数. 板式换热机组(DLBR 系列) 长沙多灵环保科技有限公司

电话:0731-85797455/85798733 传真:0731-85791635 地址:长沙市韶山南路

637 号(410007)

网址:www.csdawning.com

邮箱:[email protected] 4. 冬季停运时,须切断机组进出口,并放干机组管道内的水,防止冻裂. 5. 注意对机组进行维护、清理,尤其是温控阀、水泵和电控柜. 换热机组选型表 换热机组选型表 换热机组选型表 换热机组选型表 1. DLBR 用于暖气片/散热器采暖(水-水换热,采暖水温度:70/95℃) 型号 热媒 110/80℃ 热媒 120/80℃ 热媒 130/80℃ 外形尺寸 长*宽*高(mm) 传热 量KW 热媒 流量 10? kg/h 二次 侧流 量10? kg/h 传热 量KW 热媒 流量 10? kg/h 二次 侧流 量10 ?kg/h 传热 量KW 热媒 流量 10? kg/h 二次 侧流 量10 ?kg/h DLBR-5-N-S

156 4.47 5.36

219 4.70 7.53

280 4.81 9.62 1700*800*850 DLBR-8-N-S

250 7.16 8.59

350 7.52 12.03

450 7.73 15.47 1700*1000*850 DLBR-12-N-S

375 10.74 12.89

525 11.28 18.04

675 11.60 23.20 1850*1000*850 DLBR-16-N-S

500 14.32 17.18

700 15.04 24.06

900 15.47 30.93 1900*1200*980 DLBR-22-N-S

688 19.70 23.64

963 20.68 33.10

1238 21.27 42.55 2000*1400*1280 DLBR-28-N-S

875 25.06 30.07

1225 26.31 42.10

1575 27.06 54.13 2000*1400*1280 DLBR-36-N-S

1125 32.22 38.66

1575 33.38 54.13

2025 34.80 69.60 2100*1500*1280 DLBR-45-N-S

1406 40.27 48.32

1969 42.29 67.70

2530 43.47 86.95 2100*1500*1280 DLBR-58-N-S

1813 51.92 62.31

2538 54.52 87.22

3263 56.07 112.1 2100*1500*1280 DLBR-72-N-S

2250 64.44 77.33

3150 67.66 108.2

4050 69.60 139.2 2100*1600*1450 2. DLBR 用于风机盘管空调(水-水换热,空调水温度:55/65℃) 型号 热媒 110/80℃ 热媒 120/80℃ ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论