编辑: gracecats 话题热度:753 2019-12-04
关键词: 检测,二氧化硫,锅炉,氧化硫,二氧化,so2,检验,氧化,氧化反应,硫,锅炉二氧化硫 添加资源
资源与摘要 编辑
gracecats
   锅炉二氧化硫检测

  1.SO2测定值异常偏高

  ①日常维护巡检后,标准钢瓶气体及气路为常开状态,只关闭了校准电磁阀,可能会造成标气泄漏,引起测量值异常偏高。每次巡检维护做到人走钢瓶关即可。

  ②站房内空调制冷效果不好或者空调设定温度偏高,导致站房内温度过高,从而导致反应室温度过高,测量值会偏高。到现场查看并降低室内温度即可。

  2.SO2测定值数据为负值、零值或低值

  ①仪器本身零点漂移过大,导致零点不准。重新对仪器零点进行校准。

  ②零气源活性炭或化学吸附剂失效,导致零气不纯,校准零点不准。更换介质后后重新对仪器零点进行校准即可。

  ③采用一根长四氟管代替采样气路直接与仪器进气口相连,若测量值升高,则说明样气总管存在堵塞,导致测量值偏低,用空压机内的高压气体反冲洗采样总管即可解决。

  ④夏季高温、高湿情况下,站房室内外温差过大,导致样气在采样总管内容易产生冷凝水,对样气进行洗涤导致二氧化硫测量值偏低。适当提高站房内温度,将进气管加装保温套或加热器进行加热干燥即可解决。

  3. SO2测定值极稳定

  出现这种情况的主要原因有管路和反应室污染,紫外灯不稳定,光电倍增管或前置放大模块故障等。遇到此类问题可采用由简单到复杂的排除法,可对某部件采用直接替换法找出原因,排除故障。
迷音桑
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB 15562.1 环境保护图形标志... 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/T 91 ... ---摘自《汽车制造》
XR30273052
生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11(1)-2006 1.35 总硅/氧化 硅 电子级... 14675-1993 2.29 烟尘 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中... ---摘自《-1》
sunny爹
本项目排放的大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、氧化、少量的酸雾。经工程分析、影响预测及污染防治措施分析可知,采取相应的污染防治措施后,项目排放的废气污染... ---摘自《目录》
252276522
氧化 大气污染物综合排放 标准 GB16297-1996 960 / 11 DA005 酸雾 大气污染物综合排放 标准 GB16297-1996 45 / 12 DA006 氮氧化物 大气污染物综合排放 标准 GB16297-... ---摘自《— 1》
lqwzrs
锅炉、 污水处理站、食堂、原 料仓库恶臭等 PM2.5、PM10、SO2、NO2、 CO、O3、非甲烷总烃、 TSP、H2S、NH3; TSP、非甲烷总烃、烟尘、SO2、氮氧化物、 化氢、氨、... ---摘自《江西赣瑞环保科技有限公司》
Cerise银子
氧化的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 482-2009) 61 氨 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 533-2009) 62 化氢 环境空气 化氢 亚甲基蓝分光... ---摘自《江西省环境保护厅》
赵志强
锅炉除尘废水、 生活污水等。 浓废 水收集后与生活污水一并进入厂 区浓污水处理装置处理, 采用 “微 电解+中和混凝沉淀+水解酸化+ 生物接触氧化+气浮+二次沉淀” 处理工艺;... ---摘自《江西宝晟织造有限公司》
无理的喜欢
氧化(SO2) 1 小时平均 500 μg/m3 24 小时平均 80 μg/m3 氧化氮(NO2) 1 小时平均 200 μg/m3 24 小时平均 100 μg/m3 氮氧化物(NOx) 1 小时) 有组织排放 无组织排放... ---摘自《广西高通食品科技有限公司》
怪只怪这光太美
氧化的测定 非分散红外吸收法 (HJ 629-2011) / 符合 合格 一氧化碳 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法(GB 9801-88) / 符合 合格 8 李新佩 水(含大气降水)和废水 ... ---摘自《环境监测人员》
You—灰機
氧化钠 99% 12 1.0 25kg/袋16 助剂 / 39 3.0 25kg/袋17 填充剂 / 231 10.0 25kg/袋 续表3... 搅拌混合均匀,检验合格后进行机械灌装。 锅炉产生的蒸汽主要用于注射用水的制作,混... ---摘自《1 前言》
sunny爹
锅炉废气 SO2 《固定污染源排 气中氧化的 测定 定电位电 解法》 HJ/T 57-2000 3.75mg/m3 YQ3000-C型全 自动烟尘(气) 测试仪 NOX 《固定污染源废 气 氮氧化物的 测定 定... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
怪只怪这光太美
氧化的测定 非分散红外吸收法 (HJ 629-2011) / 符合 合格 一氧化碳 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法(GB 9801-88) / 符合 合格 8 李新佩 水(含大气降水)和废水 ... ---摘自《环境监测人员》
xiaoshou
固定污染源排气中氧化的测定 定电位电解法 HJ/T 75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) HJ/T 76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) ... ---摘自《ICS 01.040.13》
glay
氧化≤0.318t/a、氮氧 化物≤0.191t/a、挥发性有 机物≤0.88t/a。 该项目涉及到的污染物排放总 量为: 化学需氧量 0.325 吨,氨氮0.0325 吨,氧化 0.072 吨,氮 ---摘自《浙江乐宁工贸有限公司年产 8 万樘金属门生》
捷安特680
《固废污染源废气 氧化的测定 定点位电解法》、《固定污染源废 气 氮氧化物的测定 定电位电解法》进行。 (4)声级计测量前后均经标准声源校准且合格,测试时无雨雪,无雷... ---摘自《唐山冀东混凝土有限公司》
于世美
检测依据 1.GB/T 5468-1991 锅炉烟尘测试方法 2.HJ/T 57-2017 固定污染源排气中氧化的测定 定电位电解法 3.HJ/T 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 4.... ---摘自《测试报告》
怪只怪这光太美
本标准规定了锅炉烟气中颗粒物、氧化、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物的最 高允许排放浓度限值和烟气黑度限值。 本标准适用于以燃煤、燃油、燃气和燃生物质成型燃... ---摘自锅炉大气污染物排放标准》
苹果的酸
","窑尾排气筒出口","氧化","水泥工业大气污染物排放标准","GB4915-2013","2019-03-25","145","122","200","否","500446","102","7.... ---摘自《监督性监测数据》
252276522
染化料仓库和水洗机废气经“一级氧化+一级碱洗”处理 达标后,通过 35 米高排气筒排... 绍兴市三合检测技术有限公司 二〇一九年一月浙江越新印染有限公司年产 25989 万米印... ---摘自《浙江越新印染有限公司》
丶蓶一
山东恒利检测技术有限公司 东营市润泽新材料有限公司 10 万吨碳氢制冷剂及环保溶剂生... 室、化验楼、循环水站、锅炉房、维修配件库、污水处理站等装置。 主出入口位于厂区东... ---摘自《东营市润泽新材料有限公司 10 万吨/年碳氢制冷剂及环保溶剂...》
木头飞艇
检验检测机构资质认定范围内检测报告 二、批准贵州省洪鑫环境检测服务有限公司检验检... 锅炉烟尘测试方法GB5468-1991 2.12 甲醛 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB... ---摘自检验检测机构》
丶蓶一
(GB 13271-2014)表1在用锅炉“燃煤锅 炉”大气污染物排放浓度限值:颗粒物浓度≤80mg/m3 ,氧化 (SO2)浓度≤550mg/m3 ,氮氧化物(NOx)浓度≤400mg/m3 ,烟气... ---摘自《广西博华食品有限公司》
木头飞艇
氧化 环境空气氧化的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ482-2009) - 固定污染源排气中氧化的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 - 43 氮氧化物(氧化氮) ... ---摘自检验检测机构》
星野哀
安康市环境保护监测站 监测报告安环监字(2015)第222号第1页共1页 项目 测试方法 测试人员 烟尘、烟气中氧化 锅炉烟尘测试方法GB5468—91 固定污染源排气中SO2测定-... ---摘自《安康市环境保护监测站》
被控制998
实测的锅炉颗粒物、氧化、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度,必须按公式(1)折算为基准氧含量排放浓度 。各类锅炉的基准氧含量按表5的规定执行。 页面 5 / 6 6达标判定 ... ---摘自锅炉大气污染物排放标准 山东省地方标准(DB 37/ 2374—20》
Mckel0ve
气体检测仪建立氧化的最佳 检测方法, 将建立的检测方法用于工作场所空气中 SO2 的测 定, 同时使用国家标准方法对 SO2 进行现场采样和实验室分 析, 比较直读检测方法... ---摘自《工作场所空气中氧化浓度直读检测方法研究》
于世美
氧化的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯 胺分光光度法 2009-11-1 锅炉水、煤、油质及节能环保相关标准清单(截至2019年4月) 26 HJ 482-2009 环境空气 氧化的测定 甲醛吸... ---摘自锅炉水、煤、油质及节能环保相关标准清单(截至2019年4月)》
此身滑稽
检测结果 1 2 3 平均 沧州兴业生物技术有限公司天然气锅炉排气筒采样口 2016.9.30 排放量 m3/h 905 926 899 910 烟尘 mg/Nm3 13.2 14.1 13.6 13.6 氧化 mg/Nm3 13 12 14 13 ... ---摘自《建设项目环境保护竣工验收监测表》
阿拉蕾
锅炉废气 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物方法 GB/T16157—1996 自动烟尘(气) 测试仪 崂应3012H 氧化 固定污染源中氧化的测定 定电位电解法 HJ... ---摘自《一、任务来源》
迷音桑
气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 21 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量... 锅炉房 本项目与现有工程共用锅炉房,型号为WNS10-1.6-Q的蒸汽锅炉1台和型号为... ---摘自《新乡市瑞丰新材料股份有限公司》
迷音桑
燃煤锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中特别排放限值:颗粒物30mg/m3、氧化200mg/m3、氮氧化物200mg/m3、汞及其化合物0.05mg/m3 ... ---摘自《建设项目环保设施竣工》
此身滑稽
第三季度锅炉废气检测氧化原始浓度 未检出 ;氮氧化物61 ;烟尘 4.7 ; 立林企业的产品主要以石油钻采工具中的螺杆钻具和牙轮钻头、PDC钻头为主。产品加工过程中涉及... ---摘自《2018年11月28日环保信访信息》
865397499
生活采暖锅炉冬季 运行时排放的烟尘、氧化、氮氧化物废气。我矿共有排放口 34 个,回转窑尾气 3 个排放口装有在线监测设备,其余 31 个排放口 为手工监测, 均配备了脉冲... ---摘自《2019 年自行监测方案》
匕趟臃39
本标准规定了锅炉烟气中颗粒物、氧化、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物的最 高允许排放浓度限值和烟气黑度限值。 本标准适用于以燃煤、燃油、燃气和燃生物质成型燃... ---摘自《DB44》
黎文定
氧化及氮氧化物排放情况。联网后运行和数据传输基本正常。该系统由杭州绰美科技有限公司生产。 该公司在线监测系统安装在锅炉废气处理设施在脱除尘塔 25m 高的排气... ---摘自《污染源在线监测系统验收》
飞翔的荷兰人
检测结果 颗粒物 实测排放浓度(mg/m3 ) 24.7 折算排放浓度(mg/m3 ) 22.8 实测排放量(kg/h) 0.21 氧化 实测排放浓度(mg/m3 ) <3 折算排放浓度(mg/m3 ) —— ... ---摘自检测报告》
glay
颗粒物总量指标(t/a)、氧化总量指标(t/a)、氮氧化物总量指标(t/a)、化学需氧量 总量指标(t/a)、氨氮总量指标(t/a)、涉及的其他污染物总量指标等。 4.3 主要产品... ---摘自《HJ 860.2—2018》
飞翔的荷兰人
锅炉烟尘测定方法 GB/T 5468-1991 1.0 mg/m³ 电子分析天平 XS105DU 氧化 固定污染源排气中氧化的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 1 mg/m³ 自动烟尘气测试 仪3012... ---摘自检测报告》
被控制998
氧化均执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中标准,见表3-1。 表3-1《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 单位:mg/m3 污染物项目 限值 污染物排放... ---摘自《监测报告》
ddzhikoi
锅炉烟气经换热器降温、袋式除尘器除尘后进入炉后脱塔,与事先配制好的脱剂逆流... 真空泵废水、检测化验排水等。癸二酸工艺废水W1-1经生化预处理+五效蒸发析盐处理后... ---摘自《2015100199U》
怪只怪这光太美
锅炉烟尘测试方法(GB 5468—1991) / 符合 合格 环境空气采样 环境空气质量手工监测技术规范(HJ/T 194—2005) / 符合 合格 氮氧化物(氧化氮) 固定污染源废气 氮氧化物... ---摘自《环境监测人员》
飞翔的荷兰人
检测项目为氧化氧化氮、可吸入颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氯化氢、总挥发性有机物,同步检测气温、气压、风速、风向等气象参数。检测频次为氧化、二... ---摘自检测报告》
人间点评
《便携式氧化和氮氧化物紫外吸收法测 量仪器技术要求及检测方法(征求意见稿)》 编制说明 《便携式氧化和氮氧化物紫外吸收法测量仪器技术要求及检测 方法》标准编... ---摘自《附件 13》
迷音桑
金属镀层厚度的X射线光谱检测 镀层厚度 0202 2018年4~10月NILPT-1473-1 铁矿石中化... 氧化镁和三氧化含量的测定 烧失量、MgO、SO3 100103 2018年4~10月NILPT-1516* ... ---摘自《认办实〔2018〕5号附件3》
鱼饵虫
测技术科技有限公司对你公司的锅炉废气进行检测,根据检测 报告(VC19-0045)显示,你公司锅炉废气的氧化折算浓度 为1140mg/m³,超过广东省《锅炉废气大气污染物... ---摘自《清远市生态环境局文件》
黑豆奇酷
7、2018年未见检测氧化、氮氧化物项目的标气校准记录。8、恶臭实验室中嗅辨室和有机前处理室互通,传递窗不符合标准要求。第二部分报告问题。1. HBDC检字2018第... ---摘自《附件2》
huangshuowei01
未对氧化测定用盐酸副玫瑰苯胺及耗材进行质量检查。 7.固定污染源排气中氧化、氮氧化物测定未按HJ693—2014、HJ 57—2017标准要求进行质控。 第二部分报告问题。... ---摘自《附件1》
被控制998
氧化 全部 50 DB37/ 664—2019 4 表1 锅炉或燃气轮机组大气污染物排放浓度限值(续) 单位:mg/m 3 (烟气黑度除外) 序号 燃料与热能转化 设施类型 污染物项目 适用条件 ... ---摘自《DB37》
飞翔的荷兰人
氧化、氮氧化物、颗粒物、烟温、流速、含氧量、湿度、氯化氢 2、无组织臭气:恶臭 3、噪声:工业企业厂界噪声 检测依据及 仪器设备 见第 3 页、第4页、第19 页、第20 页 ... ---摘自检测报告》
飞翔的荷兰人
固定污染源排期中氧化的测定定电位电解法HJ/T57-2000 2.86mg/m3 崂应3012H型 自动烟尘(气)测试仪Q/HBJLHK-08 氮氧化物 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解... ---摘自检测报告》
发帖评论