编辑: wtshxd 2019-10-17
1 建设项目基本情况 项目名称 安庆圣通肾病医院项目 建设单位 安庆圣通肾病医院 法人代表 汪婷 联系人 查宪生 通讯地址 安庆市开发区兴业路与晋熙路交叉口(舒怡建设集团安庆总部大楼) 联系电话

13805664230 传真-邮政编码

246000 建设地点 安庆市开发区兴业路与晋熙路交叉口 立项审批 部门 安庆经济技术开发区经济发展局 批准文号 安开经发字【2018】63 号 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别及 代码 Q8315 专科医院 占地面积 (平方米)

3400 建筑面积 (平方米) 8768.

22 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)

3000 环保投资 (万元)

59 万元 环保投资占总 投资比例(%) 1.97 评价经费 (万元) ―― 投产日期 -- 工程内容及规模:

一、项目由来 安庆圣通肾病医院位于安庆市开发区兴业路与晋熙路交叉口,医院以中西医药物治疗、 物理治疗、血液净化、腹膜透析及血管介入等手段治疗各种原发性、继发性及肾脏血管性疾 病的肾病专科医院.医院投资

3000 万元,租赁安徽舒怡建设集团有限公司总部大楼(包含 外侧公共区域)并对其进行装修改造.设门诊部、住院部、行政部及后勤部,购置彩超机、 X 光机、心电图机、血透机等医疗设备,建成 安庆圣通肾病医院项目 .目前,项目已取 得安庆经济技术开发区经济发展局出具的项目备案通知书. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条列》,该项目需 进行环境影响评价,受建设单位安庆圣通肾病医院的委托,安徽禹水华阳环境工程技术有限 公司承担该项目环境影响评价工作.根据环境保护部令第

44 号《建设项目环境影响评价分 类管理名录》以及修改清单,本项目属 三十九 卫生 中 111.医院、专科防治院(所、 站)、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构 中的

20 张~500 张床位之间的专 科防治院,应当编制环境影响报告表.通过对项目区现场勘察、资料收集和分析,按照环评

2 导则要求和有关环评规定要求,编制了该项目环境影响评价报告表. 对于建设项目放射性和辐射性医疗设备的安装及使用, 建设单位已委托资质单位按照国 家相关规定进行辐射环境影响评价(已完成,详见附件),本环评不作相关分析.

2019 年4月28 日,受安庆市生态环境局委托,安庆经济技术开发区行政审批局主持召 开了本环境影响报告表的技术评审会并形成了技术评审意见, 本评价根据技术评审意见进行 修订后呈报环境保护主管部门审批.

二、编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1);

(3)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第

682 号);

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令

44 号,2018.4.28);

(5)《国家发展改革委关于修改有关条款的决 定》,国家发展改革委

2013 年第

21 号令;

(6)《中华人民共和国水污染防治法(修正)》(2018.1.1);

(7)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1);

(8)《中华人民共和国环境噪声污染防治法(修正)》(2018.12.29);

(9)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7日修改并施行);

(10)环境保护部:《建设项目环境影响评价技术导则・总纲》HJ2.1-2016;

(11)环境保护部:《环境影响评价技术导则・大气环境》HJ2.2-2018;

(12)国家环境保护总局:《环境影响评价技术导则・地面水环境》HJ/T2.3-93;

(13)环境保护部:《环境影响评价技术导则・地下水环境》HJ610-2016;

(14)环境保护部:《环境影响评价技术导则・声环境》HJ2.4-2009;

(15)环境保护部:《环境影响评价技术导则・ 生态影响》HJ19-2011;

(16)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005);

(17)《安徽省环境保护条例》(安徽省人民代表大会常务委员会,2010.11.1);

(18) 《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》 , 安徽省环境保护局环评[2007]52 号文;

(19)《医疗废物集中处置技术规范》;

3 (20)《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,卫生部[2003]第36 号令;

(21)《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013);

(22)建设项目各类设计

图表以及建设方提供的与本项目相关的其它技术资料;

三、建设项目概况 1.项目名称:安庆圣通肾病医院项目;

2.项目性质:新建;

3.建设地点及周边关系:项目位于安庆市开发区兴业路与晋熙路交叉口,租赁安徽舒怡 建设集团有限公司总部大楼

1 至7层(含大楼外侧公共区域) , 建设安庆圣通肾病医院项目, 项目中心地理坐标为东经 117.046108°,北纬 30.558353°.项目南侧为安徽舒怡建设集团 有限公司办公楼,项目北侧为兴业路,项目东侧为晋熙路,隔晋熙路为安徽泰隆成亚集团有 限公司闲置大楼,项目西侧安徽登康塑胶股份有限公司.具体位置及周边关系图见附图

1、 附图 2. 4.主要建设内容: 项目主要建筑内容见表 1. 表1 项目主要建筑内容一览表 名称 单项工程名称 工程内容 工程规模 主体 工程 一层 设置中西药房、门诊室、B 超室、心电图室、DR 室、CT 室、 检验科、门诊输液大厅等. 医院床位共

100 张, 年就 诊人数

27375 人(75 人/天) 二层 设置食堂、餐厅、办公室、消毒供应室等. 三层 设置治疗室、血透室(分为阴性区、阳性区)、危化品库、 干库房等. 四层 设置手术室、监护室(含抢救室)、护士站、治疗室、病房和 医护人员办公室等. 五层 设置病房、护士站、治疗室和医护人员办公室等. 六层 七层 辅助 工程 污水处理站 酸碱废水经过中和池处理,食堂废水经隔油池处理后与其他 废水一同经过 一级强化处理+消毒工艺 处理. 规模 75t/d 医疗废物暂存间 位于医院大楼西侧,医疗废物暂存间内阳性区透析中心和阴 性区透析中心产生的医疗废物分开收集、贮存. 建筑面积 20m2 电梯 项目区共设置四部电梯,医院中部设立三部升降电梯,仅供医患人员使用 可达层数为(1-7 层);

医院东侧设立一部电梯,仅供大楼内部办公人员使 用,可达层数为(8-9 层).

4 公用 工程 供电 项目用电由区域电网供电,医院自备一台 50KW 自动柴油发 电机组. 用电量约

40 万度/a 给水 区域自来水 用水量约 24938.63t/a 消防 建设了场区消防系统. / 制热制冷 由分体式空调提供,电加热器供应热水. / 环保 工程 废水治理 酸碱废水经过中和池处理、食堂废水经隔油池处理后与其他 废水一同经 一级强化处理+消毒工艺 处理后,达GB18466-2005 中表

2 预处理标准及污水处理厂接管标准后, 排入市政污水管网. 总排放量 22819.07t/a 废气治理 ①食堂油烟安装油烟净化设施,通过专用排烟管道排放. ②污水处理站臭气:本工程污水处理站为地埋式,设置绿化 隔离带,减少对周围大气的影响. ③备用柴油发电机废气:燃烧废气经排风系统收集后进入室 外大气环境. ④煎药废气: 采用密闭性煎药机进行熬制, 中药熬制量较少, 通过排风系统进入室外大气环境. 达标排放 噪声治理 隔声、消声、减震、绿化吸声、安装隔声窗等. 达标排放 固废治理 ①生活垃圾、药渣:消毒后由当地环卫部门统一清运处理;

②污泥:暂存污泥池,消毒后委托有相关资质的危废处置中 心集中无害化处置;

③医疗废物:定期消毒,委托有相关资质的危废处理单位无 害化处置.危废暂存间总面积 20m2 . 合理处置

5、项目主要设备详见下表: 表2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 医疗设备

1 彩超机

1 台 深圳迈瑞 DC-7

2 心电图机

1 台BLT2012

3 生化分析仪

1 台 卓越

1200 4 血透机

60 台REF 血液净 化设备

5 水处理机

1 台TCH-ROⅡ/3

6 空气消毒机

8 台TT/DTYX-100B

7 监护仪

5 台PM-800

8 CT 机1台不在评价范围内

9 X 光机

1 台10 救护车

1 辆/11 病床

100 张/12 电动综合手术台

1 台KDT-Y09A

13 电动综合手术台

1 台DST-2

5 14 监护仪

1 台B30

15 监护仪

1 台PM-800

16 麻醉机

1 台9300

17 高频电刀

1 套BC-50A

18 手术包

5 个/19 全自动清洗消毒器

1 台Ripad-M-320

20 脉动真空灭菌器

1 台MAST-A-360

21 医用干燥柜

1 台YGZ-1000

22 污物清洗槽

1 台CSSD.WBXL

23 器械柜

1 台CSSD.QBG

24 清洗喷枪(碳钢)

1 台MAC-I

25 器械检查打包台

1 台CSSD.QMTB

26 煎药器

1 台/污水处理设备

1 格栅池

1 座/2调节池

1 座/3混凝沉淀池

1 座/4消毒池

1 座/5污泥池

1 座/6格栅

1 套 不锈钢

7 提升泵

3 台 不锈钢

8 填料及支架

1 套/9布水器及整流堰

2 套/10 加药设备

3 套 药桶/加药泵

11 加药设备

1 台 搅拌用风机

12 控制系统

1 台 不锈钢

13 设备柜

1 台 不锈钢

6、项目运营过程中所消耗的原辅材料详见下表: 表3项目原辅材料一览表 序号 名称 单位 数量 备注

1 一次性手术垫单 块/a

1000 干库房储存

2 一次性注射器 箱/a

300 3 一次性输液器 套/a

2000 4 一次性采血管 套/a

7000 5 一次性连接导管 根/a

1000 6 医用棉签 包/a

3000 7 手术布 套/a

800 8 手术衣 件/a

50 9 心电图纸 箱/a

800 10 一次性手套 双/a

15000 6

11 医用垃圾桶 个/a 若干

12 医用垃圾袋 / /

13 一次性护理包 个/a

15000 14 医用绷带 包/a

500 15 透析液 t/a

730 湿库房储存

16 生理盐水 瓶/a

7000 /

17 氧气 瓶/a

100 /

18 无水乙醇 瓶/月10 危化品库储存

19 双氧水 瓶/月10

20 过氧乙酸 瓶/月10

21 创口贴 / / /

22 水t/a 24938.63 /

23 电万kw.h

40 /

24 柴油 t/a 0.22 / 注:危化品库需设置防火、防爆、防雷、防电、监测、报警设施.库存物应科学保管,储存条件应 通风、阴凉、干燥、低温.杜绝相互反应的危险化学品一起堆放. 主要原辅材料理化及毒理性质汇总见表 4. 表4主要原辅材料及产品理化特性、毒理毒性 名称 分子式 危规号 理化性质 毒性毒理 危险特性 乙醇 C2H6O (64-17-5) 外观性状:无色液体,有酒香 分子量: 46.07;

熔点: -114.1℃;

沸点:78.3℃;

闪点:12℃ 溶解度:与水混溶,可混溶于 醚、氯仿、甘油等多数有机溶 剂;

相对密度:(水=1)0.79;

(空气=1)1.59 毒性:属微毒类. 急性毒性:LD507060mg/kg (兔经口);

7340mg/kg(兔 经皮);

LC5037620mg/m3 ,

10 小时(大鼠吸入);

人吸 入4.3mg/L*

50 分钟, 头面部 发热,四肢发凉,头痛;

人 吸入 2.6mg/L*

39 分钟,头痛,无后作用. 危险特性: 易燃, 其蒸气与 空气可形成爆炸性混合物. 遇明火、 高热能引起燃烧爆 炸. 与氧化剂接触发生化学 反应或引起燃烧.在火场 中,受热的容器有爆炸危 险. 其蒸气比空气重, 能在 较低处扩散到相当远的地 方,遇明火会引着回燃. 过氧 乙酸 C2H4O3 (79-21-0) 外观性状:无色液体,具有强 烈刺激性气味,一般商品为 35%的醋酸稀释溶液 分子量:76.05;

熔点:0.1℃;

沸点:105℃;

闪点:41℃ 溶解度:溶于水,溶于乙醇、 乙醚、硫酸;

相对密度: (水=1) 1.15 (20℃) 急性毒性:是皮肤和眼的腐 蚀剂.LD501540mg/kg(大 鼠经口);

1410mg/kg(兔经 皮);

LC50450mg/m3(大 鼠吸入) 危险特性:易燃,加热至 100℃时即猛烈分解,遇火 或受热、 受震都可起爆. 与 还原剂、促进剂、有机物、 可燃物等接触剧烈反应, 有 燃烧爆炸的危险. 有强腐蚀 性.

7 二氧 化氯 ClO2 (10049-04-4 ) 外观性状:黄红色气体,有刺 激性气味,能沿地面扩散,一 般稀释为 10%以下的溶液使 用、贮存 分子量:67.45;

熔点:-59℃ ;

沸点:9.9℃/97.2kPa(爆炸) 溶解度:不溶于水;

相对密度: (水=1) 3.09 (11℃) ;

(空气=1)2.3 / 危险特性:具有强氧化性. 能与许多化学物质发生爆 炸性反应.受热、震动、撞击、摩擦,相当敏感,极易 分解发生爆炸.

7、工作制度及定员 项目劳动定员

90 人,管理人员为一班制,每班

8 小时;

医护人员为

3 班制,每班

8 小时,年工作

365 天.

8、公用工程 ①给水 本项目给水由市政供水管网引入,用水量为 24938.63t/a. ②排水 排水采用雨污分流制,雨水入市政雨水管网;

酸碱废水需要经过中和池处理,食堂废水 需经过隔油池处理后与其他医疗废水一起排入自建污水处理站进行处理, 处理工艺为 一级 强化处理+消毒工艺 ,污水处理站出水排入城市污水管网,进入城东污水处理厂处理达标 后排入长江安庆段. ③供电 本项目年用电量约

40 万度,由区域供电管网供给.根据医院的特殊要求,设置 50KW 自动柴油发电机组. ④供热 项目采用电加热器供应热水,无锅炉;

消毒室采用电加热蒸汽消毒器对器械等消毒.

四、项目平面布置合理性 (1)平面布置 本项目共

7 层,一层主要为药房、煎药间、门诊、心电图................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题