意见书编号: ?321014161-(2017) 101? 项目名称:头桥镇卫生服务中心-门诊住院综合楼、辅助用房 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年03月06日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州市广陵区头桥镇人民政府:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 头桥镇卫生服务中心-门诊住院综合楼、辅助用房项目施工图设 计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位 认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更 图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 "http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年三月六日 (审查机构公章) (附13页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 头桥镇卫生服务中心-门诊住院综合楼、辅助用房 建设单位 扬州市广陵区头桥镇人民政府 项目地址 扬州市 建筑总高度 13.20 M 建筑面积 7997.67 M2 建筑层数 门诊住院综合楼地上3层,辅助用房地上1层地下1层 场地类别 Ⅳ类 设防烈度 七度(0.1g) 耐火等级 一级 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2017-2-28 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 上海同设建筑设计院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)、违反"强条"之处: 无

(二)、违反"强标"之处: 无

(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.门诊住院综合楼绿色专篇的样式不完全正确,其中场地内无超标排放的污染物交代 不全面. 2.门诊住院综合楼公共建筑节能设计使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要 求. 3.门诊住院综合楼设计窗小面应能指导施工,窗小面可使用保温砂浆,应交代清楚. 4.门诊住院综合楼设计外墙使用砂加气混凝土砌块导热系数0.20,修正系数1.0,应使 用专用砂浆砌筑,应交代专用砂浆的具体要求. 设计人 王钰 专业负责人 张磊 审核人 张磊 注册师 张磊 执业印章号 3100341-007 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-01

4 (给排水节能)专项审查 门诊住院综合楼

(一)无违反"强条"之处. ?

(二)无违反"强标"之处. ? ? ? ? ?

(三)其他: ? ? ? ?

1、热水循环系统宜同程布置.参GB?50555-2010,4.2.5.

2、需说明贮热水箱循环泵设计参数,应保证与冷水系统压力平衡.参GB? 50555-2010,4.2.3. ? ? 辅助用房

(一)无违反"强条"之处. ?

(二)无违反"强标"之处. ? ? ? ? ?

(三)无其他. 设计人 谷明 专业负责人 邵育 审核人 沈学良 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-06

5 (电气节能)专项审查

(一)违反"强条"之处: 无

(二)违反"强标"及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、部分场所LPD值不符合DGJ32/J173-2014要求.

2、电开水器未单独计量.

3、能耗监测系统应包含变电所各出线回路内容,与变电所出线回路对应的各配电箱可 不重复设置表计. 设计人 莫卫平 专业负责人 张馨 审核人 张馨 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-04

6 (暖通节能)专项审查

一、违反"强条"之处: 无

二、违反"强标"之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、绿色设计专篇中项目名称非本工程. 设计人 张松 专业负责人 黄翔 审核人 黄翔 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-03-03

7 (建筑)专业审查意见

(一)、违反"强条"之处: ? 1.一层平面位于成人输液、儿童输液部位总人数大于92人,设置两樘疏散门M1522, 应开向疏散方向.应符合GB50016-2014第6.4.11条规定. 2.一层平面位于防保厅处的配电间、弱电间设置乙级防火门FM1021乙(门诊部位9轴- 10轴处的强电间、弱电间同样;

二层、三层的强电间、弱电间同样).不符合GB50016 -2014第6.2.7条规定.

(二)、违反"强标"之处: 1.设计应考虑无障碍停车位的设置(绿色专篇中交代总平面图中设置,总平面图未交 代).应符合GB50763-2012第8.1.2条规定. 2.设计二层平面9轴-12轴与B-C轴处的储藏室设置M1522,应为乙级防火门.应符合 GB50016-2014第6.2.3条规定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.门诊住院综合楼设计疏散门宽度1.0米,应考虑门洞的净尺寸符合规范要求. 2.辅助用房地下室的出入口高度宜高出室外地坪500. 设计人 王钰 专业负责人 张磊 审核人 张磊 注册师 张磊 执业印章号 3100341-007 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-03-01

8 (结构)专业审查意见 门诊住院综合楼:

一、违反"强条"之处:无

二、违反"强标"之处: 1.?本工程存在大面积填土,3号土不排水抗剪强度