编辑: 牛牛小龙人 2019-10-20
厦门海为科技有限公司 www.

haiwell.com PLC 可编程控制器 使用说明书 模拟量模块使用说明及应用实例 www.haiwell.com Haiwell 海为 PLC - 模拟量模块使用说明及应用实例

2 /

17 目录模拟量模块使用说明

一、 产品型号列表与外观尺寸.3

二、指示灯说明.3

三、电源规格.4

四、产品环境规格.4

五、模拟量输入(AI)规格.4

六、模拟量输出(AQ)规格.4

七、模拟量输入(AI)的接线图.5

八、 模拟量输出(AQ)的接线图.5

九、端子配线.5

十、模块参数表(CR 号即对应的 Modbus 寄存器地址)6

4 路模拟量模块参数表.6

8 路模拟量模块参数表.6 十

一、扩展模块的安装.8 模拟量模块应用实例

一、模块通过主机并口扩展.9 1. 模块供电.9 2. 所见即所得,模拟量不用写任何转换程序,直接读取模拟量寄存器值.9 3. PLC 程序技巧.10 4. SCADA、HMI 上显示模拟量值.10 5. 不使用工程量时,默认码值为 0~32000.11 6. 模块 CR 号应用举例:读取模块通道断线报警.11

二、模块做远程 IO 使用.11 1. 模块供电.11 2. 通讯接口介绍.12 3. 通讯协议与缺省参数.12 4. 模块做远程 IO 使用时,模块参数配置方法介绍.12 5. 参数配置示例:通过编程软件远程模块工具对模块进行配置.12 硬件连接.12 软件操作步骤.13 6. 远程 IO 应用举例(RS485 方式):PLC 读取 S04AI 模块

4 个通讯温度值.14 7. 远程 IO 应用举例(RS485 方式):PLC 写S08AO 模块

8 个通道输出值.15 8. 远程 IO 应用举例(以太网):PLC 读写 S08XA-e 模块各通道输入输出值.15 9. 海为云组态直接跟 S08AI 模块通讯示例.16 www.haiwell.com Haiwell海为 PLC - 模拟量模块使用说明

3 /

17 模拟量模块使用说明

一、产品型号列表与外观尺寸 带以太网型号 功率 (24VDC) 带以太网型号 功率 (220VAC) 型号功率 (24VDC) 型号功率 (220VAC) 外形尺寸 S04AI 0.07A S04AI2 7W 70*95*82mm S04AO 0.15A S04AO2 8.8W S04XA 0.1A S04XA2 7.8W S08AI-e 0.11A S08AI2-e 7.9W S08AI 0.08A S08AI2 7.3W 93*95*82mm S08AO-e 0.25A S08AO2-e 12.4W S08AO 0.22A S08AO2 11.8W S08XA-e 0.18A S08XA2-e 10.4W S08XA 0.15A S08XA2 9.8W 84.5 93.0 61.5 70.0

0 1

2 3

0 1

2 3 S08XA2 AI AQ LINK POW 84.0 35.0 95.0 3.0

0 1

2 3

4 5

6 7 AI AI LINK POW AI1V AI0I AI2I AI0V AI2V AI0G AI2G AI3I GND AI3V A+ AI1I B- AI1G AI3G RS485 AI4I AI6I AI4V AI6V AI4G AI5I AI7V AI7G AI7I AI5V AI5G AI6G

13 14

15 1

2 3

4 ON DIP

12 11 S08AI

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

二、指示灯说明

1、PWR:电源指示灯.绿色,常亮 - 电源正常;

不亮 - 电源异常.

2、LINK:多状态指示灯.三色(红色、黄色、绿色),如下表: 参考处理方式 模块总线状态 LINK 指示灯状态 正常 模块无通讯 不亮 主机已识别模块且无通讯 绿色常亮 串口或并口在通讯 绿色抖动:指示灯亮 30ms 灭30ms 并行总线供电不足,需接外供电源 无并口或串口通讯 黄色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s 有并口或串口通讯 黄色暗和抖动交替:指示灯灭 0.5s 抖动 0.5s 固件升级失败,重新升级模块固件 无并口或串口通讯 红色闪烁:指示灯亮 0.5s 灭0.5s 有并口或串口通讯 红色暗和抖动交替:指示灯灭 0.5s 抖动 0.5s 硬件故障,需返厂维修 无并口或串口通讯 红色常亮 有并口或串口通讯 红色快速抖动:指示灯亮 30ms 灭30ms 1. 固定孔 8. 可拆卸端子 2. 可拆卸端子螺丝 9. 模拟量输入通道指示灯 3. 端子定义 10. RS485 通讯口 4. 模块扩展口 11. PWR 电源指示灯、LINK 模块通讯指示灯 5. 拨码开关(4 通道模块没有拨码开关) 12. 模块扩展口 6. 外部供电端子(DC24V 和AC220V,一般由主机供电即可) 13. 模块端子透明盖 7. 导轨卡扣 14. 模块铭牌 15. 35mm DIN 导轨 www.haiwell.com Haiwell海为 PLC - 模拟量模块使用说明

4 /

17

3、RJ45 以太网指示灯:以太网指示灯有两个分为绿灯和黄灯,如右图所示: 颜色 状态描述 绿灯长亮 TCP 模块与外部设备物理连接正常 绿灯熄灭 TCP 模块与外部设备连接失败或模块本身故障异常 黄灯闪烁 TCP 模块与外部设备连接正常,闪烁频率代表数据传 输速度.速度快时,人眼不易区分,表现为常亮. 黄灯熄灭 TCP 模块与外部设备无数据传输通信

三、电源规格 项目DC 直流电源 AC 交流电源 输入电压 24VDC -15%~+20% 100~240VAC 电源频率 ―― 50~60Hz 瞬间电涌 MAX 20A 1.5ms @24VDC MAX 20A 1.5ms @220VAC 允许瞬间断电时间 10ms 以内 20ms 以内 @220VAC 电源保险丝 0.3A,250V 2A,250V 24V 输出(输入及外设用) 无24V,-15%~+15%,200mA(最大) 隔离方式 无电气隔离 变压器/光电隔离,1500VAC/1 分钟 电源保护 直流输入电源极性反接、过压保护 DC24V 输出过流保护

四、产品环境规格 项目环境规格 温度/湿度 工作温度:0~+55 ℃ 储存温度:-25~+70 ℃ 湿度:5~95%RH,无凝露 抗振动能力 10~57Hz 振幅 0.075mm,57Hz~150Hz 加速度 1G, X、Y、Z 三轴方向各

10 次 抗冲击能力 15G,持续 11ms,X、Y、Z 三轴方向各

6 次 抗干扰能力 DC EFT:±2500V,浪涌:±1000V 耐压能力 AC 端子对地线端子间 1500VAC,1 分钟 DC 端子对地线端子间 500VAC,1 分钟 绝缘阻抗 AC 端子对地线端子间 500VDC,5MΩ以上 (所有输入/输出点对地间 500VDC) 使用环境 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境

五、模拟量输入(AI)规格 项目电压输入 电流输入 输入范围 -10V~+10V 0V~+10V 0V~+5V 1V~+5V 0~20mA 4~20mA 解析度 5mV 2.5mV 1.25mV 1.25mV 5μA 输入阻抗 6MΩ 250Ω 最大输入范围 ±13V ±30mA 输入指示 LED 灯亮指示正常,灭指示外部断开 响应时间 5ms/4 通道 数位输入范围

12 位,码值范围:0~32000(H 系列模块

16 位A/D 转换) 测量精度 0.2% F.S 电源输入 主机为内部供电,扩展模块由外部供电 24VDC ±10% 5VA 隔离方式 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 电源消耗 24VDC ±20%,100mA(最大)

六、模拟量输出(AQ)规格 项目电压型输出 电流型输出 输出范围 -10V~+10V 0V~ +10V 0V~+5V 1V~+5V 0~20mA 4~20mA 解析度 5mV 2.5mV 1.25mV 1.25mV 5μA 5μA 外部负载阻抗 1KΩ@10V ≥500Ω@10V ≤500Ω 输出指示 LED 灯亮指示正常 驱动能力 10mA 响应时间 3ms 数位输入范围

12 位,码值范围:0~32000(H 系列模块

16 位D/A 转换) 测量精度 0.2% F.S 电源输入 主机为内部供电,扩展模块由外部供电 24VDC ±10% 5VA 隔离方式 光电隔离,通道间无隔离,模拟与数字光电隔离 电源消耗 24VDC ±20%,100mA(最大) www.haiwell.com Haiwell海为 PLC - 模拟量模块使用说明

5 /

17

七、模拟量输入(AI)的接线图

八、模拟量输出(AQ)的接线图

九、端子配线 AI0V AI0G AI1I GND AI1V AI1G B- AI2I AI3I AI2V AI3V AI2G AI3G AI0I A+ AQ0V AQ0G AQ1I GND AQ1V AQ1G B- AQ2I AQ3I AQ2V AQ3V AQ2G AQ3G AQ0I A+ AI0V AI0G AI1I GND AI1V AI1G B- AQ0I AQ1I AQ0V AQ1V AQ0G AQ1G AI0I A+ AI1V AI0I AI2I AI0V AI2V AI0G AI2G AI3I GND AI3V A+ AI4I AI6I AI4V AI6V AI4G AI5I AI7V AI7G AI1I B- AI1G AI3G AI7I AI5V AI5G AI6G AQ1V AQ0I AQ2I AQ0V AQ2V AQ0G AQ2G AQ3I GND AQ3V A+ AQ4I AQ6I AQ4V AQ6V AQ4G AQ5I AQ7V AQ7G AQ1I B- AQ1G AQ3G AQ7I AQ5V AQ5G AQ6G S04AI S04AO S04XA S08AI(-e) S08AO(-e) GND A+ AQ0I AQ2I AQ0V AQ2V AQ0G AQ1I AQ3V AQ3G B- AQ3I AQ1V AQ1G AQ2G S08XA(-e) AI1V AI0I AI2I AI0V AI2V AI0G AI2G AI3I GND AI3V AI1I AI1G AI3G AI0V AI0G AI1I GND AI1V AI1G B- AI2I AI3I AI2V AI3V AI2G AI3G AI0I A+ AQ0V AQ0G AQ1I GND AQ1V AQ1G B- AQ2I AQ3I AQ2V AQ3V AQ2G AQ3G AQ0I A+ AI0V AI0G AI1I GND AI1V AI1G B- AQ0I AQ1I AQ0V AQ1V AQ0G AQ1G AI0I A+ S04AI2 S04AO2 S04XA2 AI1V AI0I AI2I AI0V AI2V AI0G AI2G AI3I GND AI3V A+ AI4I AI6I AI4V AI6V AI4G AI5I AI7V AI7G AI1I B- AI1G AI3G AI7I AI5V AI5G AI6G AQ1V AQ0I AQ2I AQ0V AQ2V AQ0G AQ2G AQ3I GND AQ3V A+ AQ4I AQ6I AQ4V AQ6V AQ4G AQ5I AQ7V AQ7G AQ1I B- AQ1G AQ3G AQ7I AQ5V AQ5G AQ6G S08AI2(-e) S08AO2(-e) GND A+ AQ0I AQ2I AQ0V AQ2V AQ0G AQ1I AQ3V AQ3G B- AQ3I AQ1V AQ1G AQ2G S08XA2(-e) AI1V AI0I AI2I AI0V AI2V AI0G AI2G AI3I GND AI3V AI1I AI1G AI3G DC IN DC IN DC IN AC IN AC IN AC IN DC IN AC IN AC IN DC IN DC IN AC IN + 24V OUT - OUTPUT Max 200mA + 24V OUT - OUTPUT Max 200mA + 24V OUT - OUTPUT Max 200mA RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 + 24V OUT - OUTPUT Max 200mA + 24V OUT - OUTPUT Max 200mA + 24V OUT - OUTPUT Max 200mA N L N L N L N L N L N L + 24V IN - + 24V IN - + 24V IN - + 24V IN - + 24V IN - + 24V IN - www.haiwell.com Haiwell海为 PLC - 模拟量模块使用说明

6 /

17

十、模块参数表(CR 号即对应的 Modbus 寄存器地址)

4 路模拟量模块参数表 注:CR 号就是对应的 Modbus 寄存器地址,灰色为只读,白色为可读写. CR 号 功能说明 S04AI S04AO S04XA 00H 低字节为模块代码,高字节为模块版本号 01H 通讯地址 02H 通讯协议:低字节低

4 位:0 - N,8,2 For RTU,1 - E,8,1 For RTU,2 - O,8,1 For RTU,3 - N,7,2 For ASCII,4 - E, 7,1 For ASCII,5 - O,7,1 For ASCII,6 - N,8,

1 For RTU 低字节高

4 位:0 C 2400,1 C 4800,2 C 9600,3 C 19200,4 C 38400,5 C 57600,6 -

115200 03H~06H 模块名称 07H~08H IP 地址 默认:192.168.1.111 09~0AH 保留 0BH 高字节子网掩码(b3~b0,1 表示

255 0 表示 0,如子网掩码 255.255.255.0,b3~b0=1110),低字节保留 0CH-0EH 保留 0FH 错误代码: 0-正常,1-非法固件身份,2-固件不完整,3-系统数据访问异常,4-无外部 24V 电源 10H 通道

1 的输入值 通道

1 的输出值 输入通道

1 的输入值 11H 通道

2 的输入值 通道

2 的输出值 输入通道

2 的输入值 12H 通道

3 的输入值 通道

3 的输出值 输入通道

1 的信号类型,备注

2 13H 通道

4 的输入值 通道

4 的输出值 输入通道

2 的信号类型,同上 14H 通道

1 的信号类型,备注

2 通道

1 的信号类型,备注

2 使用工程量标志,备注

6 15H 通道

2 的信号类型,同上 通道

2 的信号类型,同上 输入通道

1 的工程量下限值 16H 通道

3 的信号类型,同上 通道

3 的信号类型,同上 输入通道

2 的工程量下限值 17H 通道

4 的信号类型,同上 通道

4 的信号类型,同上 输入通道

1 的工程量上限值 18H 使用工程量标志,备注

6 使用工程量标志,备注

6 输入通道

2 的工程量上限值 19H 通道

1 的工程量下限值 通道

1 的工程量下限值 输入通道

1 的采样次数,备注

1 1AH 通道

2 的工程量下限值 通道

2 的工程量下限值 输入通道

2 的采样次数,同上 1BH 通道

3 的工程量下限值 通道

3 的工程量下限值 输入通道

1 的零点修正值 1CH 通道

4 的工程量下限值 通道

4 的工程量下限值 输入通道

2 的零点修正值 1DH 通道

1 的工程量上限值 通道

1 的工程量上限值 通道 1~2 输入断线报警,备注

5 1EH 通道

2 的工程量上限值 通道

2 的工程量上限值 输出通道

1 的输出值 1FH 通道

3 的工程量上限值 通道

3 的工程量上限值 输出通道

2 的输出值 20H 通道

4 的工程量上限值 通道

4 的工程量上限值 输出通道

1 的信号类型,备注

2 21H 通道

1 的采样次数,备注

1 停电输出标志,备注

8 输出通道

2 的信号类型,同上 22H 通道

2 的采样次数,同上 通道

1 的停电输出值 使用工程量标志,备注

6 23H 通道

3 的采样次数,同上 通道

2 的停电输出值 输出通道

1 的工程量下限值 24H 通道

4 ........