编辑: 紫甘兰 | 2019-10-21 |
一、建设项目基本情况.
1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况.6
三、环境质量状况.14
四、评价适用标准.22
五、工程分析.23
六、主要污染物产生及预计排放情况.29
七、环境影响分析及防治措施分析.30
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.37
九、项目建设可行性分析.38
十、结论与建议.39
1 一一一
一、 、 、 、建设项目基本情况 建设项目基本情况 建设项目基本情况 建设项目基本情况 项目名称 益阳市中心城区供水管网节水控漏提质改造工程 建设单位 益阳市自来水有限公司 法人代表 聂作华 联系人 刘益军 通讯地址 高新区海棠路
368 号 联系电话
13973722208 传真 / 邮政编码
413001 建设地点 益阳市中心城区主次干道沿线 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 自来水生产与供应 (D4610) 占地面积 9.3 万m2 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
16275 其中:环保投 资(万元)
90 环保投资占 总投资比例 0.55% 评价经费 (万元) 预计投产日期
2019 年12 月((((一 一一一) ) ) )项目由来及概况 项目由来及概况 项目由来及概况 项目由来及概况
1 项目由来 项目由来 项目由来 项目由来 根据湖南省住建厅 《关于组织编制城镇供水 十二五 专项规划的通知》 (湘建城函 〔2012〕128 号) ,为加强供水水质安全保障, 十二五 期间,国家将在全国范围内启 动城镇供水设施提质改造工作;
住房和城乡建设部与国家发展和改革委员会编制了 《全国城镇供水设施改造与建设规划(2011-2020 年) 》 . 益阳市中心城区管网始建于
60 年代,目前管网总长度
650 千米,其中
236 千米 为九十年代以前所建.输水管道有材质为 DN1200~DN700 的钢管
5 km,DN500~ DN300 的给水铸铁管
12 km,其它皆为砼管.在当时经济相对落后的状态下,中心城 区敷设的供水管网在材质的选用与施工方法上都比较落后,造成目前输水能力低,水 头损失大,爆管事故不断,管网漏损率高,水资源浪费严重,中心城区的供水安全同 时受到严重威胁,难以满足城市进一步发展和人民群众日益增长的生活品质对供水质 量的要求,同时与倡导建设节水型社会的要求有较大的差距,对中心城区管网进行节 水控漏提质改造是顺应时代发展的客观要求. 为抓住国家政策机遇,解决益阳市中心城区供水管网漏损率高的问题,做好供水
2 设施提质改造工作,益阳市自来水有限公司共投资
16275 万元实施益阳市中心城区供 水管网节水控漏提质改造工程. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境影响评价分类管理名录 (2015 年本) 》 、 《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定, 益阳市自来水有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价, 接受委托后,我公司立即组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关 资料,在此基础上,按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、 技术规范,编制完成了该项目的环境影响报告表.
2 编制依据 编制依据 编制依据 编制依据 2.1 法律法规及相关政策 法律法规及相关政策 法律法规及相关政策 法律法规及相关政策 1) 《中华人民共和国环境保护法》 (2015 年1月1日施行) ;
2) 《中华人民共和国水污染防治法》 (2008 年6月1日施行) ;
3) 《中华人民共和国大气污染防治法》 (2016 年1月1日实施) ;
4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (1997 年3月1日实施) ;
5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016 年11 月7日修正) ;
6) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 (2000 年3月20 日实施) ;
7) 《中华人民共和国水土保持法》 (2010 年12 月25 日实施) ;
8) 《中华人民共和国水法》 (2016 年7月修订) ;
9) 《中华人民共和国节约能源法》 (2008 年4月1日实施) ;
10) 《中华人民共和国土地管理法》 (2004 年8月28 日实施) ;
11) 《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年9月1日实施) ;
12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2015 年6月1日实施) ;
13) 《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令[1998]第253 号) ;
14) 《产业结构调整指导目录
2011 年本》 (2013 年修正) ;
15) 《湖南省建设项目环境保护管理办法》 (湖南省人民政府令[2007]第215 号) ;
16) 《环境影响评价公众参与暂行办法》 (环发〔2006〕28 号,2006 年3月18 日 施行) ;
17) 《益阳市城市总体规划(2004-2020) 》 . 2.2 技术规范 技术规范 技术规范 技术规范 1) 《环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ2.1-2011) ;
3 2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2008) ;
3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》 (HJ/T2.3-93) ;
4) 《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2009) ;
5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ 19-2011) ;
6) 《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 16-2004) ;
7) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》 (DB43/023-2005) ;
8) 《开发建设项目水土保持技术规范》 (GB50433-2008) . 2.3 其他相关文件 其他相关文件 其他相关文件 其他相关文件 1) 《益阳市中心城区供水管网节水控漏提质改造工程可行性研究报告》 ;
2)益阳市自来水有限公司提供的其他有关资料.
3 工程建设内容 工程建设内容 工程建设内容 工程建设内容及规模 及规模 及规模 及规模 本项目工程建设内容见表 1-1,供水管网具体内容见表 1-2. 表表表表1-1 建设项目组成一览表 建设项目组成一览表 建设项目组成一览表 建设项目组成一览表 工程类别 工程类别 工程类别 工程类别 工程内容 工程内容 工程内容 工程内容 主体工程 管网工程 供水管网提质改造总长度155km 总占地面积:9.3 万m2 . 公用工程 供水 益阳市自来水有限公司下属水厂(二水厂、三水厂等) 排水 / 供电 / 环保工程 废水治理 施工废水经水罐车收集,沉淀处理后排入市政污水管网;
沿线 尽量利用公厕或借用企事业单位厕所,生活污水经化粪池处理 后排入市政污水管网. 废气治理 施工场区和道路定时洒水,运输车辆按规定配置防洒落装置, 开挖的土石方及时清运处置,通过采取以上措施减轻对粉尘等 对周围环境的影响. 噪声治理 主要来自施工机械噪声,通过合理安排施工时间,选用低噪声 设备等措施减轻对周围环境的影响. 固废处置 开挖的土石等及时回填,多余弃方由益阳土石方公司清运处置;
生活垃圾统一收集后由当地环卫部门及时清运处置. 表表表表1-2 中心城区管网提质改造内容 中心城区管网提质改造内容 中心城区管网提质改造内容 中心城区管网提质改造内容一览表 一览表 一览表 一览表 工程 工程 工程 工程( ( ( (管线 管线 管线 管线) ) ) )名称 名称 名称 名称 管径 管径 管径 管径( ( ( (mm) ) ) ) 管管管管材材材材长度 长度 长度 长度( ( ( (m) ) ) ) 备注 备注 备注 备注 康富路管线 DN800 球墨铸铁管
11000 双侧 龙洲路管线 DN600 球墨铸铁管
12000 双侧 五一路管线 DN600 球墨铸铁管
9000 双侧 文昌路管线 DN600 球墨铸铁管
3500 双侧 滨江路管线 DN400 球墨铸铁管
1000 南侧
4 桃花仑路管线 DN600 球墨铸铁管
15500 双侧 益阳大道管线 DN600 球墨铸铁管
14000 双侧 金山路管线 DN600 球墨铸铁管
10000 双侧 迎宾路管线 DN400 球墨铸铁管
20000 双侧 云雾山路管线 DN400 球墨铸铁管
4500 北侧 人民路管线 DN400 球墨铸铁管
2200 双侧 五福路管线 DN600 球墨铸铁管
1000 北侧 城东引水管线 DN500 球墨铸铁管
29800 北侧 马良路管线 DN500 球墨铸铁管
4000 双侧 三益街管线 DN400 球墨铸铁管
4000 双侧 长春路管线 DN400 球墨铸铁管
9500 双侧 迎春路管线 DN400 球墨铸铁管
4000 双侧
4 土石方平衡及取弃土场设置 土石方平衡及取弃土场设置 土石方平衡及取弃土场设置 土石方平衡及取弃土场设置 项目建设期除开挖原有管线区域,无大型土方开挖及填土工程,无需建设取弃土........