编辑: 梦三石 | 2019-10-21 |
一、建设项目基本情况 项目名称 益阳顺康中医康复专科医院建设项目 建设单位 益阳顺康中医康复医院 法人代表 符国云 联系人 符国云 通讯地址 益阳市高新区玉兰中路玉龙山庄综合楼 联系电话
13973782828 传真 / 邮政编码
413000 建设地点 益阳市高新区玉兰中路玉龙山庄综合楼 立项审批部门 批准文号 建设性质 ?新建?改扩建?技改 行业类别 及代码 Q8315 专科医院 总建筑面积 (平方米) 2467.
92 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
1000 其中:环保投 资(万元)
51 环保投资占 总投资比例 5.1% 评价经费 (万元) / 预计投产日期 2017.12
(一)项目由来及概况
1 项目由来 随着我国医疗卫生体制改革的不断深化,民营医疗机构如雨后春笋般的蓬勃兴 起,已成为我国医疗体系的重要组成部分.在公立医院占主导地位的情况下,民营机 构起到了很大的补充作用.公立医院与民营医院共同发展、相得益彰.医疗卫生行业 救死扶伤、关爱健康的特殊性,决定了公立医院与民营医院都具有公益性质;
无论公 立医疗机构还是民营医疗机构都必须得到人民群众的认可,才能有存在和发展的理 由.鼓励发展民营医疗机构,弥补公立医疗机构的薄弱环节,改善对人民群众的服务 态度,提升对人民群众的服务能力,符合国家现行政策. 随着人口老龄化和人们健康意识的提高, 患者对康复医疗服务的需求增加. 目前, 益阳市康复医院及老年人健康中心数量较少,市场需求较大.潜江恒昌精神病康复专 科医院向益阳市卫生与计划生育委员会提出了设置益阳顺康中医康复医院的申请,并 获得了益阳市卫计委行政许可(益卫许字〔2017〕第9号) ,益阳顺康中医康复医院 共投资
1000 万元,租用益阳市高新区玉兰中路玉龙山庄综合楼(
3、4 层)进行中医 康复医院建设,主要为老年人提供医疗、康复、护理服务于一体的中医康复医院,诊 疗科目有:预防保健科、内科、中医科老年病科、康复医学科、医学检验科、医院影
2 像科,配套建设污水处理设施. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》 、 《建设 项目环境影响评价分类管理名录(2017 年本) 》及国家有关建设项目环境管理规定, 益阳顺康中医康复医院委托湖南景玺环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价, 我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集了相关资料,在此基础上, 按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和相关环保政策、技术规范,编制该项 目的环境影响报告表. 本次环评不包括辐射环境影响的评价,建议建设单位委托有资质的专业环评单位 对辐射设备委托编制辐射环评报告.
2 工程建设内容 益阳顺康中医康复医院租赁原益阳市高新区朝阳办事处玉龙山庄综合楼
3、4 层 进行益阳顺康中医康复专科医院项目建设,总建筑面积达 2467.92m2 . 本项目工程建设内容见表 1-1. 表1-1 工程建设内容一览表 工程类别 工程内容 主体工程
3 层 设门诊室、输液室、药房、影像室、化验室、理疗室、清创室、 DR 室,建筑面积为 1233.96m2 总建筑 面积达 2467.92 m2
4 层 设住院部(共设
41 张病床) ,建筑面积为 1233.96m2 辅助工程 污水处理站(废水处理量规模为 20m3 /d) 公用工程 供水 由市政管网供水 排水 实行 雨污分流 排水制;
医疗废水进一体化污水处理设施处理 达标后再由市政污水管网进入团洲污水处理厂深度处理后排入资 江 供电 由市政供电系统统一供电 供热 热水供应使用电热水器 环保工程 废气治理 污水处理装置采用密闭设计减少恶臭气体排放量 废水治理 医疗废水经自建专用管道进自建化粪池处理后再由一体化污水处 理设施处理后达《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标 准后排入团洲污水处理厂深度处理 固废处理处置 生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定时清运处置;
医疗废物统 一收集于医疗废物暂存间,并及时交益阳市特许医疗废物集中处 理有限公司处理,污水处理站污泥交由益阳市危废处置资质单位 处理 噪声治理 合理布局,对噪声较大的设备采取单独隔离布置,及其他各种消 声降噪措施
3 3 项目规模 共设病床
41 张,医疗护士人员共
25 人.针对患者病情要求,提供门诊和住 院服务.
4 主要设备 项目主要设备见表 1-5. 表1-5 主要设备一览表 序号 名称 数量(台)
1 供氧装置
2 呼吸机
3 心电图机
4 血球计数仪
5 DR 机6B超7脑电图仪
8 全自动生化分析仪
9 电休克治疗仪
10 体疗设备
11 康复设备
12 加氯机
5 主要药剂、试剂消耗 表1-5 主要药剂、器材消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注
1 普萘洛尔 / / 降压
2 强心苷 / / 心功能
3 利尿药 千克
2 利尿
4 抗心律失常药 千克
1 心功能
5 血管紧张素转化酶抑制剂 千克
1 高血压、心衰
6 抗凝血药 千克 1.5 防治血栓
7 镇静催眠药 千克 1.5 催眠
8 一次性无菌注射器 支1000 /
9 含氯消毒剂 / / 消毒
6 公用工程 6.1 给排水工程 (1)给水 本项目由市政供水管网供给,水质、水量均能满足本项目的用水需求.本项目给 水系统设计为生活、消防合一的给水系统.给水系统设计成网状,各节点处均设有闸
4 阀,可保证医院内安全供水. (2)排水 雨污分流排水制,医疗废水通过自建污水管道进入自建化粪池处理后再排入污水 处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2中预处理标准后 由市政污水管道进入团洲污水处理厂处理后排入资江. 根据 《医院污水处理工程技术规范》 (HJ2029-2013)的相关要求及规定,小于
100 床的小型医院,医院日均单位病床污水排放量(L/d)在250~300 L/床?d.设计医院排 水量为 270L/床?d,排水系数为 0.9,用水量为
300 L/床.天. 项目用水量及排水量见表1-6.项目水量平衡图见图1-1. 表1-6 项目用水量及排水量 用水名称 用水标准 用水单位数 年用水时间 用水量 排放系数 排水量 住院病人及 陪护人 300L/床?d
41 床365 d 4489.5m3 /a (12.3m3 /d) 0.9 4040.6 m3 /a (11.1m3 /d) 门诊用水 15L/人・ 次60 人次?d
365 d 328.5m3 /a (0.9m3 /d) 0.9 295.7 m3 /a (0.81 m3 /d) 医疗工作 人员 40L/人・ 天25 人?天365d 365m3 /a (1m3 /d) 0.9 328.5 m3 /a (0.9 m3 /d) 化验废水 / / / 1.46m3 /a (0.004m3 /d)
1 1.46m3 /a (0.004m3 /d) 合计 / / 5184.46 m3 /a (14.2m3 /d) / 4666.26m3 /a (12.81m3 /d) 备注:该康复医院不设洗衣房 图1-1 项目水量平衡图(m3 /d) 6.2 供电工程 市区供水 住院病人及陪护人用水 0.004 11.1 门诊用水 医疗工作人员用水 0.81 0.9 0.9 废水处理 站112.3 团洲污水处理厂 0.09 0.1 12.81 1.2 化验废水 0.004 14.2 预处理
5 本项目由市政供电管网供给. 6.3 供热工程 热水器供应热水,空调供热.
7 投资规模 本项目估算总投资
1000 万元.均为企业自筹.
8 劳动定员及工作制度 本项目共设
41 张病床,医疗工作人员
25 人,全年工作
365 天,三班制.
9 依托工程 (1)益阳市特许医疗废物集中处理有限公司 益阳市特许医疗废物集中处理有限公司位于益阳市桃江县花果山乡道关山村,该 公司已取得了湖南省危险废物经营许可证,经营范围为医疗废物的集中收集、运输、 处置.由于益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处置工程停运,目前该公司仅进行 医疗废物的集中收集、 运输, 公司租用位于高新区创业园的仓库进行医疗废物的暂存, 再委托其它有资质的单位进行处置. (2)团洲污水处理厂 团洲污水处理厂位于资江以南的赫山区赫山办事处团洲村,东距长常高速公路
130 米,西距三里桥广场
360 米.工程总投资 1.47 亿元,采用氧化沟二级生化处理 工艺.团洲污水处理厂包括污水处理厂(含厂外泵站)和部分城市污水管网配套两大 部分.服务范围为市区资江南岸的益阳城区、赫山区和高新区.污水处理覆盖面积达
40 平方公里. 工程于
2001 年动工兴建,2004 年12 月开始试运行,2006 年3月通过湖南省环 保局组织的环保验收.2008 年9月12 日,益阳市人民政府与湖南首创投资有限责 任公司签订《特许经营协议》 ,由首创集团以 TOT 模式负责团洲污水处理厂的生产 运营及益阳市赫山区区域内的污水处理业务;
2008 年10 月12 日,湖南首创成立全 资子公司―益阳首创水务有限责任公司,标志着团洲污水处理厂正式进入商业运营. 团洲污水处理厂占地总面积
120 亩,一期工程处理能力为
10 万m3 /d 出水水质执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)中的一级 A 标准,处理后污水 排入资江. 团洲污水处理厂处理工艺见图 2-1 所示.
6 10 编制依据 10.1 法律法规及相关政策性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日施行);
(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月1日实施);
(3) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年6月1日施行);
(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日实施);
(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7日修正);
(6) 《中华人民共和国城乡规划法》 (2015 年4月24 修订) ;
(7) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年9月1日实施);
(8) 《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令[2017]第682 号) (2017 年10 月1日施行) ;
(9) 《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》(2013 年修订);
(10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2017 年9月1日执行) ;
(11) 《环境影响评价公众参与暂行办法》 (环发[2006]28 号) ;
(12) 《医疗废物分类目录》 (卫医发[2003]287 号) ;
(13) 《医疗废物管理条例》 (国务院
380 号令,2003 年6月16 日施行) ;
(14) 《国家危险废物名录》 (2016 版,2016 年8月1日施行) ;
(15) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》 (国发[2011]35 号,2011 年10 月17 日施行) . 10.2 地方法规政策 (1) 《湖南省环境保护条例》 (2013 年5月27 日修正) ;
(2) 《湖南省建设项目环境保护管理办法》 (省政府令第
215 号,2007 年10 月1日施行) ;
进水 格栅 水泵房 曝气沉砂池 厌氧池 氧化沟 二沉池 回流及剩余污泥泵房 储泥池 脱水机房 资江
7 (3) 《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》 (湘政发 [2006]23 号,2006 年9月9日施行) ;
(4)湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实 施细则》 (湘政办发[2013]77 号) ;
(5)湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施 细则(2016-2020) 》 (湘政发[2015]53 号) ;
(6) 《湖南省地方标准――用水定额》 (DB 43/T 388-2014) ;
(7) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》 (DB 43/023-2005) ;
(8) 《湖南国民经济和社会发展十三五规划纲要》 ;
(9) 《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》(湘政函[2016]176 号). 10.3 评价技术导则和规范 (1) 《环境影响评价技术导则 总则》(HJ2.1-2016);
(2) ........