编辑: 无理的喜欢 2019-10-26
2018 年第

5 期 总第

5 期3-YY-XT-2018-05 光伏发电领跑基地运行监测月报 新泰光伏发电应用领跑基地

2018 年12 月 (公开发布版) 新泰市光伏发电示范基地指挥部办公室 目录

一、基地概况.

1

二、基地总体运行简况

5

三、项目运行情况.5

四、运行指标监测情况

8

五、总体评价.13

六、重大事件.13 附件:月报数据说明.14

一、基地概况 山东新泰采煤沦陷区国家先进光伏技术 领跑者 基地 (以下简称新泰基地)是我国第二批光伏领跑基地之一,是 全国首个以农光互补模式利用采煤沉陷区建设的光伏发电 示范基地.新泰基地于

2016 年5月获得国家能源局批复,

2017 年2月开工建设,2017 年9月并网.新泰基地建设规 模50 万千瓦,包括

4 个10 万千瓦、2 个5万千瓦的单体项 目. 为提升光伏行业信息化管理水平,完善光伏发电运行信 息监测体系,加强领跑基地先进技术产品、项目运行监测监 督,科学评价项目实际建设运行效果,确保实现 领跑者 计 划提出的技术进步、产业升级目标,新泰基地建立了光伏发 电领跑基地综合技术监测平台,平台由中国水利水电建设工 程咨询有限公司负责建设,监测内容包括基地所有项目的光 伏组件、 汇流箱、 逆变器、 变压器等关键设备实时运行数据, 发电出力、发电量、利用小时数等全站运行数据以及全站系 统效率. 按照国家能源局要求,在新泰市光伏发电示范基地指挥 部办公室(以下简称 基地办 )组织下,基于综合技术监 测平台的监测数据,特编制新泰光伏发电应用领跑基地运行 监测月报,以及时反映基地项目运行情况,为优化基地管理 奠定基础.

1 新泰基地采用多种技术综合示范以保障基地示范效果,

6 个项目选用多种型号高效组件提高能源利用效率,对多种 类型组件与逆变器进行优化设计组合提高系统效率,通过跟 踪支架等多种调节方式提高发电量.各项目主要设备情况统 计见表 1. 表1新泰基地各项目主要设备统计 主要设备 项目名称 容量合计 (MW) 华能 北控 中电国际 晶科 特变 电工 东旭 并网容量(MW) 100.0955 100.02 101.011 100.0297 50.0065 50.1318 501.2745 组件类 型及容 量(MW) 单晶 100.0955 100.02 101.011 100.0297 50.0065 49.6936 500.8363 多晶

0 0

0 0

0 0.4382 0.4382 逆变器 类型及 容量 (MW) 集中

0 0

0 0

0 0

0 集散

0 0

0 0

0 40

40 组串 98.8

100 95.76

100 50 8.37 452.93 支架类 型及容 量(MW) 固定 89.8

50 101.011 58.0843

0 38.2803 337.1756 固定可调

0 0

0 0 43.608 0.2076 43.8156 斜单轴

0 0

0 0

6 0.1888 6.1888 平单轴

10 50

0 40.1666

0 11.4012 111.5678 双轴

0 0

0 0

0 0.0519 0.0519 联栋棚

0 0

0 1.947

0 0 1.947 数据来源:新泰基地各项目业主提供数据. 新泰基地安装了单晶组件 50.08 万千瓦,多晶组件 0.04 万千瓦.组件供应商共计

12 家,其中隆基的组件安装容量 占基地总容量的 23.79%,排名第一;

亿晶组件安装容量占基 地总容量的 20.16%, 排名第二;

其它还有中来、 晶科、 正信、 尚德、晶澳、中利腾晖、红太阳、晋能、协鑫和日托等.

2 图1组件厂商组件安装容量份额 数据来源:新泰基地各项目业主提供数据. 根据各项目业主提供的情况和项目实际安装容量,统计 了2018 年8月新泰基地各项目的安装容量和使用组件类型, 详见表

2 和表 3. 表2新泰光伏领跑基地容量统计(2018 年8月) 序号项目 名称 备案容 量(MW) 组件安装容量(MW) 超装容量(MW) 超装率 逆变器 安装容 量(MW) 企业 上报 现场 清点 企业 上报 现场 清点 企业 上报 现场 清点

1 华能

100 100.0955 待清点 0.0955 待清点 0.10% 待清点 98.8

2 北控

100 100.02 待清点 0.02 待清点 0.02% 待清点

100 3 中电 国际

100 101.0112 待清点 1.0112 待清点 1.01% 待清点 95.76

4 晶科

100 100.0297 待清点 0.0297 待清点 0.03% 待清点

100 5 特变 电工

50 50.0065 待清点 0.0065 待清点 0.03% 待清点

50 6 东旭

50 50.1318 待清点 0.1318 待清点 0.26% 待清点 48.37 合计

500 501.2947 待清点 1.2947 待清点 0.27% 待清点 492.93 表3项目组件类型统计(2018 年8月) 项目 名称 组件厂家 组件型号 型号 编号 单晶/多晶 标称功率 (W) 安装容量 (kW) 华能 晶科 JKM290M-60 A1 单晶

290 8437.26 隆基 24% 亿晶 20% 中来 16% 晶科 13% 正信 12% 尚德 5% 晶澳 4% 中利[类别名称] [百分比] 红太阳 2% [类别名称] [值]

3 项目 名称 组件厂家 组件型号 型号 编号 单晶/多晶 标称功率 (W) 安装容量 (kW) 晶科 JKM295M-60 A2-1 单晶

295 41594.41 正信 ZXM6-60-290/M A3 单晶

290 10003.26 正信 ZXM6-60-295/M A4 单晶

295 20006.31 乐叶 LR6-60PE-295M A5-1 单晶

295 2058.51 乐叶 LR6-60PE-300M A6-1 单晶

300 17995.8 北控 中来 JW-D60N-310 A7-1 N 型单晶双面

310 50000 乐叶 LR6-60PE-295M A5-2 单晶

295 50000 中电 国际 亿晶 EG-295M60-C A8 单晶

295 91108.98 亿晶 EG-300M60-C A9 单晶

300 9903.6 晶科 晶科 JKM295M-60 A2-2 单晶

295 16509.085 中利腾晖 TP660M-295W A10 单晶

295 18668.19 晋能 JNMM60-295 A11 单晶

295 1104.48 尚德 STP295-20/Wfw A12 单晶

295 21955.375 红太阳 ZKX-295D-24(60) A13 单晶

295 11004.385 正信 ZXM6-60-295/M A14 单晶

295 30956.415 特变 电工 中来 JW-375 A15 单晶双玻

375 29160 晶澳 JAM6(K)-355 A16 单晶

355 20448 东旭 中来 JW-D60N-310 A7-2 N 型单晶双面

310 163.68 日托 SPP280P60 B1 多晶

280 147.84 尚德 STP295S-20/Wew-TG A17 PERC 单晶

295 155.76 尚德 STP295S-20/Wew A18 PERC 单晶

295 77.88 协鑫 GCL-P6/60270 B2 多晶(5BB)

270 142.56 协鑫 GCL-P3/60280 B3 多晶(4BB)

280 147.84 协鑫 GCL-M6/60GW295 A19 单晶 PERC (5BB)

295 155.76 乐叶 LR6-60HC/295 A20 P 型单晶

295 28633.88 乐叶 LR6-60PE/300M A6-2 P 型单晶 PERC

300 14830.2 乐叶 300W LR6-60 PH 1500V A21 P 型单晶 PERC

300 5526 乐叶 LR6-60/285 A22 P 型单晶

285 150.48 合计 501294.74

4 根据国家能源局要求,国家可再生能源信息管理中心准 备组织开展新泰基地容量现场核查工作,各项目实际装机容 量将根据核查进度及时进行发布.在核查结果发布前,本报 告中发电小时数、组件转换效率等各项指标数据按照各项目 业主提供的容量进行统计计算.

二、基地总体运行简况 基地太阳能资源:本月新泰基地各项目平均斜面辐射量 为91kWh/m2 ,环比增加 3.6%. 基地发电量: 本月新泰基地总发电量为

3487 万千瓦时, 环比增加 1.0%;

平均满负荷利用小时数为

70 小时,与上月 利用小时数水平持平. 弃光情况:本月新泰基地未出现弃光. 效率监测:本月新泰基地白天平均环境温度为 3℃.单 晶组件运行监测效率均值为 17.90%,名义衰减率均值为 2.71%. 逆变器最高转换效率均≥99%. 各项目系统效率实测 均值为 77.49%........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)